Сообщение smnt » 15 июн 2018, 10:13

Как в панелях Weintek выводить тренды?
Я так понимаю, надо использовать элемент Двумерный график?
А где там настройка осей X и Y?
Чем отличается контрольный адрес от адреса чтения?


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 15 июн 2018, 10:56

В инструкции по программированию на EB Pro есть ответы на все ваши вопросы. При установке пакета EB Pro устанавливаются примеры. Там можно посмотреть реализацию трендов. Сначала создается объект выборки данных, затем требуемый тренд ( в реальном времени или архив).


Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор

Тренды

Сообщение smnt » 18 июн 2018, 11:28

Ознакомился с руководством "EBPro_Manual_All_In_One". В частности раздел 13.17.
Как настраивать оси X и Y так и не понял :-(


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 08:34

Для трендов не нужен график Х-У. Там есть другие инструменты.


Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор

Тренды

Сообщение smnt » 19 июн 2018, 08:38

Это я знаю. Я не пойму, где для оси Y задается шкала у трендов?


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 09:18

пришлите проект в ЛС. посмотрю, так сложно понять в чем проблема. Попробуйте разобрать примеры.


Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор

Тренды

Сообщение smnt » 19 июн 2018, 15:00

Посмотрел примеры. Шкала вдоль оси там сделана в виде текстовых полей!!! :shock:
Осталось узнать, для чего нужен тэг Управление журналом на вкладке Общие свойств тренда.

Аватара пользователя

M3f
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 2 раза

Тренды

Сообщение M3f » 19 июн 2018, 15:52

Заходим в свойства и выбираем:
"Тренды (Trend Display Object)" — вкладка "Канал (Channel)" — Ось (Y scale).
Настройка оси во вкладке "Ось Y (Y Scale)".
— EPLAN Electric P8 - Professional+ version: 2.7 HF1 11496
— STEP 7 Professional 2017
— SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) Professional V14 SP1
— WinCC (TIA Portal) Professional V14 SP1


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 19 июн 2018, 16:09

Шкала вдоль оси это картинка. Поставьте числовые индикаторы и будут вам значения. Можно использовать динамическую шкалу связывая верхнее значение шкаля и значение числового индикатора.


Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор

Тренды

Сообщение smnt » 19 июн 2018, 16:26

В приведенном примере на тренде выводятся три кривые. На вкладке Канал в Выборке данных видно три значения. Но как туда добавить новое не понятно.


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 20 июн 2018, 09:16

" Выборка данных" - "Параметры" - "Формат данных" - " Создать" . Создаете нужное количество каналов ( до 64 по - моему)


Автор темы
smnt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 21:20
Имя: Егор

Тренды

Сообщение smnt » 20 июн 2018, 09:53

pkl58 писал(а):
20 июн 2018, 09:16
" Выборка данных" - "Параметры" - "Формат данных" - " Создать" . Создаете нужное количество каналов ( до 64 по - моему)
Насколько я понял, в Формате данных указываются тэги, адресация которых идет последовательно после тэга, заданного в Адресе чтения. У меня же адресация тэгов не последовательно друг за другом, а с большими промежутками. Как тут быть?


pkl58
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 19:04
Имя: Павел Ключников
Поблагодарили: 1 раз

Тренды

Сообщение pkl58 » 20 июн 2018, 10:33

Либо объединение внутри опрашиваемого устройства, либо в макросе читать из устройства и сохранять в последовательных адресах панели. Может и еще есть варианты, но это первое, что приходит на ум.