На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Модератор: специалисты по Weintek

Ответить

Автор темы
koglebov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 17:25
Имя: Коглебов
Благодарил (а): 1 раз

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение koglebov » 21 фев 2018, 12:24

График журналов. История температуры продукта.
Требуется отобразить на нем уставку температура нагрева.
Панель MT8071iP.
Можно что-либо сделать со стороны графика?
Можно как-то управлять объектом линия со стороны макроса?

Спасибо!


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение VanMo » 21 фев 2018, 13:16

Добавьте в выборку данных еще один параметр - уставка. Как это сделать - https://youtu.be/s5ScGmCqxiQ
Либо поверх можно отобразить другой график/объект.


Автор темы
koglebov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 17:25
Имя: Коглебов
Благодарил (а): 1 раз

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение koglebov » 21 фев 2018, 15:53

VanMo писал(а):
21 фев 2018, 13:16
Добавьте в выборку данных еще один параметр - уставка. Как это сделать - https://youtu.be/s5ScGmCqxiQ
Либо поверх можно отобразить другой график/объект.
Несколько каналов панель iP, похоже, не поддерживает.
И требуется (текущую) уставку отобразить линией на всю ширину графика.
Есть ли графический объект, координаты которого можно установить динамически?

Спасибо!


Автор темы
koglebov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 17:25
Имя: Коглебов
Благодарил (а): 1 раз

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение koglebov » 22 фев 2018, 10:34

...Динамический рисунок (Dynamic Drawing) решил бы мою проблему.
Но панель MT8071iP его не поддерживает ...


VanMo
специалист по WEINTEK
специалист по WEINTEK
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 11:22
Имя: Иван Николаевич
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение VanMo » 22 фев 2018, 11:12

iP серия поддерживает несколько каналов, в видеоролике показано как добавить другие каналы.
Есть графический объект "движущаяся фигура". Можно нарисовать линию и двигать ее.
1519287006794.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Автор темы
koglebov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 17:25
Имя: Коглебов
Благодарил (а): 1 раз

График журналов. Горизонтальная линия (уровень)

Сообщение koglebov » 22 фев 2018, 13:11

VanMo писал(а):
22 фев 2018, 11:12
Есть графический объект "движущаяся фигура". Можно нарисовать линию и двигать ее.
Спасибо большое! То что надо, получилось)

Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»