Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение Sano » 18 ноя 2016, 14:30

Добрый день.
Подскажите как сделать групповое переименование элементов схемы. Мне необходимо добавить к автомату описание Icu. Но этих автоматов у меня больше 300. И к каждому ручками прописывать грустно.

В базе изделий в технических описаниях я добавил нужную строку, но на схеме в элементе эти данные не отображаются. Он черпает из старых описаний, которые были до этого. Обновить текущий проект не получается - выдаёт ошибку. Синхронизировать тоже. Даже когда новый элемент выносишь заново на схему он всё равно прикрепляет к нему старое описание.
Безымянный.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 680
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 32 раза

Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение legionercheg » 18 ноя 2016, 16:17

Открываете навигатор устройств
Выбираете все 300 автоматов далее ctrl+D и добавляете описание, скажем, в поле Технические данные
У одного автомата настраиваете нужный вид на схеме(где должна быть надпись) через ctrl+d/вкладка Отображение и ctrl+b перемещаете свойства
Выделяете этот автомат и далее Обработать-Копировать формат
Выделяете опять все автоматы в навигаторе устройств и далее Обработать-Присвоить формат
И у всех автоматов поле Технические данные будут расположены там же где у "первого" автомата что вы редактировали
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360


Автор темы
Sano
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 08:54
Имя: Александр Мо

Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение Sano » 18 ноя 2016, 16:34

Но в навигаторе устройств не отображается тип автомата. Там просто их обозначение на схеме. А они же у меня разных номиналов. Могу ли я выделить все автоматы одного типа (артикула) и прописать в нём Icu=100kA. Потом взять другой автомат той же серии, но другого номинала и в нём прописать Icu=55kA. В навигаторе я их так разделить не могу.


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 23 раза

Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение Zakharov » 18 ноя 2016, 22:49

Все то же самое только в навигаторе спецификаций. Там отсортировано по изделиям.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 680
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 07:32
Имя: Сергей
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 32 раза

Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение legionercheg » 19 ноя 2016, 08:24

В навигаторе устройств можно сделать фильтр по номеру изделия и указывать там при каждом выборе интересующие вас автоматы.
--------------------------------------------
Eplan Electric P8 - Professional
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360


Автор темы
Sano
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 08:54
Имя: Александр Мо

Групповая корректировка элементов схемы

Сообщение Sano » 21 ноя 2016, 08:09

Zakharov, спасибо большое всё получилось. Благодарю. :good: