OMRON CP1E не переходит в автоматический режим

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
SergeyElevator
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 19:22
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Москва

OMRON CP1E не переходит в автоматический режим

Сообщение SergeyElevator »

Доброго дня!
Есть проблема с контроллером OMRON CP1E. Он установлен на лифте из Италии. После длительного простоя без напряжения, контролере перестал работать в автоматическом режиме. Он отрабатывает две принудительные команды движения и всё. Переходить в автоматический режим не желает.
С чем это связано? Как это исправить?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

OMRON CP1E не переходит в автоматический режим

Сообщение hell_boy »

Вы будете удивлены, но у OMRON CP1E нет автоматического режима. http://sp-t.ru/pdfs/18/W461-RU2-02A+CP- ... Manual.pdf стр.115
Предупреждение
При подаче питания на модуль ЦПУ CP1E типа E или модуль ЦПУ CP1E типа N без батареи может быть нестабильным содержимое области DM (D)*, области регистров хранения (H), регистров текущих значений счетчиков (C), флагов завершения счетчиков (C) и битов вспомогательной области (A), относящихся к функциям часов.
*Это не относится к областям, резервная копия содержимого которых сохраняется в энергонезависимую память (ЭСППЗУ) в результате действия функции резервного сохранения области DM.
Если применяется функция резервного сохранения области DM, обязательно используйте один из указанных ниже методов для инициализации областей памяти.
1. Полное обнуление всех областей Выберите [Clear Held Memory (HR/DM/CNT) to Zero] (Обнулять сохраняемое содержимое памяти (HR/DM/CNT)) в поле [Startup Data Read] (Чтение данных при запуске) диалогового окна PLC Setup (Настройки ПЛК).
2. Полное обнуление определенных областей или запись определенных значений Выполните настройку из лестничной диаграммы.
Если данные не инициализированы, модуль или устройство могут работать непредсказуемо из-за нестабильных данных.