Prosoft 5202 meet mcm4

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Kondor
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:15
Имя: Андрей
город/регион: Омск

Prosoft 5202 meet mcm4

Сообщение Kondor »

Помогите настроить шлюз 5202 mnet mcm4, немогу избавиться от ошибки Timeout waiting for response after request, все данные от слейва приходят в модскан и контроллер, но с небольшой задержкой секунд в 20, с одной стороны шлюза на порту 0 датчик загазованности по rs485 modbus rtu, один датчик пока подключаю, чтобы настроить шлюз, потом хочу все остальные подключить, с другой modbus tcp, чтитаю все 13 регистров датчика 16от битных, все данные приходят правильные, но присутствует задержка

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Prosoft 5202 meet mcm4

Сообщение Ryzhij »

Может, есть смысл перейти с Modbus-RTU на Modbus-ASCII ?
Modbus-RTU специфицирует максимальную задержку от слэйва (точно не помню, кажется 200 мс), а в Modbus-ASCII с этим несколько по-вольготнее.
PS Это если задержка вызвана "задумчивостью" полевого прибора, а не огромным количеством ошибок в сети.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Prosoft 5202 meet mcm4

Сообщение Serex »

Kondor писал(а): но с небольшой задержкой секунд в 20
Ничего себе такая небольшая задержка для полевой шины :) Это явно так не должно работать.