Prosoft 5202 meet mcm4
Модератор: kirillio
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:15
- Имя: Андрей
- город/регион: Омск
Prosoft 5202 meet mcm4
Помогите настроить шлюз 5202 mnet mcm4, немогу избавиться от ошибки Timeout waiting for response after request, все данные от слейва приходят в модскан и контроллер, но с небольшой задержкой секунд в 20, с одной стороны шлюза на порту 0 датчик загазованности по rs485 modbus rtu, один датчик пока подключаю, чтобы настроить шлюз, потом хочу все остальные подключить, с другой modbus tcp, чтитаю все 13 регистров датчика 16от битных, все данные приходят правильные, но присутствует задержка
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Prosoft 5202 meet mcm4
Может, есть смысл перейти с Modbus-RTU на Modbus-ASCII ?
Modbus-RTU специфицирует максимальную задержку от слэйва (точно не помню, кажется 200 мс), а в Modbus-ASCII с этим несколько по-вольготнее.
PS Это если задержка вызвана "задумчивостью" полевого прибора, а не огромным количеством ошибок в сети.
Modbus-RTU специфицирует максимальную задержку от слэйва (точно не помню, кажется 200 мс), а в Modbus-ASCII с этим несколько по-вольготнее.
PS Это если задержка вызвана "задумчивостью" полевого прибора, а не огромным количеством ошибок в сети.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Prosoft 5202 meet mcm4
Ничего себе такая небольшая задержка для полевой шины :) Это явно так не должно работать.