Помогите подобрать реле времени

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
strs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 12 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение strs »

Добрый день!

Объект - тепловой пункт, в нем имеются два циркуляционных насоса, подключенные через пускатели. Необходимо, чтобы они работали по очереди, для равномерного износа. Объект очень бюджетный, поэтому ПЛК тут использовать не получится. Я думаю, что самым дешевым вариантом тут будет электронное реле времени.

Помогите пожалуйста его подобрать, необходимо, чтобы в нем можно было задать промежуток времени, например 12 часов, и чтобы оно циклически, через каждые 12 часов переключало нагрузку. Желательно, конкретную модель.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение Jackson »

Совсем люди разленились.

Откройте каталог schneider electric, реле серии Zelio Time, там найдёте нужное.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение alex45 »

12 часов это мало. Обычно на таких объектах продолжительность непрерывной работы насоса - месяц. Раз в месяц приходит человек и включает другой насос. И не надо никаких реле времени.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение Ryzhij »

Такой-то агрегат и у Овена есть. Специально под чередование насосов заточенный таймер.
Надёжность там тоже овеновская)))
http://www.owen.ru/catalog/mikroprotces ... 4/45694511
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): Надёжность там тоже овеновская)))
Вы пишете загадками. Про Овеновскую надёжность отзывы противоположные. Те, кто работают с Овеном, говорят, что отказов нет, а те, кто продвигает Сименса - что Овены постоянно ломаются. :)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение Никита »

Те, кто работают с Овеном, говорят, что отказов нет, а те, кто продвигает Сименса - что Овены постоянно ломаются. :)
ИМХО, врут и те и другие. На моей памяти, аппаратных отказов Овна "в ноль" не было.
А вот мелкие глюки периодически возникают. То преобразователь 485/Eth периодически теряет связь, то программисты жалуются, что ПЛК неправильно считает (впрочем, тут, похоже, "дело было не в бобине"), то вот показания непонятные выдают - причина пока не ясна.
Вопрос не в надежности, а в "сырости".
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
strs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 08 мар 2017, 14:17
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 12 раз

Помогите подобрать реле времени

Сообщение strs »

Спасибо отписавшимся!

Решил остановиться на этот раз на ТЭ-15 от ekf - вроде бы самый дешевый вариант, способный справиться с поставленной задачей. Как себя проявит в плане надежности - будем посмотреть.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Помогите подобрать реле времени

Сообщение Универсал »

Специально заточенный под управление насосами контроллер, ротация по наработке, переключение на резервный при аварии рабочего:
http://www.owen.ru/catalog/kontroller_d ... u/opisanie