1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение hardwareprojectspro »

Есть несколько датчиков 4...20mA раскиданных по заводу...
вблизи нет ПЛК...но есть сеть Ethernet...
нужно эти датчики каким-то образом подключить к HMI...(WinCC по Etnernet)...
какой самое дешевое решение?
есть ли какие-то модули AI с Ethernet....

пока дамаю поставить просто LOGO v8 с Ethernet и карту AI..
LOGO - ~120 Eur.. + AI (2 ch.) 90 = ~210 Eur...
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение izhidkov »

то что сам использовал: ICPDAS ET-7026, порт Ethernet, протокол ModbusTCP.. 6 каналов 200$

(есть чисто AI, они наверное дешевле)
Компилятор - лучший друг человека!

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение Alex »

Здравствуйте, Александр,
модулей таких много, ICPDAS Вам уже подсказали, есть, к примеру, Weidmuller
http://catalog.weidmueller.com/procat/G ... page=Group
Понимаю риск показаться Вам нудным, но характер такой, ничего не поделаешь:
1- дешёвые модули LOGO, насколько мне известно, имеют разрешение в 10 бит, то есть 1000 делений. Это значит, что точность измерения уровня в 5-метровом резервуаре только модуль аналогового входа "зарежет" до 5 см. Плюс ещё погрешность самого прибора - и вот уже надо говорить о точности измерения в 0,1 м. Прикиньте, зная диаметр резервуара, как это отразится на оценке объёма продукта в литрах. И спросите заказчика, согласен ли он принять систему, дающую такой уровень погрешности.
2- Проблемы, связанные с EMC (устойчивостью к эелектромагнитным помехам). Проверьте, соответствуют ли контроллеры LOGO требованиям к электромагритной устойчивости, принятым на предприятии.
3- Информационная безопасность и совместимость протоколов сетей.
Я так понимаю, безопасность передачи данных Вас в этом случае не очень волнует, если Вы собираетесь использовать существующую LAN общего назначения, проложенную поблизости. Подумайте всё-таки, что случится, если сеть "зависнет" из-за того, что какой-то юзер установит зараженную программу, полезет менять параметры сервера, перезапускать маршрутизаторы, и т.п. Или просто системный администратор планово остановит сеть для установки обновлений. Проверьте также совместимость сетевого оборудования с протоколами, которые Вы собираетесь использовать - будь-то Modbus TCP, Profinet или какой другой. В общем, обычно в промышленной автоматизации используется своя собственная сеть, которая обслуживается автоматизаторами, и отделена от общей сети предприятия брандмауэрами c DMZ, специальными протоколами обмена (туннельными маршрутизаторами, например), и т.д. Промышленная сеть отличается также повышенными требованиями к отказоустойчивости и постоянно контролируется сетевым оборудованием на предмет неполадок и ошибок передачи, причём собранные данные передаются в контроллеры процесса. Вы уверены, что без этого можно обойтись?

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение Alex »

Александр, извините, по первому пункту с арифметикой бес попутал. При разрешении в 1000 делений на 5-метровом резервуаре погрешность аналогового модуля будет 5 мм. Учитывая, что погрешность радарного уровнемера обычно от 1 до 2.5 см, это можно счесть приемлемым.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение hardwareprojectspro »

Alex писал(а): http://catalog.weidmueller.com/procat/G ... 2528432%22)&page=Group
не могли бы тип у weidmueller указать...а то ссылка не работает :ges_no:

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение hardwareprojectspro »

а кто-то сталкивался с платами arduino????

наверное это больше для радиолюбителей...но все же...


http://amperka.ru/page/what-is-arduino

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение Alex »

Александр,
Weidmueller: ACT20C-AI-AO-MTCP.
Посмотрите всю серию, там много моделей.
Недавно обсуждали в кругу друзей тенденции в области автоматизации нефтехимии, ну, типа, куда катится мир :-) Я рассказываю случай, как вижу ошибку в сертификате SIL одного производителя, запрашиваю у него разъяснений, и в тот же день начальник из той фирмы, которая выдала сертификат, звонит моему начальству и просит принять меры против слишком въедливых сотрудников. Ну, у каждого таких историй ворох. Сошлись во мнении, что ещё можно работать, а надо будет "завязывать" и покупать на паях бар или там скобяную лавку, когда в нефтехиме начнут использовать Ардуино. Видно, момент пришёл :-) Ну, а по сути - Ардуино придуман для лабораторных опытов школьников и прочих любителей электроники начального уровня, и не соответствует элементарным требованиям, предъявляемым к промышленной электронике.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 765
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 212 раз
Поблагодарили: 11 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение hardwareprojectspro »

Alex писал(а):и не соответствует элементарным требованиям, предъявляемым к промышленной электронике.
полностью согласен с Вами...но как объяснить это коллегам :ges_hmm:
какие например доводы можно привести?

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение Alex »

Александр,
хороший вопрос. Мне на него ответить легко - у Ардуино нет маркировки СЕ, соответственно его нельзя применять в промышленных или бытовых системах, а можно применять только в лабораторных условиях. Маркировка СЕ в наших условиях требует проверки на соответствие:
- требованиям директивы по низковольтному оборудованию
- требованиям директивы по эелектромагонитной совместимости
- при условии использования в классифицированных зонах - требованиям директивы по взрывоопасным атмосферам
- ну, затем, всяким RoHS и др.

Первыз двух из списка вполне хватает. Директива - это верхушка айсберга, чтобы ей соответствовать, нужно соблюсти требования кучи стандартов EN, доказать пригодность испытаниями, и т.д.
В условиях Украины - посмотрите, какие у Вас сейчас законы действуют. Если европейские - обосновывайте ссылками на Директивы, если свои - должен быть аналог Российских ПУЭ и своя система сертификации электрооборудования.
Всего!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Модуль аналогового входа с Ethernet???

Сообщение Ryzhij »

Можно посмотреть в сторону Seneca https://www.seneca.it/en/linee-di-prodo ... ip/ze-2ai/ или Acromag https://www.acromag.com/catalog/97/ethe ... /analog-io
Это всё с 16-ти разрядным АЦП ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить