1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Три блока питания в "параллель"

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

Здрайствуйте!

Сразу оговорюсь, что мы эксплуатация и как говорится "имеем то, что имеем".

Возникла проблема. Установлены два блока питания (импульсные), подключенные параллельно. БП уже не родные
и неизвестно сколько лет в эксплуатации. На плановой проверке: один отключаем, смотрим на второй и даем
дополнительную нагрузку - "Проверка ламп". Нагрузку он не держит - некоторые устройства кратковременно отключаются.
Когда вдвоем - все ок; когда по одному - беда.

БП, конечно, вскроем посмотрим, что внутри......
Есть еще один вариант: в наличии есть трансформаторный БП, диодной развязки нет.
Если мы его подключ третьим в параллельную работу. Как такая идея?

Хочу услышать мнение сообщества на такую идею. Просто хочеться сделать ХОРОШО, из того, что есть. :)

За ранее спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Ryzhij »

Диодный мост Вы приобрести и прикрутить в состоянии?
Изображение
Или это уже принципиально не входит в "то, что есть"?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

Т.е. вы предлагаете сделать самодельный блок питания? Но ведь еще нужен и трансформатор...... :ges_hmm:

Дело то не в этом. Блок питания у нас есть!

Вопрос в другом. Удовлитворительно ли будет работать симбиоз двух БП - один импульсный 24В/10А, другой трансформаторный 24В/17А
без диодной развязки? Или вообще всех трех в параллель?
Может есть у кого опыт?
Возможно такая связка потенциально опасна для одного БП?

Спасибо.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 11 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение servo85 »

piv писал(а): Удовлитворительно ли будет работать симбиоз двух БП ... без диодной развязки?
Ну Вам ведь предложили приобрести диодные мосты (по одному на каждый БП) и сделать развязку. На контакты переменки мостов, подключаете свои БП, контакты постоянки - объединяете согласно полярности.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Ryzhij »

servo85 писал(а): Ну Вам ведь предложили приобрести диодные мосты (по одному на каждый БП) и сделать развязку.
Лучше объединить, скажем, "минусы" блоков питания сразу, а через диоды мостов пропускать "плюсы". Тогда понадобится по одному мосту на каждую пару блоков питания, и потери напряжения на мостах уменьшатся в два раза.
Для объединения трёх БП потребуется два упомянутых моста.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

Идея понятна!!!

Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а): Для объединения трёх БП потребуется два упомянутых моста.
Но у него
piv писал(а): один отключаем, смотрим на второй и даем
дополнительную нагрузку - "Проверка ламп". Нагрузку он не держит - некоторые устройства кратковременно отключаются.
Когда вдвоем - все ок; когда по одному - беда.
У WM, AB (возможно и у других) есть специальные БП для параллельной работы.
Цель параллельной работы? Увеличение мощности (см. ТОЭ -> 2-й закон Кирхгофа) или резервирование?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

В нашем случае два БП - это резервирование.
А установка дополнительного - увеличение мощности,
этих двух "ослабших" (так думали).
Но уже от этой идеи отказались.
Из двух "ослабших" соберем один "нормальный" :), а вторым -
поставим наш трансформаторный. Минуса объединяем,
плюса через диодную развязку.

Мой вопрос больше касался, того что "где то слышал" что
включение в параллель разных БП (без всяких развязок)
может быть губительным для одного из них. Но ответившие
сразу предложили диоды........

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Ryzhij »

piv писал(а):Мой вопрос больше касался, того что "где то слышал" что
включение в параллель разных БП (без всяких развязок)
может быть губительным для одного из них. Но ответившие
сразу предложили диоды........
Добавлю.
Для того, чтобы нагрузка распределялась по блокам питания равномерно, и при переходе на резервный не было сбоев в питаемом электронном оборудовании, следует подстройкой выравнивать выходные напряжения блоков с точностью в 50 миливольт.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение VaBo »

Ryzhij писал(а):Добавлю.
Для того, чтобы нагрузка распределялась по блокам питания равномерно, и при переходе на резервный не было сбоев в питаемом электронном оборудовании, следует подстройкой выравнивать выходные напряжения блоков с точностью в 50 миливольт.
Добавлю.
И параллелить из не шлейфом по клеммам, а собирать напряжение на внешнем клеммнике, подключив и нули и плюсы всех блоков проводами одинаковой длины не самого большого сечения.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Jackson »

С диодной развязкой хоть сто блоков питания можно ставить в параллель. А нагрузку возьмёт на себя тот, у которого напряжение больше. Если у всех трёх (или ста) блоков питания напряжение будет одинаково (что на холостом ходу что под нагрузкой) - нагрузка распределится на всех.

Отправлено спустя 1 час 45 секунд:
piv писал(а): Возможно такая связка потенциально опасна для одного БП?
При диодной развязке схема опасна в режимах к.з., когда скажем два из трёх БП отключатся по встроенной защите, и весь ток КЗ возьмёт на себя оставшийся в работе БП - сгорит и сам БП и его диод. Если все три БП имеют режим ограничения тока, то никакой опасности нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Barsik »

ТС, а с чего Вы решили что исходно было задумано именно резервирование? Может в вашем случае параллельная работа двух блоков питания. Гляньте документацию на БП, у многих есть перемычки/свичи для переключения в параллельный режим.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

Barsik писал(а): ТС, а с чего Вы решили что исходно было задумано именно резервирование?
Второй БП добавляли, по словам "стариков", наши предшественники, когда возникли проблемы с питанием.
По документации стоит один.
В принципе, у нас на предприятии, много разных систем управления, и везде два БП - это резервирование.
Из здравого смысла, ИМХО, такая схема намного надежнее, чем увеличение мощности несколькими БП.......
Идея в начале поста - это как-бы крик души.
Barsik писал(а): у многих есть перемычки/свичи для переключения в параллельный режим.
Ну на некоторых моделях БП есть такие переключатели. А что означает "параллельный режим"?
Я почему-то считал, что это для самоподстройки нескольких БП, включенных параллельно для резервирования
питания.
TEB писал(а): С диодной развязкой хоть сто блоков питания можно ставить в параллель. А нагрузку возьмёт на себя тот, у которого напряжение больше.
Это то понятно. Взял у себя за правило: на каждой плановой остановке проверяю распределение нагрузки по БП.
За 50мВ разницу, спасибо, не знал. Мы нагрузку подстраиваем вначале по напряжению, а затем по клещам на входе
каждого БП (естественно БП одинаковые и имеют регулировку напряжения на выходе).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Ryzhij »

piv писал(а): ...а затем по клещам на входе каждого БП (естественно БП одинаковые и имеют регулировку напряжения на выходе).
Сурово!
Челябинцы нервно курят в стороне.
Клещи-то хоть True RMS берёте? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Jackson »

piv писал(а): Это то понятно. Взял у себя за правило: на каждой плановой остановке проверяю распределение нагрузки по БП.
За 50мВ разницу, спасибо, не знал.
Это Вам ещё не рассказали про то, что вольт-амперные характеристики всех БП могут быть разные. :-P На холостом ходу везде выставите 24В, а под нагрузкой на одном останется 24, на другом 23, на третьем 20.... Вот где веселье.

Отправлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Ryzhij писал(а): Клещи-то хоть True RMS берёте? ;)
А что, токовых клещей на постоянный ток, по-Вашему, не бывает чтоли? А, они по входу там мерить собрались, оказывается. Тогда отменяется. :)

Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
piv писал(а): Идея понятна!!!
Всем спасибо.
Тему можно закрывать.
"Позвольте! А поговорить?" (с) анекдот
Barsik писал(а): ТС, а с чего Вы решили что исходно было задумано именно резервирование?
А какая разница, что это? Итог-то один - несколько БП, параллельная работа.
piv писал(а): Из здравого смысла, ИМХО, такая схема намного надежнее, чем увеличение мощности несколькими БП
Это только при условии что в каждой паре БП один легко потянет всю нагрузку, и есть сигнализация об отказе всех БП. В противном случае, надёжность только уменьшается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Looker »

"piv", еще раз отправляю к ТОЭ и 2-му закону Кирхгофа: нарисуй свою схему - три реальных источника ЭДС в параллель:
TEB писал(а): что вольт-амперные характеристики всех БП могут быть разные
и просчитай для вариантов нагрузки: нет нагрузки и максимум (или номинал). Внимание на направление токов.
Будет как в песне: "Ты все поймешь и увидишь сам".
Нужна ли подсказка про связь между: реальный источник ЭДС и вольт-амперные характеристики БП (нагрузочная характеристика)?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Три блока питания в "параллель"

Сообщение piv »

TEB писал(а): "Позвольте! А поговорить?" (с) анекдот
Да, уж :ext_dont_ment:

To Looker
Ну как-бы с ТОЭ и Кирхгофом дружу :)
Про в-а хар-ки (ВАХ) БП понятно. Мы "выравниваем" нагрузку на БП в режиме приближенном к номиналу.
Ведь многие лета эта пара работает в "номинале".
Все равно недопонимаю к чему вы клоните. Расскажите пожалуйста.

спасибо
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Looker »

piv писал(а): Мы "выравниваем" нагрузку на БП в режиме приближенном к номиналу.
Ведь многие лета эта пара работает в "номинале".
Нагрузку выравняли для номинала, если нагрузка всегда постоянная (сомневаюсь в этом) - живите и радуйтесь. Иначе перекос в нагрузке БП и где "стрельнет" никому не известно.
piv писал(а): Все равно недопонимаю к чему вы клоните. Расскажите пожалуйста.
1) Если увеличение мощности - БП рассчитанные на параллельную работу.
2) Если резервирование - п.1 или дешево диоды. Каждый БП должен иметь возможность держать 100 % нагрузки.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение Универсал »

Диоды для развязки имеют недостаток - сажают напряжение, появляется зависимость напряжения от нагрузки, они греются. А что, если так:
Резервирование.GIF
Чисто для рассмотрения. Понятно, что далеко не везде самопал допустим. MOSFET P типа. Сопротивление открытого ключа - миллиомы, соответственно, мизерное падение напряжения и практически отсутствие нагрева. При отключении одного из блоков питания ключ закрывается, отключая блок питания от нагрузки. В отличие от реле коммутация безразрывна. Подобная схема применяется для защиты зарядных устройств от переполюсовки аккумулятора при подключении. Только транзистор там задом наперёд подключается, т.е. открывается только при правильной полярности аккумулятора.
Но блоки питания должны допускать запараллеливание. Тут дело в том, что большинство современных блоков питания мощностью до 100 Вт построены по обратноходовой топологии, и по выходу представляют собой просто вторичную обмотку, однополупериодный выпрямитель и конденсатор фильтра, плюс цепи стабилизации - обычно TL431 и оптрон. Так вот - их даже диодами развязывать не нужно - диоды в них и так есть, и перетекать ток из одного в другой не может. Тот блок питания, напряжение которого выше, примет на себя нагрузку, второй же, обнаружив превышение выходного напряжения по цепи стабилизации, просто перейдёт на минимальную мощность. Либо вообще выключится. Уйдёт в резерв, так сказать.
Обратноход.gif
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Три блока питания в "параллель"

Сообщение VaBo »

Да и в прямоходе, скажем так, нет путей для перетекания тока. И принципы построения ОС такие же.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»