1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 11:22
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B »

Добрый день!
Прошу поделиться опытом (или ссылкой на пункт ГОСТа :ext_book: ), как выполняют проход трубки с жатым воздухом через стену из помещения с не взрывоопасной зоной в помещение с зоной ВI.
В моем случае пневмораспределитель, не Ex, будет стоять в безопасной зоне. Он будет подавать воздух на пневмоклапана, которые находятся во взрывоопасной зоне в соседнем помещении.
Спасибо!

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Boris Parkhomenko »

РМ4-6-92 Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Часть 2. Трубные проводки:

5.13. Уплотненные проходы через стены и перекрытия выполняют в тех случаях, когда смежные помещения не должны сообщаться друг с другом по условиям взрыво- и пожароопасности.
Уплотненные проходы одиночных трубных проводок должны выполняться гильзами с сальниками, а групповых проводок - стальной плитой с переборочными соединениями или вваренными в нее патрубками, заделанной в стену или перекрытие, либо коробом с песочным затвором, заделанным в стену.
5.14. Проходы трубных проводок через стены и перекрытия в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".

Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 11:22
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B »

Спасибо за ссылки. В этом же РМ есть пункт 5.14, в котором написано:
Проходы трубных проводок через стены и перекрытая в рабочей документация систем автоматизации должны выполняться в соответствии с рекомендациями проекта УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Не знаете, где можно найти этот проект "УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений"?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Jackson »

Sergey B писал(а): Не знаете, где можно найти этот проект
В УГПИ "Металлургавтоматика", вестимо. :)

А вот это - не то же самое по содержанию?

Нашёл здесь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 11:22
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B »

РМ найти не проблема.
Нигде не найти проект УГПИ "Металлургавтоматика" "Проходы трубных и электрических проводок СА и связи через стены и перекрытия промышленных зданий и сооружений".
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Jackson »

Так он же давно был сделан, как я понимаю. Вот и лежит где-то в пыли Днепропетровских архивов на улице Симферопольской в доме 21, небось. И телефоны их не отвечают, ни (+380-562) 46-54-46, ни (+380-562) 46-55-05, ни (+380-56) 370-14-31 ни даже (+380-562) 36-20-19. Как и почта [email protected], [email protected], [email protected] - всё молчит, как отрезало.
Да?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Boris Parkhomenko »

Сам проект найти вряд ли удастся, только если у кого из форумчан-проектировщиков завалялся в бумажном виде. Но есть примеры из литературы, например, старенькая книжка Каминский М.Л. Монтаж приборов контроля и аппаратуры автоматического регулирования и управления (легко находится Гуглом). В ней на стр. 192 показаны примеры проходок труб через стены. В качестве сальников можно использовать, например, Сальник трубный У258 ТУ 36-1952-81
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Sergey B
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 11:22
Имя: Будько Сергей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Sergey B »

Спасибо за книжку!

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Проход пневматической трубки через стенку в Ex зону.

Сообщение Давыдик С. »

Sergey B писал(а): Спасибо за книжку!
Т.ж. про это есть в книге под редакцией Клюева "Монтаж средств измерений и автоматизации", страницы 221-225.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»