ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение hardwareprojectspro »

MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?
Добрый день, у нас на предприятии установлено несколько ИБП серии MGE Galaxy 3500 мы хотели бы (если это возможно) доукомплектовать эти ИБП платами релейных выходов (сигнал Аварии ИБП, работа от батарей и т.п.) чтобы завести эти сигналы в существующую систему автоматизации.
Web сервер для наших задач не подходит!
Можно ли доукомплектовать эти ИБП платами релейных выходов?
Какие это платы?

Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение Jackson »

А что говорит сам APC?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 456
Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
Имя: Чистякова Оксана
Страна: Россия
город/регион: Череповец
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 17 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение Dyma »

Плата ввода-вывода SmartSlot с сухими контактами AP9613
http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/ ... -/P-AP9613
возможно, потребуется модуль http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/ ... t/P-AP9600
Но лучше в техподдержку написать
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение hardwareprojectspro »

на APC еще не писал...

а Модуль для установки платы SmartSlot нужен обязательно? без него плату SmartSlot с сухими контактами AP9613 нельзя вставить в MGE Galaxy 350???
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): на APC еще не писал...
А вот это странно. Кто как не они лучше знают что нужно для их ИБП. Тем более, что они теперь Шнайдер вроде как.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 215 раз
Поблагодарили: 11 раз

ИБП MGE Galaxy 3500 - плата релейных выходов?

Сообщение hardwareprojectspro »

ответ с тех.поддержки Шнайденра...

Hi, I have UPS - MGE Galaxy 3500,
which Dry Contact I/O Card can be installed in the UPS?
possible to use a AP9613 (Dry Contact I/O SmartSlot Card)?
Do you need to order an additional AP9600 (SMARTSLOT EXPANSION CHASSIS)?


Hi,
Yes, for dry contacts on the MGE Galaxy 3500 UPS, you can do one of two main options depending on how many inputs/outputs you require.
Option 1: Use included AP9631 Network Management Card with AP9810 Dry Contact I/O accessory. AP9631 can support up to (2) total AP9810 accessories. Each AP9810 gives (2) input contacts and (1) output relay.
Option 2: Use AP9613 card which has (4) inputs and (6) outputs. You can keep the AP9631 Network Management Card installed and use AP9600 and install AP9613 into the AP9600 or if you do not need the AP9631 Network Management Card, put it aside and install AP9613 dry contact card directly into the UPS. You only need the AP9600 expansion chassis if you want to use both AP9631 (pre-installed in the UPS) and AP9613.
Hope that helps.


получается два пути,
или в существующую плату AP9631 Network Management Card подключить AP9810 Dry Contact I/O accessory, но у этой платы только один выход, максимально таких плат можно подключить две, т.е. два релейных выхода... мало... этот вариант не рассматриваем...

или (как и писал Dima) установить карту AP9613 (4 релейных выхода), эту карту можно установить вместо предустановленно сетевой карты AP9631 Network Management Card (но тогда не будет web сервера), или через расширитель AP9600 expansion chassis...
поэтому сейчас рассматриваем второй вариант
- AP9613 card which has (4) inputs and (6) outputs
- AP9600 expansion chassis


к стати о тех.поддержке....(я спрашивал на их оф.форуме) ответ пришел в течении дня... очень оперативно...молодцы...
до этого у меня в лидерах (по скорости ответов) был Siemens....