Установка шкафа на площадке УППВ

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Установка шкафа на площадке УППВ

Сообщение Igor_116 »

scan 11.bmp
Добрый день!

Столкнулся с очень неоднозначной задаче.

Поставляем установку подготовки пластовой воды (УППВ) вместе с локально системой управления. Шкаф ЛСУ будет размещаться на площадке УППВ. Вот тут начинается самое интересное.
Запросили у проектного института информацию по взрывоопасным зонам на площадке УППВ, нам прислали по которому мы определили места установки шкафа во взрывобезопасных зонах, но в непосредственной близости от них. Чертежи прикреплены к сообщению. При согласовании мест установки шкафа с проектным институтом возникли разногласия. Проектный институт ссылается на пункт ПУЭ 7.3.91 и трактует его таким образом,что шкаф ЛСУ приравнивается к отдельно стоящим РУ,ТП и ПП, в следствии чего установка шкафа должна соответствовать требованиям ПУЭ 7.3.87. Далее сами же специалисты проектного института говорят о том что выше перечисленные пункты противоречат пункту 7.3.11 тип взрывозащиты В-1г и предлагают установить шкаф в общепромышленном исполнении с IP не ниже 54. При этом оговаривают что данный шкаф при работе установки открывать запрещается, а у нас по факту в шкафу устанавливается панель оператора. Мы же в свою очередь трактуем пункт 7.3.91 таким образом, что этот пункт относится к помещения, а не к шкафам.Следовательно шкаф можно устанавливать в общепромышленного исполнения и открывать его при работе УППВ. Помогите разобраться в данном вопросе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Установка шкафа на площадке УППВ

Сообщение vodav »

А Вы объявляйте свой шкаф ЛСУ технологическим оборудованием и посылайте всех, кто делает ссылки на ПУЭ туда, куда посылать на этом форуме не принято. Есть всякие ВРУ, ШР-ы, ЩО - вот это все регламентируется ПУЭ, а технологию определяет разработчик, другого еще не придумали.

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Re: Установка шкафа на площадке УППВ

Сообщение Igor_116 »

Это понятно, но все же должны быть нормы установки шкафов ЛСУ

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Re: Установка шкафа на площадке УППВ

Сообщение Igor_116 »

Я думаю,что все таки нужно руководствоваться пунктом ПУЭ 7.3.44, в котором определены расстояния зоны взрывоопасности класса В-1г

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Re: Установка шкафа на площадке УППВ

Сообщение Igor_116 »

Вопрос со шкафом так и повис. Может мне кто подсказать где нибудь прописано про то, что шкаф автоматики относится к РУ?