Уважаемые коллеги! Буду запускать в работу ТРМ212 от Овен. Входной сигнал от датчика 4_20 мА. Выходной сигнал на пневмопозиционер тоже 4_20 мА. Буду запитывать вход и выход от одного источника 24 в. Можно так делать - или нужно отдельные источники питания для входа и для выхода?
Заранее спасибо. Игорь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
необходимость второго ИП
Модератор: kirillio
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: необходимость второго ИП
Можно всё запитать от одного источника. Независимые источники питания (и соответственно гальваноразвязка датчиков и исп.устройств) необходима только если по каким-то причинам Вам нужно обеспечить работоспособность исполнительного привода независимо от исправности датчика и ТРМ (например для резервного ручного управления), или наоборот на тот случай когда исполнительный привод глухо коротнёт - чтобы остался работоспособен датчик и ТРМ (для измерений). Это может понадобиться там где датчики или исп.устройства используются (помимо Вашей схемы с ТРМ) в каких-то ещё цепях, или для пущей надёжности. Если же и датчики и исп.устройство и сам ТРМ завязаны только друг на друга - нет смысла резервировать ИП.