- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Помогите выбрать оборудование
Модератор: kirillio
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 07:31
- Имя: Колбасин Денис Олегович
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Помогите выбрать оборудование
Здравствуйте ! Помогите подобрать плк и 2 частотных преобразователя, для автоматического трехстороннего крана-штабелера. Позиционирование будет выполнятся с помощью 2-х абсолютных энкодеров+ концевые выключатели (индуктивные датчики). Остановился на mitsubishi Fx3u 64? И преобразователь частоты Fr-D700SC?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Помогите выбрать оборудование
Для подъёмных машин рекомендуется использовать серию FR-A. Но раз вы говорите о FR-D, мощности скорее всего у вас не очень большие...
Честно говоря, "трехстороннего крана-штабелера." не много говорит. Хотелось бы подробнее. Можно в личку.
Что касается абсолютного энкодера. Какой? Какой интерфейс? куда планируете подключать? зачем? почему не инкрементный? почему FX3U, почему не FX3G?
Честно говоря, "трехстороннего крана-штабелера." не много говорит. Хотелось бы подробнее. Можно в личку.
Что касается абсолютного энкодера. Какой? Какой интерфейс? куда планируете подключать? зачем? почему не инкрементный? почему FX3U, почему не FX3G?
Alex.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июн 2015, 07:31
- Имя: Колбасин Денис Олегович
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
Re: Помогите выбрать оборудование
Мощность не большая на перемещении ад Pном=0.75 кВт. Масса штабелера 1т. Масса груза 100кг. Посмотрел FR-A,показался дороже, и много функций которые не нужны(может ошибаюсь). На счет FX3G еще не читал. На счет энкодера думаю взять все таки инкрементный он дешевле. ЛИР-112 энкодер тут думаю использовать для позиционирования по горизонтили и вертикали(как можно еще осуществить позиционирония штабелера ?).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Помогите выбрать оборудование
Давайте поподробнее про позицинирование. Вы хотите останавливать механизм в нескольких заранее определенных точках? Или как-то вводить координату, например, переключением переключателя или в автоматическом цикле? Какова точность позиционирования? А может Вам нужно останавливать механизмы "на глазок" (как управляются подъемные краны и тельферы)? Есть ли у Вас контроллер или другое программируемое управляющее устройство?
Дело в том, что преобразователь частоты с возможностью позиционирования и подключения тех или иных энкодеров нельзя выбрать просто любой за минимальную цену. Лучше рассмотреть задачу и систему управления в целом.
Дело в том, что преобразователь частоты с возможностью позиционирования и подключения тех или иных энкодеров нельзя выбрать просто любой за минимальную цену. Лучше рассмотреть задачу и систему управления в целом.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Помогите выбрать оборудование
Если ПЧ используется при подъёме, то нужно использовать FR-A. В нём поддерживается 100% ED тормозного резистора. В нём же есть автоматическое управление стояночных тормозом. В нём же при установки спец опции можно подключить энкодер и сделать полное векторное управление (в том числе позиционирование импульсным управлением). в FR-D этого нет. Если центнер на башку упадёт, будут ли функции FR-A избыточны?denflash90 писал(а):Мощность не большая на перемещении ад Pном=0.75 кВт. Масса штабелера 1т. Масса груза 100кг. Посмотрел FR-A,показался дороже, и много функций которые не нужны(может ошибаюсь).
По прочим вопросам присоединяюсь к Михайло. Вы сначала с задачей определитесь. Будет задача, будет чёткий список оборудования
Alex.