- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проенктирование системы сбора и передачи данных
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Проенктирование системы сбора и передачи данных
Всем привет! Начальство поставило задачу разработать систему сбора и передачи данных. Такими вещами раньше вообще не занимался, проектировал только электрическую часть. Начал разбираться и сделал структурную схему.
Задача такая:
Есть 4 Трансформаторные подстанции в каждой стоит щит ЩУЭ в которых выведены на клеммник сухие контакты от устройств сигнализации отключения автоматических выключателей. Нужно их собрать и по интерфейсу RS-485 соединить между собой все ТП и выдать сигналы в операторскую. Между ТП расстояние около 2км. Поэтому решил использовать одномодовое оптоволокно и оборудование фирмы MOXA, как показано на схеме.
Хотел для начала спросить глобально, рабочая будет данная схема или нет. Если нет то почему.
И второй вопрос на который не могу найти ответ, Это использование кроссового бокса внутри моего шкафа. Или есть какие-то другие решения по поводу ввода оптического кабеля в шкаф. Я не знаю как обычно делают в данной ситуации выносят кроссовый бокс куда-то в помещение ТП или на улицу а потом патч-кордом подключают непосредственно к преобразователю интерфейсов?
Задача такая:
Есть 4 Трансформаторные подстанции в каждой стоит щит ЩУЭ в которых выведены на клеммник сухие контакты от устройств сигнализации отключения автоматических выключателей. Нужно их собрать и по интерфейсу RS-485 соединить между собой все ТП и выдать сигналы в операторскую. Между ТП расстояние около 2км. Поэтому решил использовать одномодовое оптоволокно и оборудование фирмы MOXA, как показано на схеме.
Хотел для начала спросить глобально, рабочая будет данная схема или нет. Если нет то почему.
И второй вопрос на который не могу найти ответ, Это использование кроссового бокса внутри моего шкафа. Или есть какие-то другие решения по поводу ввода оптического кабеля в шкаф. Я не знаю как обычно делают в данной ситуации выносят кроссовый бокс куда-то в помещение ТП или на улицу а потом патч-кордом подключают непосредственно к преобразователю интерфейсов?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5628
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 755 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Я-таки думаю, что на ваших скоростях и многомодовое волокно подошло бы. Даже на 2 км. Но тут дело хозяйское.
Схема вроде как рабочая.
По поводу размещения оптического кросса, это опять же не столько технический сколько организационный вопрос. Готов ли заказчик оформлять всякий раз связистам допуск на работу в ТП? Сильно подозреваю, что оптику класть будут с запасом по жилам и видами на дальнейшее развитие.
Схема вроде как рабочая.
По поводу размещения оптического кросса, это опять же не столько технический сколько организационный вопрос. Готов ли заказчик оформлять всякий раз связистам допуск на работу в ТП? Сильно подозреваю, что оптику класть будут с запасом по жилам и видами на дальнейшее развитие.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Заказчик вообще ничего оговаривал по поводу запаса по жилам и всего остального. Делать буду впритык.Ryzhij писал(а): По поводу размещения оптического кросса, это опять же не столько технический сколько организационный вопрос. Готов ли заказчик оформлять всякий раз связистам допуск на работу в ТП? Сильно подозреваю, что оптику класть будут с запасом по жилам и видами на дальнейшее развитие.
Сейчас вопрос только с технической стороны. Как организовать ввод магистрального кабеля в мой щит и что при этом в него нужно закладывать?
-
- администратор
- Сообщения: 4723
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 222 раза
- Поблагодарили: 391 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
По нынешним временам одномод уже стал дешевле многомода. Активка пока что дороже. Но похоже, что именно "пока что".Ryzhij писал(а):Я-таки думаю, что на ваших скоростях и многомодовое волокно подошло бы. Даже на 2 км. Но тут дело хозяйское.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3908
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Ввод организовать в зависимости от IP шкафа. Если делаете без резерва и возможности включения еще кого-то в этот кабель, то можно вообще не задумываться и смело втыкать в шкаф четырехволоконный бокс. Габариты примерные будут 150х250.
Оптические патч-корды слишком нежные, чтобы на производстве (пусть и в электропомещении) висеть снаружи шкафа.
Если уж очень кому приспичит - оставьте место внутри под медиаконвертор или второй коммутатор, чтоб можно было вторую пару волокон задействовать, затащив внутрь витую пару.
Закладывать - как обычно, коммутатор с оптикой (и блоком питания), оптический бокс. В зависимости от изготовителя и комплектации бокса - возможно, отдельно пигтейлы, проходные адаптеры, КДЗСки. Ну до коммутатора - пару (или один дуплексный, не знаем же, что у вас за разъемы в ходу) патчкордов.
Проблема может быть в затаскивании кабеля в сам шкаф, в смысле физически его затащит внутрь, сохранив все радиусы. Тут надо смотреть что за шкаф, как вводится кабель и как он прокладывается.
Оптические патч-корды слишком нежные, чтобы на производстве (пусть и в электропомещении) висеть снаружи шкафа.
Если уж очень кому приспичит - оставьте место внутри под медиаконвертор или второй коммутатор, чтоб можно было вторую пару волокон задействовать, затащив внутрь витую пару.
Закладывать - как обычно, коммутатор с оптикой (и блоком питания), оптический бокс. В зависимости от изготовителя и комплектации бокса - возможно, отдельно пигтейлы, проходные адаптеры, КДЗСки. Ну до коммутатора - пару (или один дуплексный, не знаем же, что у вас за разъемы в ходу) патчкордов.
Проблема может быть в затаскивании кабеля в сам шкаф, в смысле физически его затащит внутрь, сохранив все радиусы. Тут надо смотреть что за шкаф, как вводится кабель и как он прокладывается.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 4723
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 222 раза
- Поблагодарили: 391 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
1. Собственно оптический бокс. Есть два основных типа - настенные и стоечные. Настенные есть, похожие на шкаф со створками, закрывающими места подключения. От случайного задевания/повреждения это может уберечь.stanik писал(а):Заказчик вообще ничего оговаривал по поводу запаса по жилам и всего остального. Делать буду впритык.Ryzhij писал(а): По поводу размещения оптического кросса, это опять же не столько технический сколько организационный вопрос. Готов ли заказчик оформлять всякий раз связистам допуск на работу в ТП? Сильно подозреваю, что оптику класть будут с запасом по жилам и видами на дальнейшее развитие.
Сейчас вопрос только с технической стороны. Как организовать ввод магистрального кабеля в мой щит и что при этом в него нужно закладывать?
2. Сплайс-пластина. Это есть такая хрень, на которые после сварки укладываются пигтейлы, там же обычно гнёзда для укладки защитных гильз (КДЗС). Иногда эти вещи идут отдельно, но обычно это одно изделие. Надо смотреть у конкретного производителя. Ну и собственно сплайс-пластины иногда бывает в комплекте с боксом. Опять же - надо смотреть по комплектации. Очень редко бывает, что крышка для сплайса приобретается отдельно. Но это очень редко. Крышка нужна обязательно - в этой кассете хранится самое хрупкое, что только есть в этой системе.
3. Собственно пигтейлы. Это есть такая хрень, на одном конце которой на заводе сделали оптический коннектор, второй конец предназначен для пайки на волокна кабеля. Выбирать надо по типу коннектора (тут уж не знаю, какой выберете) и по типу волокна. Волокно по типу должно соответствовать волокну кабеля.
4. Проходные адаптеры. Ставятся в отверстия бокса, изнутри к ним присоединяются коннекторы пигтейлов. Должны соответствовать коннекторам.
5. Защитные гильзы, также известные как "комплект для защиты соединения" (КДЗС). Не знаю, почему "комплект", ибо они поштучно идут. Представляют собой трубку из термоусаживающегося пластика, внутри которого - легкоплавкий пластик и стержень из стальной проволоки, придающий этой конструкции жёсткость. Надевается на волокно перед сваркой, после сварки перемещается к месту соединения и прогревается в специальной печке, встроенной в сварочный аппарат. После этого укладывается в гнездо на сплайс-пластине.
6. Заглушки для свободных отверстий бокса и крышки проходных адаптеров. Очень не хорошо, если в эту конструкцию будет попадать пыль/грязь, поэтому всё неиспользуемое надо закрывать.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 4723
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 222 раза
- Поблагодарили: 391 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Да, совсем забыл. Нужны ещё патч-корды для подключения вашего оборудования к боксу.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Решил магистральный кабель вводить непосредственно в свой шкаф через сальники. По боксу на каждую боковую панель шкафа. (т.е. 2. На вход и выход.)VADR писал(а):Да, совсем забыл. Нужны ещё патч-корды для подключения вашего оборудования к боксу.
Нашел вот такой бокс: http://www.xn--j1aiffa.xn--p1ai/krone/73_3.htm
+ гильзы
+ патч корды
Этого будет достаточно?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3908
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Там адаптеры, судя по описанию, с косой полировкой. Я бы не стал их закладывать. Прямая больше распространена, да и "так принято". А если верить картинке, они еще и не покрашены в зеленый.
Из дешевых - можно Hyperline посмотреть. Связьстройдеталь. Есть еще варианты, и даже дешевле, но надо копаться и искать.
Из дешевых - можно Hyperline посмотреть. Связьстройдеталь. Есть еще варианты, и даже дешевле, но надо копаться и искать.
Так.. Уже интереснее. Ну во-первых, лучше избегать решений с патчкордами поперек шкафа. Во-вторых, можно подумать о варианте с двумя кабелями в одном боксе. В-третьих, если есть вход и выход, то вы задействуете одну пару в кабеле, остальные транзитно или весь поток планируете гнать через коммутатор? Если второе, то внимательнее с коммутатором.По боксу на каждую боковую панель шкафа. (т.е. 2. На вход и выход.)
С учетом того, что проходные адаптери и пигтейлы в комплекте - в принципе да. Но еще раз обратите внимание на косую полировку, на большинстве оборудования прямая. Нужны будут патчкорды SC/APC с одного конца. И пока низвестно что с другого. Если есть транзит, то еще и SC/APC-SC/APC. Не то чтоб дефицит, но просто в магазинах у нас бывают нечасто. Правда, в последнее время спасает Ростелеком, понаставивший их на домашних PON-сетях )Этого будет достаточно?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Начал выбирать патч-корд по таблице Krone. Сразу появились вопросы:
1. Как выбрать и для чего диаметр кабеля. Тип волокна понятно, у меня 9/125
2. Шлифовка у него получается с обоих сторон одинаковая, в мое случае APC8?
3. Как узнать какая шлифовка у преобразователя интерфейса MOXA http://www.moxa.ru/shop/converters/fibe ... 1150-s-sc/ или это не имеет значения?
1. Как выбрать и для чего диаметр кабеля. Тип волокна понятно, у меня 9/125
2. Шлифовка у него получается с обоих сторон одинаковая, в мое случае APC8?
3. Как узнать какая шлифовка у преобразователя интерфейса MOXA http://www.moxa.ru/shop/converters/fibe ... 1150-s-sc/ или это не имеет значения?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3908
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
1. Надо смотреть каталоги изготовителя. Это определяется конструкцией (армирование, оболочки и т.п.) В общем случае, чем толще - тем прочнее, но больше радиус изгиба.
2. Не знаком с их продукцией, но я не нашел по таблице, как закодировать разные разъемы на концах. Хотя это нормальное явление. И обратите внимание на третью и четвертую справа цифры. Может быть и патчкордом и пигтейлом.
3. Были прецеденты, когда прямая, состыкованная с косой, работали, но затухание при этом, да и вставлять надо аккуратно, можно просто испортить. Лучше изначально правильно делать. У моксы косой полировки не встречалось, скорее всего прямая, но лучше уточнить. Судя по цвету на картинке по ссылке - прямая UPC
2. Не знаком с их продукцией, но я не нашел по таблице, как закодировать разные разъемы на концах. Хотя это нормальное явление. И обратите внимание на третью и четвертую справа цифры. Может быть и патчкордом и пигтейлом.
3. Были прецеденты, когда прямая, состыкованная с косой, работали, но затухание при этом, да и вставлять надо аккуратно, можно просто испортить. Лучше изначально правильно делать. У моксы косой полировки не встречалось, скорее всего прямая, но лучше уточнить. Судя по цвету на картинке по ссылке - прямая UPC
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Если тянете уж оптику, так может лучше не 485, а Ethernet? Вместо медиа конвертеров свичи с оптикой, опять же МОХА-вские (одна штука всесто пары мериаконыертеров). Всякого RemoteIO на Ehernet полно и стоит не сильно дороже, чем 485 (а в сравнении с затратами на кабель, варку и т.п. - вообще удорожание ни о чём). В комп удобнее затягивать Ethernet. Да и иметь на ТП Ethernet в перспективе интереснее. В плане ввода и раздела оптики - всё тоже самое.
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3908
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Тут нюанс. Если запихивать 485 в Ethernet через NPort, то по классической схеме, на втором конце порт будет виртуальным. Это требует винды и драйверов. Или не запихивать вообще, тогда устройства в поле должны иметь Ethernet на борту.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Я имел ввиду именно устройства в поле с Ethernet. Конечно использовать в ТП 485, а потом завирачивать его в Ethernet - это половина прелести от решения потеряется.Никита писал(а):Тут нюанс. Если запихивать 485 в Ethernet через NPort, то по классической схеме, на втором конце порт будет виртуальным. Это требует винды и драйверов. Или не запихивать вообще, тогда устройства в поле должны иметь Ethernet на борту.
Alex.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Выдавать в контроллерную, я должен именно интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU.
нашел патч-корд http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch- ... C-SCAPC-1m
Всем спасибо за помощь!
нашел патч-корд http://shop.nag.ru/catalog/01898.Patch- ... C-SCAPC-1m
Всем спасибо за помощь!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Начал реализацию проекта, и столкнулся с проблемой разветвления RS-485. Подскажите, пожалуйста, чем можно организовать разветвление в шкафу. Нашел разветвители ПР-3, но выглядят они, как коробка с сальниками. А хотелось бы что-то на дин рейку.
-
- администратор
- Сообщения: 17532
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 815 раз
- Поблагодарили: 1646 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Нехватает информации. Что значит разветвить? Может можно просто применить многопортовый конвертер, например Nport 5650-16 - 16 портов RS485.stanik писал(а):Начал реализацию проекта, и столкнулся с проблемой разветвления RS-485. Подскажите, пожалуйста, чем можно организовать разветвление в шкафу. Нашел разветвители ПР-3, но выглядят они, как коробка с сальниками. А хотелось бы что-то на дин рейку.
"Кабы схемку аль чертеж --
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так -- ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!" (с)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
На DIN-рейку ставите 3-х или 4-х полюсные клеммные колодки и распараллеливаете. Колодки, например WAGO, но это не принципиально.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Вот! то что нужно))dtv писал(а):На DIN-рейку ставите 3-х или 4-х полюсные клеммные колодки и распараллеливаете. Колодки, например WAGO, но это не принципиально.
-
- администратор
- Сообщения: 17532
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 815 раз
- Поблагодарили: 1646 раз
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Не забудьте потом рассказать, заработало или нет. :)stanik писал(а):Вот! то что нужно))dtv писал(а):На DIN-рейку ставите 3-х или 4-х полюсные клеммные колодки и распараллеливаете. Колодки, например WAGO, но это не принципиально.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 25 фев 2015, 12:35
- Имя: Николаенко Станислав Игоревич
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Проенктирование системы сбора и передачи данных
Подскажите еще, как мне выполнить таблицу сигналов? Сколько примеров не смотрел все разные таблицы. Нужно ли в таблице присваивать адреса приборам?