Проверил. Действительно, по этому ГОСТу в проект АС допускается включать такую схему. РД 50-34.698-90 даже определяет, что она может содержать. Но согласно ГОСТа 21.408 в проекте АСУТП такой схемы нет И ни в одном проекте АСУТП я таких схем не встречал. В справочниках по проектированию АСУТП Клюева и Фёдорова таких схем нет вообще, а с справочнике Нестерова они упоминаются, каким-то сомнительным образом связываются с функциональными схемами по ГОСТ2.701, а примеров нет. По-видимому это что-то специфичное для изображения компьютерных комплексов типа ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.sve писал(а):to rwg
согласно ГОСТ 34.201 схема функциональной структуры разрабатывается в составе технического проекта
На практике для небольших проектов обычно хватает схемы автоматизации С3, которую принято именовать функциональной схемой автоматизации и на которой можно разместить всю информацию, ради которой включают в проект структурные схемы С1 и С2.