1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Опытно промышленная эксплуатация

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
ellissar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Опытно промышленная эксплуатация

Сообщение ellissar »

Раньше никогда не сталкивался, но сейчас заказчик попался интересный.
Сдаю установку дозирования химреагента на месторождении. В ней находится емкость для реагента, КиПовское оборудование, 3 дозировочных насоса. Два взрывозащищенных шкафа 1 - шкаф силовой 2 - шкаф управления. В ШУ segnetics и allenbradley.
Заказчик требует с меня чтоб я указал в акте комплексного опробования что установка сдана в опытно промышленную эксплуатацию, допустим, с 17.12.14 по 17.02.15!!!
Подскажите что такое опытно промышленная эксплуатация и почему они такие вещи требуют? Каких СНиПов они начитались? От заказчика добиться ничего не смог. Или делай по нашему, говорят, или никак.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Опытно промышленная эксплуатация

Сообщение Ryzhij »

Договор ПНР предусматривает при сдаче объекта период опытно-промышленной эксплуатации?
Утверждённая сторонами программа приёмо-сдаточных испытаний имеется? Она выполнена?
На взаиморасчётах с заказчиком это отразится?
Регламент на ОПО уже есть? Кто его разрабатывал?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: Опытно промышленная эксплуатация

Сообщение Dmitry Isaev »

ellissar писал(а):...Подскажите что такое опытно промышленная эксплуатация и почему они такие вещи требуют? Каких СНиПов они начитались? ...
этапы создания любых автоматизированных систем приведены в ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания
в стадии "Ввод в действие" одним из этапов прописана "опытная эксплуатация"
действие данного ГОСТ, конечно, является НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, но РЕКОМЕНДУЕМЫМ
у нас этот этап постоянно присутствует, т.к. после пуско-наладочных работ всегда что-то выйдет из строя, появится новая "хотелка" заказчика...
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Опытно промышленная эксплуатация

Сообщение Jackson »

Dmitry Isaev писал(а):действие данного ГОСТ, конечно, является НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, но РЕКОМЕНДУЕМЫМ
Обязательным на этот счёт является договор на ПНР и программа ПНР, как уже сказал Вячеслав. Поэтому требовать заказчик может не больше чем там указано.
Бывает что это очень нужно заказчику по своим взаимоотношениям и исполнитель тут как бы ни при чём, как бы просто формальность. Но если этого нет в договоре, программе, регламенте, то подписываясь на это Вы автоматически попадаете ещё на год бесплатных работ с выездами за Ваш счёт по звонку ака скорая помощь. Тут Вам решать, что за заказчик, что за объект....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Опытно промышленная эксплуатация

Сообщение Ryzhij »

Разумнее всего заключить доп.соглашение к договору ПНР и удовлетворить заказчика на возмездной основе.
Как говорится: "Любой каприз за ваши деньги!"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить