Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

Требуется переключать режим работы низковольтных цепей управления 0...10В и 24В из ручного в автоматический одновременно для 27 исполнительных устройств.
Делать по 1 переключателю на каждое устройство не удобно, тк поверхность шкафа будет переполнена.
Как принято реализовывать такую коммутацию - на реле или галетном переключателе?
970.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Давыдик С. »

Была подобная задача, только переключать необходимо 12 или 14 сигналов. Использовал для этого четыре четырех контактных реле. Ни у кого притейзий не было.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

Давыдик С. писал(а):Была подобная задача, только переключать необходимо 12 или 14 сигналов. Использовал для этого четыре четырех контактных реле. Ни у кого притейзий не было.
Хотел на реле - так проще, но сомневался . Если хотя бы одна пара контактов не пеереключит, то режим будет неопределенный ...
BigDog писал(а):Изменение режима всегда делали переключателем по месту (т.е. обязательно рядом с оборудованием).После перевода в ручное\ремонтное положение: запирают механическим замком дверцы шкафа и на них вывешивают плакат "Не включать — работа на линии". Т.е. у вас шкаф рядом с оборудованием?
Еще световую индикацию режима не забудьте. На схеме ее нет.
Гляньте ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 Там вроде должно быть по этому поводу.
Про индикацию режима помню...
970.JPG
Шкаф рядом с оболрудованием.
У каждого из 37 устройств для ручного режима есть выключатель или юлок кнопок пуск-стоп, а у некоторых еще и доп режимы типа "циркуляция тип 1/ циркуляция тип 2"
По месту: если к каждому устройству добавить еще по 3 органа управления-отображения (2 лампы "автоматич/ ручн/режим" и переключатель "автоматич/ ручн/режим"), то их количество на передней панели шкафа вырастет на 3х37=111 штук и это проблема
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

Охота-же вам, коллеги, заниматься такой дурницей с коммутациями... Почему не делать этого-же самого с панели оператора контроллера управления? Пустые разговоры об "отказах" контроллера можно опустить, если использовать нормальные контроллеры.

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

"Да потому что этого ГОСТЫ требуют. Таблички куда вешать?"

"Таблички" вешать на той-же самой панели при попытке поуправлять устройством, которое находится в автоматическом режиме. Или невозможно изобразить на экране соответствующее сообщение?
Вообще, что это за "внезапный повторный пуск" при нормальной работе системы управления? Непонятка... :(

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

Здесь невольно возникают два вопроса:
1. А что это за система управления, в которой от наводок срабатывает реле пуска?
2. А что мешает включить на экране ручной режим, и спокойно заниматься им? Или система управления всем хозяйством управляет в ручном режиме? Для чего тогда контроллер управления, какие его функции?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

Максимально большой по возможности пакетник (они м.б. достаточно глубокие - вы ограничены по глубине шкафа) и дальше размножать релюхами по группам. К примеру реле CAD50 + блок доп.контактов LAD-N40 + два блока боковых контактов - это 9 НО-контактов и два CO-контакта. Переключатель K&N со схемой A376-600 - это 12 CO-контактов (можно и меньше, а вот больше по-моему не бывает в природе). Дальше считайте и минимизируйте. Ничего в мире не изменилось в этом смысле.

Например под ваши 27 направлений + одна лампочка (итого надо иметь 28 CO-контактов) можно взять всего лишь три пары реле и однополюсный переключатель: в каждой паре:
реле CAD50+LADN40+боковой контакт - 2 штуки
мех.блокировка реле - 1 штука.
Основные контакты и контакты с LADN40 идут на переключение, мех.блокировка на всякий случай защищает от искрёжки, боковые контакты используются для индикации режима (включаются последовательно) и одновременно для контроля исправности схемы: если ни одна лампочка - "ручной" и "автомат" - не горит то это значит только то что либо в схеме нет питания либо какое-то реле не сработало. Просто, надёжно, дёшево.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Ryzhij »

BigDog писал(а):
"Таблички" вешать на той-же самой панели при попытке поуправлять устройством, которое находится в автоматическом режиме.
Это работает при варианте: одна панель-одно устройство. В противном случае мы будем конкретно мешать управлять остальными.
Процитированный ГОСТ допускает индикацию режима на дисплее и предписывает выход из режима "ремонт" по паролю. Тут "для густоты мысли" можно не только пароль супервайзера, а и однократный пароль для блокировки применять. Это если речь про панель HMI.
Всё это не отменяет установку выключателей безопасности по месту с обратной связью состояния в ПЛК.
PS Что касается схемы управления МСС, а не проще ли снять питание цепей управления?
Последний раз редактировалось Ryzhij 08 окт 2014, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

BigDog писал(а):
Александр
Вы наверное не поняли. Речь идет о панели по месту. Вы схему-то посмотрите :) Там в одной панельке - несколько устройств. Вещаете табличку на панель - лишаете возможности управлять остальными, которые в работе. Так понятно? При чем тут контроллер? Речь про HMI.
Нормально- когда у каждого устройства свой собственный ключ по месту. И он независим от ПЛК (который тоже может быть в ремонте, а эл.цепи нужно разорвать в любом случае). А дистанционное управление можно и удаленное или с панели местной- как удобно. Я не знаю, как у вас делают в Одессе, но в нефтянке принято именно так.
Дык я собственно и имел ввиду "табличку" в виде соответствующего сообщения на HMI. И безусловно согласен с тем, что ключ по месту сильно отличается от пакетного переключателя (с сопутствующей группой реле), установленного на общем шкафу управления :)

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

Хм... А на экране нельзя выводить такое-же сообщение, и таким-же цветом, при любой попытке включить выведенное из работы оборудование? :(

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Переключение режима работы

Сообщение Alexander »

Вот если речь идет о выключении - выключайте на здоровье рубильник/автомат по месту расположения установки, Вывешивайте табличку, и делайте там все, что хотите. Причем здесь ручной/автоматический режим?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

BigDog писал(а):
Причем здесь ручной/автоматический режим?
местный\дистанционный\ремонт. Как вариант? :)
местный\дистанционный\ремонт\простой\выходной\обед\... :)

Просто "отключено" достаточно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

BigDog писал(а):
Просто "отключено" достаточно.
Неа. http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... /13849.PDF

Функции местного управления. Это ИСО 14118:2000 по безопасности машин Там и оценка рисков есть.
На каком переключателе лучше остановиться - реле или галентном ?
На реле оджнозначно легче, но на галетном надежней тк гарантированно переключаются все секции одновременно.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: Переключение режима работы

Сообщение rwg »

AngelovAnton писал(а):Требуется переключать режим работы низковольтных цепей управления 0...10В и 24В из ручного в автоматический одновременно для 27 исполнительных устройств.
Чебоксарский завод для переключения своих Ремиконтов выпускал блоки переключения реле. Назывались, кажется, БПР-24, внутри было штук 8 реле по 4 переключающих контакта, снаружи 3 клеммника - для контроллера основного, резервного и выход. Управлять реле можно было дистанционно и кнопкой на корпусе.

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

BigDog писал(а):Тщетно пытался найти хоть один галетник
так
https://www.google.ru/search?q=local+re ... 66&imgdii=_
и эдак
https://www.google.ru/search?q=local+re ... B200%3B200
строка поиска "чип и дип галетный "
http://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

AngelovAnton писал(а):На каком переключателе лучше остановиться - реле или галентном ?
Если есть возможность не использовать реле - их конечно лучше не использовать. Но в вашем случае - 28 CO-контактов при двух положениях (а по ходу дискуссии у Вас их уже три, контактов стало быть 42) - таких пакетников не бывает в природе. Реле.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

TEB писал(а):
AngelovAnton писал(а):На каком переключателе лучше остановиться - реле или галентном ?
Если есть возможность не использовать реле - их конечно лучше не использовать. Но в вашем случае - 28 CO-контактов при двух положениях (а по ходу дискуссии у Вас их уже три, контактов стало быть 42) - таких пакетников не бывает в природе. Реле.
Хорошо, выбираю реле.

Количество устройств как было так и есть, в более позднем посте я опечатался 37 вместо 27.
Переключатель автомат/ручн на 2 положения При переключении по месту таких потребовались бы 27 штук плюс 2х27=54 лампочки для индикации режима работы, итого =3х27=81 дополнительных устройств (переключателей и ламп) на двери шкафа.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Barsik »

Относительно безопасности есть радикально другое решение, реализованное на буржуйских проектах. Safety swith рядом с подключаемым к автоматике приводом, например как тут http://www.directindustry.com/prod/abb- ... 10057.html. Для небольших мощностей и разбросанном на большой территории оборудовании - очень хорошее решение.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

AngelovAnton писал(а):Количество устройств как было так и есть, в более позднем посте я опечатался 37 вместо 27.
Переключатель автомат/ручн на 2 положения При переключении по месту таких потребовались бы 27 штук плюс 2х27=54 лампочки для индикации режима работы, итого =3х27=81 дополнительных устройств (переключателей и ламп) на двери шкафа.
Что-то я совсем запутался, что и где в итоге решили переключать. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

TEB писал(а):Что-то я совсем запутался, что и где в итоге решили переключать. :)

переключать слаботочные цепи управления устройствами 27 шт (см пост 1), решил переключать при помощи реле:
Вы советовали по 1 переключателю на каждую цепь - это 27 переключателей, а если обозначать режимы работы каждого из 27 устройств "ручн/автомат" это еще 54 лампочки.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

AngelovAnton писал(а): Вы советовали по 1 переключателю на каждую цепь - это 27 переключателей
Я такое точно не советовал, поверьте.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Переключение режима работы

Сообщение CHANt »

Все вроде доходчиво было:
TEB писал(а):Например под ваши 27 направлений + одна лампочка (итого надо иметь 28 CO-контактов) можно взять всего лишь три пары реле и однополюсный переключатель: в каждой паре:
реле CAD50+LADN40+боковой контакт - 2 штуки
мех.блокировка реле - 1 штука.
Основные контакты и контакты с LADN40 идут на переключение, мех.блокировка на всякий случай защищает от искрёжки, боковые контакты используются для индикации режима (включаются последовательно) и одновременно для контроля исправности схемы: если ни одна лампочка - "ручной" и "автомат" - не горит то это значит только то что либо в схеме нет питания либо какое-то реле не сработало. Просто, надёжно, дёшево.
:)
А вот после "конструкции", в цепях управления исполнительных устройств, имеет смысл вот такого типа клеммники применить:
953a327aa1bc4f79a044e010bad7dfd1.jpg
Это не дорого и очень поможет при ПНР, и в эксплуатации...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Переключение режима работы

Сообщение perfect_gentleman »

Мы такое на реле делали. Галетников таких размеров не существует- сам когда-то искал.
Пусть толщина группы для одного полюса галетника- 15 мм. 15*27=405 мм. Полметра глубины панели- они у Вас есть?

Автор темы
AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Переключение режима работы

Сообщение AngelovAnton »

perfect_gentleman писал(а):Мы такое на реле делали. Галетников таких размеров не существует- сам когда-то искал.
Пусть толщина группы для одного полюса галетника- 15 мм. 15*27=405 мм. Полметра глубины панели- они у Вас есть?
выполнили на реле, однако в ваших рассчетах глубины ошибка вышла:
при толщине галеты 12 мм и конфигурации 6х2 (6 переключателей по 2 положения) требуется 5 галет, это около 100 мм толщины включая механическую часть.
Galetniy 6 х 2.jpg
Galetniy1.jpg
Galetniy5.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: Переключение режима работы

Сообщение Jackson »

Только, выбирая этот пакетник, учитывайте его коммутационную способность на постоянном токе, и срок службы. На фото ещё советский с монтажом под пайку (неудобно же).