Трансформатор розжига ИВН-ТР
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 окт 2014, 10:09
- Имя: Аксенова Татьяна Алексеевна
- город/регион: Новосибирск
Трансформатор розжига ИВН-ТР
Такой вопрос. Может мне кто-нибудь, пожалуйста, подсказать, как прекратить подачу искры? То есть, по нажатию кнопки, поставляемой вместе со шкафом управления горелкой, замыкаются контакты ИВН и подается искра. Я вроде так поняла. А как мне прекратить подачу искры?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Трансформатор розжига ИВН-ТР
Отпустить кнопку :)
А если серьезнее - у трансформатора нет контактов.
Все должно управляться автоматикой горелки. Подача напряжения (после вентиляции топки) блокируется с топливным клапаном. Снятие напряжения - по датчику пламени либо по реле времени неудачного розжига.
Конкретизируйте вопрос.
А если серьезнее - у трансформатора нет контактов.
Все должно управляться автоматикой горелки. Подача напряжения (после вентиляции топки) блокируется с топливным клапаном. Снятие напряжения - по датчику пламени либо по реле времени неудачного розжига.
Конкретизируйте вопрос.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Re: Трансформатор розжига ИВН-ТР
Да. :)Никита писал(а):Отпустить кнопку :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Re: Трансформатор розжига ИВН-ТР
А побольше-то картинки нет? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Трансформатор розжига ИВН-ТР
ИВН-ТР- это обычный трансформатор. На вход 220В подали - 8 кВольт (или около этого) получили.Никаких контактов в нём нет. Для прекращения подачи искры выключите 220Вольт. Проблема не в нём, а в шкафу.aks-tat писал(а):Такой вопрос. Может мне кто-нибудь, пожалуйста, подсказать, как прекратить подачу искры? То есть, по нажатию кнопки, поставляемой вместе со шкафом управления горелкой, замыкаются контакты ИВН и подается искра. Я вроде так поняла. А как мне прекратить подачу искры?
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Re: Трансформатор розжига ИВН-ТР
Чего гадать попусту? Автор все равно тему не читает.