Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение PLC support »

Добрый день.

Имеются преобразователи частоты Altivar 61/71 c маркировкой ххххN4, т.е. для 3х фазного питающего напряжения в 380-400VAC.
Необходимо убедиться в работоспособности с мотором в домашних условиях, т.е. используя 1 фазу 220-230 VAC.

Пробовал подключить только фазу и ноль, отключил защиту при потере фазы и снизил пороговое напряжение срабатывания защиты по низкому напряжению (установил 190V). Но всё-равно получаю ошибку NLP: отсутствие сетевого питания (нет напряжения на клеммах L1, L2, L3).

Есть идеи?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Никита »

Не получится. Вы с одной фазы в 220В не зарядите конденсаторы до нужного напряжения и аппарат не запустится.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Никита »

Так один хрен, речь о маленьких частотниках с однофазным входом. А N4 у шнайдера требуют полноценного трехфазного питания...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Eugene Sergejev »

Можно попробовать постоянкой запитать. Я так мелкие (0.75 кВт) контролтехниковские частотники запускал. Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Никита »

Eugene Sergejev писал(а):Можно попробовать постоянкой запитать. Я так мелкие (0.75 кВт) контролтехниковские частотники запускал. Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Умножитель сгородить?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение PLC support »

Eugene Sergejev писал(а):Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Я частотник не разбирал, но думаю, что AC>DC преобразователь именно так и устроен....
Запитал вчера частотник 3я фазами и сразу всё заработало, а вот с одной фазой облом.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3920
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Никита »

AC-ВС преобразователя как такового нет. Мост Ларионова на входе и большая батарея конденсаторов для постоянного тока. Мост обычно неуправляемый, управляемый попадался только в первых Саранских Омегах. Или в системах с рекуперацией, но там и цена соответствующая.
Так вот, заряжается батарея практически до размаха между верхней и нижней точкой линейного напряжения. Обратите внимание, нейтрали у частотника нет вообще. Он только с 380 работает.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Eugene Sergejev »

Умножитель сгородить?
Я без умножителя пускал, напряжение было где-то 300 Вольт, и оно работало.
Хотя проблем нет задрать до 600 и попробовать.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а):
Eugene Sergejev писал(а):Можно попробовать постоянкой запитать. Я так мелкие (0.75 кВт) контролтехниковские частотники запускал. Мост диодный помощней, кондёр на выход - запускается...
Умножитель сгородить?
Можно и (авто-)трансформатор поставить, но при работе от одной фазы пульсации тока на входных конденсаторах частотника могут привести к их недопустимому разогреву и ба-баху.
Городить же свой собственный выпрямитель с внешними конденсаторами выйдет дороже, чем подтащить три фазы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение Eugene Sergejev »

Городить же свой собственный выпрямитель с внешними конденсаторами выйдет дороже, чем подтащить три фазы.
ну, я бы так не сказал... Мостов на большое напряжение и ток сейчас как грязи, диодов росспью тоже... Ведром только выпрямитель накрыть при старте, чтобы ошмётки кондёров стены не загадили, в случае чего.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Автор темы
PLC support
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 авг 2014, 14:51
Имя: Михаил Владимирович
Поблагодарили: 1 раз

Re: Altivar 61/71 xxxxN4 подключение по 1й фазе

Сообщение PLC support »

Eugene Sergejev писал(а):Ведром только выпрямитель накрыть при старте, чтобы ошмётки кондёров стены не загадили, в случае чего.
Прям справочник юного шахида :lol:
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»