1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC Factory Server

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
FedorN
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 09:26
Имя: Николаец Федор Анатольевич

OPC Factory Server

Сообщение FedorN »

Здравствуйте, необходимо использовать теги переменных для передачи в matlab и SCADA. Пользуюсь Unity Pro, настроил OPC. Проблема в том, что теги считываются нормально, но запись в них не происходит. Выводится следующее сообщение:

Код: Выделить всё

*** OPCWrite ERRORS ***
Error on item pro!P_set
Std: The item's AccessRights do not allow the operation

Cmn: The item's AccessRights do not allow the operation

Code retour <0x1>
0bz6fIY.png
Fpi4MAM.png
На втором скрине видно, что стоит чтение и запись в переменную...

Проблема решилась, поменял настройки в OFS Configuration tool