- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер и модули с ВП
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
У меня отец работет на заводе, где этот бук (не знаю какую его часть) делали, так он эти новости как бы и не рад слышать, а как бы и рад, что цель то обезврежена, работает! :D
В общем это все хорошо, НО возвращаясь к ВП.
Автоматы, ампер так на 120-130, контакторы на 60-65А, тепловое реле на этот контактор и все это с ВП. есть идеи?
В общем это все хорошо, НО возвращаясь к ВП.
Автоматы, ампер так на 120-130, контакторы на 60-65А, тепловое реле на этот контактор и все это с ВП. есть идеи?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Автоматы посмотрите типа A37 (масса модификаций). Раньше их делал ХЭМЗ, потом кто-то в России вроде начал производить. Если не они то всё, только импорт. Контакторы и тепловухи - х.з.raikkonen писал(а):Автоматы, ампер так на 120-130, контакторы на 60-65А, тепловое реле на этот контактор и все это с ВП. есть идеи?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Реле промежуточные - РЭП-11, РЭП-18 (гореть будут как спички), РЭК-24, реле времени РВ3А, кнопки НА3, лампы СКЛ, переключатели ПМВ и ПМФ, трансформаторы тока ТРС, ТШС, трансформатор напряжения ОСМ и ОСС, разъемы 2РТТ, клеммники ПК2.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
Это тихий ужас... особенно трансформаторы. Не могу что-о найти кнопок, которые Вы назвали и клемм
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
Я нашел золотую жилу! оказывается в поиске надо писать не "лампочка с ВП" а "лампочка приемка 5" и находит! уже даже импульсных источников питания нашел
Теперь беда на дин рейку найти епрст..........
Теперь беда на дин рейку найти епрст..........
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Ха-ха! Дин-рейка - это же буржуйский стандарт, а Вы отечественное ищете. Забудьте про DINraikkonen писал(а):Теперь беда на дин рейку найти епрст..........
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Вы только в конторы потом перезванивайте, ибо нередко продается изделие, которое в принципе когда-то имело 5 приёмку, или даже может иметь, но сделанное на другом заводе и по другим ТУ. Бывало всякое.raikkonen писал(а):Я нашел золотую жилу! оказывается в поиске надо писать не "лампочка с ВП" а "лампочка приемка 5" и находит
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Может уже и кончились. Что-то еще было.raikkonen писал(а):Не могу что-о найти кнопок, которые Вы назвали и клемм
Даю наводку. НПО "Аврора" закупает по частям кнопки EAO (итальянские), выполняет отверточную сборку и собранная воедино кнопка (со всеми контактами, лампочкой и толкателем) является уже отечественным продуктом, на них в сборе есть ТУ и приемка 5. :) Красиво, изящно. И такого навалом. Импульсник Ваш примерно такой же, ни разу не отечественный но с приемкой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
Еще один очень интересный пункт имеется
Визуализация всего этого дела......
В общем понель оператора, да еще и желательно сенсорная.
Кроме овена еще кто-нибудь делает? может монохромные с кнопочками?
Визуализация всего этого дела......
В общем понель оператора, да еще и желательно сенсорная.
Кроме овена еще кто-нибудь делает? может монохромные с кнопочками?
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Опять же Аврора. :) Но у них панели под QNXом по-моему работают. Они и пульт целиком могут сделать, только платите (и много).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
В общем чем кончилось то!!
Рассказываю:
Контроллер - Fastwel (приемка 5)
Табло (вместо панели оператора) - ОВЕН СМИ-2 (работает аж при -40)
Блок питания 24В - АЕДОН (приемка 5), аж на полтора киловатта есть
Световые индикаторы - Протон-Импульс (приемка 5)
Кнопки - ЭЛЬКОМ (работает при -40) и Смоленский завод радиодеталей (приемка 5) - еще не решил что взять
Реле - РЭП-26 ОАО "НПП "Старт"(не уверен на счет приемки 5)
Силовые вещи типа контакторов автоматов итд - КЭАЗ
Клеммы - ЗН-27 (приемка 5) ООО "СПб УПП-5"
Результат - все русское, шкаф автоматики сможет запуститься при -40 градусах, силовой шкаф вроде не сможет
Сам шкаф еще блин не нашел =(
Рассказываю:
Контроллер - Fastwel (приемка 5)
Табло (вместо панели оператора) - ОВЕН СМИ-2 (работает аж при -40)
Блок питания 24В - АЕДОН (приемка 5), аж на полтора киловатта есть
Световые индикаторы - Протон-Импульс (приемка 5)
Кнопки - ЭЛЬКОМ (работает при -40) и Смоленский завод радиодеталей (приемка 5) - еще не решил что взять
Реле - РЭП-26 ОАО "НПП "Старт"(не уверен на счет приемки 5)
Силовые вещи типа контакторов автоматов итд - КЭАЗ
Клеммы - ЗН-27 (приемка 5) ООО "СПб УПП-5"
Результат - все русское, шкаф автоматики сможет запуститься при -40 градусах, силовой шкаф вроде не сможет
Сам шкаф еще блин не нашел =(
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Ценная информация, спасибо!
И даже не мечтайте о запуске силового шкафа при минус 40. Не существует в природе таких силовых автоматов. Шкаф надо греть хотя бы до -25 (надо смотреть мануалы на автоматы).raikkonen писал(а):Результат - все русское, шкаф автоматики сможет запуститься при -40 градусах, силовой шкаф вроде не сможет
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
А весь юмор как бы в том, что если температура низкая то надо, чтобы сработал контактор и включил мне обогреватель =))))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:48
- Имя: Игорь
Re: Контроллер и модули с ВП
Кстати КЭАЗовские контактор от минус 40 =) я непомню что, но что-то было что не может -40 вытерпеть....
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Контроллер и модули с ВП
Александр Электрик Дон (Aedon).raikkonen писал(а):АЕДОН (приемка 5)
Александр Юрьевич Гончаров - Президент и генеральный конструктор AEPS group, мастер ваяния сайтов:
http://aedon.ru
http://www.alexander-electric.ru
http://aeps-group.com
http://www.aeip.ru
http://www.teslaelectric-eu.com/rus/index.html
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Автоматы все. Привода от температурного сжатия заклинивают, и электроника в расцепителях.raikkonen писал(а):Кстати КЭАЗовские контактор от минус 40 =) я непомню что, но что-то было что не может -40 вытерпеть....
Например Masterpact (это шайдер) гарантирует включение при -35, но отключение при этом не гарантирует. Хранение от -40, но на блок управления - от -25. Хотя пишут что выдержали испытания на -55, но не пишут какие именно.
Были случаи когда на морозе медные шины лопались по болтам, потому что шины током подогреваются, а конструкция щита нет. Были также случаи когда после хранения до -40 Мастерпактам понадобилось полное ТО, без которого привода не работали (один сгорел при попытке подать питание уже в тепле).
Механика - штука такая....
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Контроллер и модули с ВП
Неправильно поняли юмор. Штука в том, чтобы контактор срабатывал в тепле и не давал опуститься температуре. Или Вы и работы хотите проводить при минус 40? Так монтажники с наладчиками будут громко обсуждать ориентацию того кто это придумал.raikkonen писал(а):А весь юмор как бы в том, что если температура низкая то надо, чтобы сработал контактор и включил мне обогреватель =))))))
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "