Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
salomatin
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:54
Имя: Саломатин Александр

Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать

Сообщение salomatin »

А нет ли у кого опыта работы с модулем пид регулятора adam 4021t? Что-то слишком много странностей вырисовывается, да и не работает никак
1) входа аналоговых 2, но в программе родной виден только один. Измеряет он нормально. Логично было бы второй как setpoint использовать. Но пока его нигде не видно и реакции на него ноль.
2) setpoint можно задать командой по интерфейсу или в программе. реакции на выходе при изменении никакой нет.
3) выходной сигнал можно вручную задать, но он никак не связан со входными и установленной точкой

такое ощущение, что нужна какая-то команда запуска в рабочий режим. Выбор режима есть в родной программе, но опять же никакой реакции на выходе не наблюдается. Подскажите, что сделать можно, кто его победил уже. pdf c описанием есть, тех. поддержка прософта пока не помогла.
Аватара пользователя

Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать

Сообщение Lifanov »

Если вы от Леонида, то работаете вы не с Прософтом, а со мной. Плюс, речь идет не о модуле 4021Т, а о 4022Т.

Судя по всему, в утилите неверно формируется команда на смену сетпойнта, поэтому модуль сетпойнт не меняет.
Командой Модбас "врукопашную" сетпойнт вы менять пробовали?
Использовать старую утилиту вы пробовали (см.мое письмо от 30.01.2014 16:11)?
Скриншоты с настройками я когда дождусь (запрос в том же письме)?

Модуля у меня под руками нет, поэтому самостоятельно я воспроизвести ситуацию не могу.
Центральный офис пока гуляет (у них новый год), завтра все появятся на работе и попробуют; требование уже у них.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Аватара пользователя

Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать

Сообщение Lifanov »

Проблема неработы регулятора решена - особенности параметризации модуля.
------------------------------------