А нет ли у кого опыта работы с модулем пид регулятора adam 4021t? Что-то слишком много странностей вырисовывается, да и не работает никак
1) входа аналоговых 2, но в программе родной виден только один. Измеряет он нормально. Логично было бы второй как setpoint использовать. Но пока его нигде не видно и реакции на него ноль.
2) setpoint можно задать командой по интерфейсу или в программе. реакции на выходе при изменении никакой нет.
3) выходной сигнал можно вручную задать, но он никак не связан со входными и установленной точкой
такое ощущение, что нужна какая-то команда запуска в рабочий режим. Выбор режима есть в родной программе, но опять же никакой реакции на выходе не наблюдается. Подскажите, что сделать можно, кто его победил уже. pdf c описанием есть, тех. поддержка прософта пока не помогла.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:54
- Имя: Саломатин Александр
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать
Если вы от Леонида, то работаете вы не с Прософтом, а со мной. Плюс, речь идет не о модуле 4021Т, а о 4022Т.
Судя по всему, в утилите неверно формируется команда на смену сетпойнта, поэтому модуль сетпойнт не меняет.
Командой Модбас "врукопашную" сетпойнт вы менять пробовали?
Использовать старую утилиту вы пробовали (см.мое письмо от 30.01.2014 16:11)?
Скриншоты с настройками я когда дождусь (запрос в том же письме)?
Модуля у меня под руками нет, поэтому самостоятельно я воспроизвести ситуацию не могу.
Центральный офис пока гуляет (у них новый год), завтра все появятся на работе и попробуют; требование уже у них.
Судя по всему, в утилите неверно формируется команда на смену сетпойнта, поэтому модуль сетпойнт не меняет.
Командой Модбас "врукопашную" сетпойнт вы менять пробовали?
Использовать старую утилиту вы пробовали (см.мое письмо от 30.01.2014 16:11)?
Скриншоты с настройками я когда дождусь (запрос в том же письме)?
Модуля у меня под руками нет, поэтому самостоятельно я воспроизвести ситуацию не могу.
Центральный офис пока гуляет (у них новый год), завтра все появятся на работе и попробуют; требование уже у них.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Модуль ПИД ADAM-4021T - не можем заставить работать
Проблема неработы регулятора решена - особенности параметризации модуля.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS