Датчики ДВК возле фланцев
Модератор: kirillio
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Датчики ДВК возле фланцев
Возле фланцев надземного нефтепровода вроде как зона В-Iг (зона 2). А в зонах согласно РД, ТУ, ВСН и т.д. требуется установка датчиков ДВК. Действительно ли необходимы датчики ДВК? А если фланец в поле, а трубопровод длинный, а кругом тундра)?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Датчики ДВК возле фланцев
ТУ Нефтегаз РД БТ 39-0147171-003-88, пункты 2.7-2.11. Там перечислены случаи, когда требуется установка датчиков ДВК на открытых площадках. Линейная часть нефтепровода там не указана- только внутриплощадочные сооружения
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Датчики ДВК возле фланцев
Ну, линейная часть нефтепровода более широкое понятие, чем наш кусок трубопровода, и на неё уж точно распространяются указанные документы.
Получается надземный нефтепровод не является технологическим оборудованием, расположенным вне здания и сооружения, т.е. наружной установкой, для которой действуют ТУ-ГАЗ-86 согласно п.1.2. ?
Получается надземный нефтепровод не является технологическим оборудованием, расположенным вне здания и сооружения, т.е. наружной установкой, для которой действуют ТУ-ГАЗ-86 согласно п.1.2. ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Датчики ДВК возле фланцев
представил себе нефтепровод "Дружба" с датчиками ДВК у каждого фланца.
http://www.analytpribor.ru/tech/ndocs/R ... atorov.pdf
http://www.analytpribor.ru/tech/ndocs/R ... atorov.pdf
2.7. Датчики ДВК следует устанавливать во взрывоопасных зонах класса В-1г (в соответствии с ПУЭ, глава 7) следующих установок:
технологических установок промысловой подготовки нефти и газа, переработки газа и газохимических
комплексов, содержащих горючие газы или ЛВЖ;
резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ);
эстакад для налива ЛВЖ и СУГ и слива СУГ;
газонаполнительных станций СУГ;
насосно-компрессорных установок ЛВЖ, СУГ и горючих газов, находящихся на открытых площадках.
Допускается не устанавливать датчики ДВК на открытой площадке технологической установки (или ее части) в тех случаях, когда утечки технологической среды из возможных источников содержат более 5% молярной доли сероводорода и указанная площадка оснащена датчиками ПДК сероводорода в соответствии с требованиями раздела 1.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Датчики ДВК возле фланцев
Ясно, что так никто не делает, а ставят, например, в блок-боксах или колодцах с запорной арматурой на линейной части МНПП). Как делают, мы знаем. Интересуют подтверждённые НТД аргументы для убеждения определённого круга людей).
С РД всё понятно, интересен ТУ-ГАЗ-86. Но думаю, что это ТУ относится только к нефтехимическим производствам?
С РД всё понятно, интересен ТУ-ГАЗ-86. Но думаю, что это ТУ относится только к нефтехимическим производствам?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Датчики ДВК возле фланцев
..что там интересного?)Раздел 3 ТУ. Приложения 4-5
Вопрос в том, применим ли ТУ к участку трубопровода или нет?