Выбор компонентов

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Помогите, пожалуйста, подобрать оптимальные решения по выбору компонентов системы автоматизации.
Датчики:
- датчик измерения активной мощности типа ДИМ-200
- 2 канала измерения температуры 4-х проводными термосопротивлениями
Требуется:
Сделать блок с подключением по USB к компьютеру (с последующим написанием своего софта), в который и ставятся все устройства сопряжения.

Сейчас в макете в качестве УСО, блока питания и преобразователя RS485/USB используется продукция Элмер, причем ДИМ-200 не оснащен цифровым выходом (там токовый выход), а потому на него засунут отдельный блочек УСО.

Поскольку сей продукт мыслится под мелкую серию, просьба помочь советом по выбору оптимального по цена/качество/отсутствие избыточности решения, или хотя бы дать ссылку на информацию по производителям.
Спасибо.
Аватара пользователя

Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Lifanov »

Требуемая периодичность опроса датчиков?
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

около 20-50 Гц было бы достаточно для мощности, температура - и одного Герца хватит
Аватара пользователя

Lifanov
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
Имя: Лифанов Александр Витальевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Lifanov »

Если бы не термосопротивления - посоветовал бы адвантековские USB-4704 (8 AI 14 bit 48kS/s, бонусом будут 8DI, 8DO, 2AO, 1 counter), но придется преобразовывать физику.

Если есть реальный интерес - пишите потенциальный объем заказа, попробую организовать для вас эксклюзивную партию с поддержкой RTD.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Я как раз и спрашиваю про решение без преобразования физики. В одном из предыдущих проектов плотно работал с л-кард 440 и 140 (вплоть до программирования дсп), так что если бы был нужен просто АЦП/ЦАП/ТТЛ с выходом по usb, то другие решения особо не интересны.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Выбор компонентов

Сообщение Михайло »

Lifanov писал(а):организовать для вас эксклюзивную партию
Не думаю, что это хорошая идея. Это не в интересах производства. Часто попадаются поставщики, которые готовы поставлять эксклюзивное, чуть ли не в единичном количестве. В большинстве таких случаев в принципе ничто не мешает иметь стандартное решение "захотел - купил". У стандартного изделия множество преимуществ, в частности, не потребуется какое-то личное знакомство, чтобы пополнить опустевшие запасы.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение dtv »

Теоретически можно использовать интеллектуальные модули фирмы ЭТМС. Для работы с термосопротивлениями идут ZET 7021 (1 канал, полоса 10 Гц, цена 2254), а для ввода аналогового сигнала подойдёт ZET 7080-V (1 канал напряжения, от 10 до 400 Гц, цена 3040 р.)
Требуют питания от 9 до 24 В, интерфейс RS-485.
Подробнее здесь: http://www.zetlab.ru/catalog/smart_sensor/
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Спасибо.
А датчик для измерения активной мощности (или хотя бы тока) с частотой выдачи данных не менее 20 Гц подскажете (двигатель на 3-х фазке мощность до 20кВт, реально требуется фиксировать изменение момента, которое ловим через мощность или ток на проводе)? А то ДИМ интегрирует по 4 секунды, это слишком долго.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Jackson »

Период обновления 50 мсек устроит? :) Аналоговый выход естественно. Если да то вот: http://www.dvk-electro.ru/02measure/multi.htm - MTR-3F. Есть и модбас, но боюсь он с такой скоростью не успеет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Период-то устроит еще, но вот макс ток... у нас же 20 кВт
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Jackson »

shum_ писал(а):Период-то устроит еще, но вот макс ток... у нас же 20 кВт
Что Вы имеете под "макс.ток" ? 20 кВт - 38 ампер. Так трансформатор тока же решит эту проблему (они тоже у нас есть).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Трансформатор тока + MTR3F+УСО... цена набегает, но вариант, хотя решение избыточное.
А ТАС321 с такой частотой не работает? (там в характеристиках не нашел).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Jackson »

shum_ писал(а):Трансформатор тока + MTR3F+УСО... цена набегает, но вариант, хотя решение избыточное
Да, решение недешевое. Но Вы сами захотели отклик хотя бы 50 мсек.по трехфазной мощности. Есть другие решения (преобразователей на рынке тьма, и трансформаторов тоже), но либо еще дороже либо не с таким быстродействием. Посмотрите.
shum_ писал(а): А ТАС321 с такой частотой не работает? (там в характеристиках не нашел).
TAC - это преобразователь тока, однофазный, а не мощности. Если Вы собираетесь фиксировать момент - нужна мощность, а не ток. Мощность - это и есть момент на валу, а ток - полное потребление без учета КПД и намагничивания, которые с изменением оборотов тоже меняются. По мощности есть (у нас) еще TAS-331, он дешевле, но быстродействие и точность не те.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
shum_
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 00:05
Имя: Андрей

Re: Выбор компонентов

Сообщение shum_ »

Спасибо за информацию.
Есть еще вариант поставить обычный измеритель мощности с большим временем интегрирования и высокоскоростной но дешевый измеритель тока.
Дело в том, что абсолютное значение момента важно только для анализа процесса в большом периоде (десятки оборотов), а амплитудно-частотные характеристики (в относительных единицах) важны внутри одного оборота (ну или нескольких подряд), для чего и будет использоваться датчик тока (по идее он здесь должен давать близкие характеристики к мощности, или я тут сильно ошибаюсь?).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Jackson »

shum_ писал(а): Дело в том, что абсолютное значение момента важно только для анализа процесса в большом периоде (десятки оборотов), а амплитудно-частотные характеристики (в относительных единицах) важны внутри одного оборота (ну или нескольких подряд), для чего и будет использоваться датчик тока (по идее он здесь должен давать близкие характеристики к мощности, или я тут сильно ошибаюсь?).
TEB писал(а):Мощность - это и есть момент на валу, а ток - полное потребление без учета КПД и намагничивания, которые с изменением оборотов тоже меняются.
Решать Вам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17466
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Выбор компонентов

Сообщение Jackson »

От себя еще добавлю, что получить значение именно мощности за время, меньшее чем период, просто физически крайне затруднительно. Ибо требуется проинтегрировать векторное произведение тока на напряжение по трём фазам, затем сложив полученные цифры. Время интегрирования не может стремиться к нулю. Если измерять по схеме 1W3, то интегрировать придется не три значения а одно, умножив его потом на три, но все равно никуда не девается алгоритм измерения мощности.

Если хотите ток вместо мощности - бога ради, можно даже мгновенные значения мерить, только это лучше делать как минимум раз 40 за период чтобы получить более-менее достоверную картину, ибо если двигатель у вас за частотником то ток будет далеко не синусоидальный. И кстати, в этом случае (когда двигатель за частотником), как я уже говорил достаточно часто, из-за наличия большой доли высших гармоник, падает КПД, косинус и растут потери на перемагничивание, так что ток, если Вы хотите измерить момент на валу, едва ли даст достоверную картину, да и с измерением мощности тоже справится не всякий прибор.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.