Вывод показаний расходомера в Intouch
Модератор: kirillio
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 янв 2014, 12:55
- Имя: Гусамов Ринат
- Страна: РФ
- город/регион: Татарстан
Вывод показаний расходомера в Intouch
Доброго времени суток всем! Подскажите, пожалуйста. Есть расходомеры ДРС-200, подключены к вторичному прибору Dymetic. Необходимо вывести показания в АРМ оператора, Intouch 9.5. У Dymetic-а есть выход RS-485. Для сбора показаний в Intouch используются контроллеры Siemens. 2 контроллера 400, к ним подвязаны 3 ряда контроллеров 300-х. Как все это работает не понятно. Нужно вывести показания расходомеров.Вопросы элементарные. К какому модулю надо подключить RS-485? Как найти ячейку памяти, чтобы тег написать и т.п. В голове структура вырисовывается такая "Dimetic - (далее что-то) - какой то ОПС-сервер- (далее опять непонятно) - далее Intouch. Может кто подскажет?
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 фев 2014, 11:43
- Имя: Пупкин Вася
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Re: Вывод показаний расходомера в Intouch
Работает следующим образом: в проекте InTouch описываются ячейки контроллеров, с которых берутся данные аналоговые и дискретные, при желании их обрабатывают и выводят нужные показания в систему визуализации.Rinat писал(а):Как все это работает не понятно.
К модулям Siemens не подключить.Rinat писал(а): Нужно вывести показания расходомеров.Вопросы элементарные. К какому модулю надо подключить RS-485? Как найти ячейку памяти, чтобы тег написать и т.п.
Вариант - использовать программный шлюз, который позволит получать данные с Dymetic по протоколу Modbus и передавать его в InTouch. Возможно понадобится конвертер RS-485/Ethernet. Нужные ячейки Modbus должны быть в руководстве на Dymetic.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Вывод показаний расходомера в Intouch
Уф,блин. Первым делом узнайте:
- Парт номер вторички, найдите доки на нее, по каким протоколам можно опросить (modbus итд). Там найдете и карту адресов.
-конфигурация модулей сименса. Может есть какой-то CP343?
- Посмотреть лицензию Intouch. Есть с поддержкой ввода-вывода, т.е. можно использовать OPC сервера и DI Объекты от WW.
- Парт номер вторички, найдите доки на нее, по каким протоколам можно опросить (modbus итд). Там найдете и карту адресов.
-конфигурация модулей сименса. Может есть какой-то CP343?
- Посмотреть лицензию Intouch. Есть с поддержкой ввода-вывода, т.е. можно использовать OPC сервера и DI Объекты от WW.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Вывод показаний расходомера в Intouch
Подозреваю, что все не так просто. Перво-наперво придется научить симатики опрашивать приборы и перекидывать данные в свои ячейки. Или работать прозрачным шлюзом. В любом случае перепрошивка их понадобится, а стало быть и исходники.
Второе - заставить интач тащить данные из симатиков. Тут, как уже отметили, есть два варианта - либо напрямую родными драйверами интача, если лицензия со вводом-выводом, либо через OPCLink.
Третье - задача допускает множество решений, т.е. изначально поставлена некорректно. Нужно больше начальных условий. Текущая конфигурация (аппаратная) симатиков, структура (включая полевые приборы с интерфейсами) системы, типы и количество лицензий интача. Опять же, что развернуто- сервер SystemPlatform или обрывочные АРМы..
Второе - заставить интач тащить данные из симатиков. Тут, как уже отметили, есть два варианта - либо напрямую родными драйверами интача, если лицензия со вводом-выводом, либо через OPCLink.
Третье - задача допускает множество решений, т.е. изначально поставлена некорректно. Нужно больше начальных условий. Текущая конфигурация (аппаратная) симатиков, структура (включая полевые приборы с интерфейсами) системы, типы и количество лицензий интача. Опять же, что развернуто- сервер SystemPlatform или обрывочные АРМы..
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "