1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление ц/б насосом частотником

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3897
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 186 раз

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение Никита »

ASUTP_PLC писал(а):В автомобильной технике датчики сплошь и рядом с выходом по напряжению. А на производстве не пройдет?
Там провода редко длиннее самого автомобиля. Плюс фильтровать можно с большими постоянными времени.
Да и не напряжение там, а сопротивление. А в показометрах (по крайней мере в моей советской технике) логометрические катушки...
А на производстве обычно все хуже. Те же проблемы иногда проявляются на длинных линиях и с изначально автомобильной CAN-шиной.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение Jackson »

Никита писал(а):Те же проблемы иногда проявляются на длинных линиях и с изначально автомобильной CAN-шиной.
Нормально проложенный CAN c J1939 прекрасно работает на производстве. Один из личных примеров - порядка 150-160 метров. Собственно, ему нет разницы, в машине он или в цеху - всё решает правильная прокладка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17427
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1275 раз

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение Jackson »

Я не согласовывал. Только терминальные резисторы 120 Ом на концах. Тянул кабелем КИПВЭВ 2х0,78. На другом объекте сейчас такой же CAN (от контроллера ДВС) бежит по FTP-5 с незаземленным экраном и без терминального резистора на одном из концов на длине метров 30-35.

Согласование - это по месту, хотя можно заложить сразу, лишним не будет.

Но это тема для другого топика.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
SRB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 фев 2013, 15:42
Имя: Самитов Рафик Басырович

Re: Управление ц/б насосом частотником

Сообщение SRB »

Здравствуйте. Давно не заходил на форум и считал свою тему закрытой, а оказывается дискуссия еще продолжается. Чтобы окончательно закрыть тему хочу сделать отчет о проделанной работе и полученных результатах, может кому-то пригодится в будущем. Итак: был установлен ПЧ ДЕЛЬТА,работающий по ПИД от датчика давления ПД-100(ОВЕН). Еще в линию нагнетания был врезан 1" отвод с электромагнитным клапаном (лягушка) со сбросом обратно в водоем. Управляется клапан по максимальной уставке ЭКМ. ПД-100 и ЭКМ подключены на один отбор через тройник в линии нагнетания. Импульсная линия-трубка рилсан (кинули пару метров лишних, петлей, для уменьшения пульсаций). По поводу связки ЭКМ-клапан: решили перестраховаться и сделать байпас на случай превышения давления в системе даже на минимальных оборотах насоса (клапан еще ни разу не срабатывал). По регулированию: регулятор ПЧ, после небольших настроек, отлично держит задание, сейчас работает на 30-35 герцах. Нижнюю частоту ограничил в 20 герц, хотя пробовал и на 15- продолжает нагнетать, но может быть разный уровень воды в водоеме (уровень падает и значительно), поэтому оставил 20герц. Система уже второй месяц в эксплуатации, экономия эл./энергии ~50%, заказчик доволен. В дальнейшем будет установлен датчик сухого хода на всас, эл./задвижка на выкид (будет закрываться при останове насоса) и GSM модуль об останове насоса, и как следствие - один человек на обслуживание. Что еще, ПД-100 подключен экранированным кабелем и запитан от БП ПЧ(токовая петля). Ну вот вроде и все. Спасибо всем откликнувшимся! Будут вопросы - отвечу.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»