Приветствую всех.
Появилась необходимость сделать проект автоматизации небольшой котельной (2 газовых котла по 125 кВт), т. к. до этого не приходилось проектировать для котельных, возникли вопросы:
1. Какие регламентирующие документы? Я нашел только СП 89.13330.2012 (Актуализированная версия СНиП II-35-76 Котельные установки).
2. Может кто посоветует какую литературу почитать? Хотелось бы разобраться "почему этот насос стоит тут и т. д.". Сразу оговорюсь толкового технолога нет, есть только проект ТМ непонятно кем и когда сделанный.
3. Может кто поделится примерами?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проект по автоматизации котельной
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Проект по автоматизации котельной
Правила устройства и безопасной эксплуатации... Номер увы, не помню.. Многое зависит от мощности и характеристик.. Плюс нормативка по газовому хозяйству, тут не силен, эту работу у нас отобрал облгаз, монополисты...
Почитать - "Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления. Viessmann. А. Мировски. 2005 г". Если в сети не найдете - напишите, есть на их диске
Примерами - сложнее. Забыл унести с той работы... Чего-то конечно есть, но на мощности киловатт до 50 и убогое, это частные дома , клиенты за проект не платили, необходимый минимум...
Почитать - "Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления. Viessmann. А. Мировски. 2005 г". Если в сети не найдете - напишите, есть на их диске
Примерами - сложнее. Забыл унести с той работы... Чего-то конечно есть, но на мощности киловатт до 50 и убогое, это частные дома , клиенты за проект не платили, необходимый минимум...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Re: Проект по автоматизации котельной
Никита благодарю, книгу нашел, начинаю изучать :)
По газу как мне кажется надо будет ставить датчики загазованности и отключать по ним подвод газа, больше ничего в голову пока не пришло. Котлы насколько я понимаю идут со своей автоматикой, должны контролировать погасание пламени и т.д., максимум снимать сигналы об аварии. Ну и насосы основной/резервный сделать переключения. Ну и понаставить кучу манометров/термометров. Это я так себе вкратце представляю :) пока еще не прочитав всяких документов.
Задачи сделать все на ПЛК не стоит.
По газу как мне кажется надо будет ставить датчики загазованности и отключать по ним подвод газа, больше ничего в голову пока не пришло. Котлы насколько я понимаю идут со своей автоматикой, должны контролировать погасание пламени и т.д., максимум снимать сигналы об аварии. Ну и насосы основной/резервный сделать переключения. Ну и понаставить кучу манометров/термометров. Это я так себе вкратце представляю :) пока еще не прочитав всяких документов.
Задачи сделать все на ПЛК не стоит.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Проект по автоматизации котельной
По газу прорва своих нюансов. Там куча требований к расположению, компенсаторам, расстояниям и обвязке... Я у себя на кухне чтобы счетчик поставить вынужден был проектировщицу из газового хозяйства пригласить.. Над плитой его ставить нельзя, по нормам там по-моему 0,8 от плиты, а в хрущевке это проблематично... Так что не все так просто...
Приличные котлы имеют свою автоматику, включая (но отдельно) функции параллельной работы.. Плюс защита по снижению температуры обратки, температуре отходящих газов и т.п. Впрочем про температуру и конденсацию в книге нормально написано... Контроль протока, регулирование давления в обратке, даже обвязка двух параллельных котлов не просто штанами делается...ну там тоже весело. Хватит Вам надолго...
Приличные котлы имеют свою автоматику, включая (но отдельно) функции параллельной работы.. Плюс защита по снижению температуры обратки, температуре отходящих газов и т.п. Впрочем про температуру и конденсацию в книге нормально написано... Контроль протока, регулирование давления в обратке, даже обвязка двух параллельных котлов не просто штанами делается...ну там тоже весело. Хватит Вам надолго...
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Проект по автоматизации котельной
Здесь viewtopic.php?f=7&t=2970 уже обсуждали подобное
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Re: Проект по автоматизации котельной
спасибо, будем изучать. Эх, еще бы примеры глянуть ;))hell_boy писал(а):Здесь viewtopic.php?f=7&t=2970 уже обсуждали подобное
-
- эксперт
- Сообщения: 1254
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Проект по автоматизации котельной
А экспертизы проект будет проходить? Инспектору сдавать? Если да, то не знаешь, что вам и посоветовать... И вряд ли вам поможет пример проекта. Слишком много специфики. Главное, на что сейчас следует обратить внимание - это требования по безопасности. Чтобы потом не пришлось всё переделывать. Список необходимых параметров для контроля, функциональная схема, тепловой расчёт, гидравлический расчёт, аэродинамический расчёт, заземление и молниезащита, подбор оборудования - это темы явно выходят за рамки возможностей обсуждения в теме форума. Она грозит разрастись до бесконечности. Котлы разные, одним нужен контроль температуры обратки, другим не нужен, как всё это учесть при подборе примерного проекта? Та автоматика безопасности, которая имеется в горелке, недостаточна. Требуется ещё как минимум термостат на перегрев, контроль разряжения, контроль минимум-максимум давления воды и газа, контроль загазованности по угарному газу и метану с отсечкой газа и включением принудительной вентиляции, пожарно-охранная сигнализация опять же с отсечкой газа и блокировкой приточной вентиляции, термозапорный клапан на вводе газа, сигнализация и диспетчеризация аварийных и технологических параметров, и ещё масса всевозможных тонкостей. Например, допустимо ли делать с аварийных клапанов сброс воды с температурой 95 град. в канализацию? Если нет, то она должна разбавляться холодной до допустимой температуры. В некоторых случаях требуется контроль и предупреждение залива с соответствующими датчиками. И т.д. и т.п. Проще, наверное, сделать проект для вас. Есть ли у вас хотя бы внятно сформулированное техзадание?
Последний раз редактировалось Универсал 02 авг 2013, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 25 фев 2012, 13:32
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Re: Проект по автоматизации котельной
Экспертизу проект будет проходить.
Часть ТМ есть, оборудование выбрано, расчеты вроде как сделаны. Соответственно требования под конкретные котлы я само собой буду учитывать. Ну а остальные требования посмотрю в регламентирующих документах.
Часть ТМ есть, оборудование выбрано, расчеты вроде как сделаны. Соответственно требования под конкретные котлы я само собой буду учитывать. Ну а остальные требования посмотрю в регламентирующих документах.