- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Степень защиты оболочки
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:10
- Имя: Томин Михаил Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Степень защиты оболочки
Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
debes, ergo potes
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Степень защиты оболочки
Однозначного ответа нет - кнопка кнопке рознь. Часто для сохранения индекса защиты органы управления и индикации закрывают дверцей со стеклом.samrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
Понятие повышенной влажности весьма расплывчато. Так, и в абсолютно герметичной оболочке может выпасть роса из-за охлаждения стенок. Применяйте дренажный клапан и влагопоглотитель.samrg писал(а):и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Степень защиты оболочки
Всё по делу ответил. Есть и лампочки IP56, и что такое "повышенная влажность" для оборудования неясно (собственно для того и ставят шкафы IP56 чтобы внутри влажности не было)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Степень защиты оболочки
Понижается - врезаемые приборы так же должны быть с защитой с фронтальной стороны.samrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
IP устойчивость к газам (пару) никак не регламентирует, поэтому даже при наличии наивысшей защиты атмосфера внутри будет изменяться.samrg писал(а): и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
Если волнует только конденсация, то можно просто поддерживать температуру выше пороговой.
В крайнем случае можно взять полностью герметичную коробку (взрывозащищенную), вложить внутрь силикагель, обеспечить терморегуляцию и контроль влажности (например поставить поточный автоматический анализатор точки росы за 1-2 млн. руб. :D ) (либо обеспечить наддув осушенным воздухом).
А можно и свою осушающую установку внутрь поставить, что бы поддерживала ТТР на пару градусов ниже температуры в корпусе (охлаждала и обратно подогревала воздух).
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Степень защиты оболочки
C чего бы если неизвестно с какой степенью защиты врезана лампа? :) Откуда такой уверенный вывод? Стандартная АББшная кнопка имеет IP66 к примеру.Владимир Кузнецов писал(а):Понижаетсяsamrg писал(а):Возник такой вопрос...если к примеру у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки (с прокладками даже), не понижается ли от этого степень защиты шкафа?
Каким образом влага попадет в шкаф IP66 на воздухе? :) Ну не пугайте Вы человека. Конденсат может возникнуть - это факт - при охлаждении. И Вы совершенно верно описали методы борьбы: сушка и печка. Но если влаги изначально нет - она не появится. Точнее её будет столько сколько было при закрывании двери, не больше и не меньше.Владимир Кузнецов писал(а):IP устойчивость к газам (пару) никак не регламентирует, поэтому даже при наличии наивысшей защиты атмосфера внутри будет изменяться.samrg писал(а): и еще один вопрос, если шкаф имеет степень защиты IP56, можно ли устанавливать внутри него оборудование, которое не предназначено для работы в условиях повышенной влажности?
Как я понимаю, если шкаф не пропускает воду даже если прямое воздействие, то внутри него влажность будет нормальной в любых условиях..или я не прав всё-таки?
Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Степень защиты оболочки
Вот не скажу про нормативку, но по факту герметичность по воде и герметичность по керосину сильно отличаются. Более того, в строительстве есть понятие паропроницаемости, даже для гидроизоляции когда влага каплями попасть не может, для водяного пара препятствий особых нет. Многое еще зависит от материала и самой конструкции уплотнений. В принципе, для 6 в параметре IP скорее всего газонепроницаемость обеспечится (хотя подтверждения нет), а вот для 4 по воде - я бы не был столь категоричен.TEB писал(а):Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Re: Степень защиты оболочки
Так о 6 речь и идет вроде, и по воде, керосина нет. :) Для керосина нужны маслобензостойкие уплотнители, для начала.Никита писал(а):В принципе, для 6 в параметре IP скорее всего газонепроницаемость обеспечится (хотя подтверждения нет), а вот для 4 по воде - я бы не был столь категоричен.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Степень защиты оболочки
Не стал бы он спрашивать, если бы в наличии были кнопки IP66.TEB писал(а): C чего бы если неизвестно с какой степенью защиты врезана лампа? :) Откуда такой уверенный вывод? Стандартная АББшная кнопка имеет IP66 к примеру.
у шкафа степень защиты оболочки IP56, в его дверце сделаны отверстия, в которые вставлены обычные лампочки и кнопки
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Степень защиты оболочки
В IP66 не то что пар, даже жидкая вода может проникнуть. Иначе бы не было IP67, IP68 и IP69K.TEB писал(а): Каким образом влага попадет в шкаф IP66 на воздухе? :) Ну не пугайте Вы человека. Конденсат может возникнуть - это факт - при охлаждении. И Вы совершенно верно описали методы борьбы: сушка и печка. Но если влаги изначально нет - она не появится. Точнее её будет столько сколько было при закрывании двери, не больше и не меньше.
Проницаемость для газа и проницаемость для жидкости сильно разнятся.TEB писал(а): Не существует отдельной градации стойкости к проникновению газов - потому что это идиотизм, есть степень защиты по пыли и воде и этого более чем достаточно. Герметичность по воде априори означает герметичность по воздуху с аналогичными давлениями. Разве нет?
Методы направленные на изоляцию от атмосферы есть.
http://www.electrowork.ru/electrowork7.html
2. Методы взрывозащиты, направленные на изоляцию электрических цепей от взрывоопасных смесей.
Метод подразумевает заключение электрических цепей в специальные оболочки, заполненные газообразным, жидкостным или твердым диэлектриком так, чтобы взрывоопасная смесь не находилась в контакте с электрическими цепями.
По данному методу реализуются следующие виды взрывозащиты:
- Взрывозащита вида "m" - заливка специальным компаундом;
- Взрывозащита вида "о" - масляное заполнение оболочки;
- Взрывозащита вида "a" - заполнение оболочки кварцевым песком;
- Взрывозащита вида р" - заполнение или продувка оболочки взрывобезопасным газом под избыточным давлением.