Здравствуйте!
Вопрос по реконструкции аммиачной компрессорной.
Разрешается ли устанавливать силовые и контрольные шкафы в коридоре, который обозначен как эвакуационный. По данным проектировщиков, при открытых дверках шкафов ширина прохода 2 метра.
С уважением, Бардичев Виктор
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 апр 2013, 09:38
- Имя: Бардичев Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Было подобное проектное решение для цеха аммиака. Проект отдали на экспертизу. Одно из замечаний как раз касалось этого. Заставили убрать из коридора шкаф.
На практике же видел несколько раз, не только шкафы на пути эвакуации.
На практике же видел несколько раз, не только шкафы на пути эвакуации.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
СП 1.13130.2009Давыдик С. писал(а):Было подобное проектное решение для цеха аммиака. Проект отдали на экспертизу. Одно из замечаний как раз касалось этого. Заставили убрать из коридора шкаф.
На практике же видел несколько раз, не только шкафы на пути эвакуации.
п4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
Правда, как-то не укладывается в голове исключение насчет "шкафов для коммуникаций" если их рассматривать с точки зрения препятствия при эвакуации. И что за "коммуникации" имеются в виду?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Правила строительные? Вот и комуникации следует понимать в этом контексте - ХВС, ГВС, отопление и канализация.Давыдик С. писал(а):Правда, как-то не укладывается в голове исключение насчет "шкафов для коммуникаций" если их рассматривать с точки зрения препятствия при эвакуации. И что за "коммуникации" имеются в виду?
Почта, телеграф и интернет в этот контекст не вписываются.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
1 Если у вас в помещении нахождение меньше 50 душ то спокойно можете городить оставляя 1.4м
2 ваши щиты могут быть источником пожара, что аннулирует ваш проход как эвакуационным.
3 если у вас щиты силовые 380В и выше, должно быть предусмотрено ограничение персонала без допуска.
ИТОГ: рубите другой эвакуационный проход, а в этом ставьте что хотите.
2 ваши щиты могут быть источником пожара, что аннулирует ваш проход как эвакуационным.
3 если у вас щиты силовые 380В и выше, должно быть предусмотрено ограничение персонала без допуска.
ИТОГ: рубите другой эвакуационный проход, а в этом ставьте что хотите.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Распред щиток на площадке, аккурат напротив марша, в многоэтажном жилом доме давно видели? ;)doza писал(а):2 ваши щиты могут быть источником пожара, что аннулирует ваш проход как эвакуационным.
Или в подъезде меньше 50-ти человек?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
ага видел выход через смежные балконы или через чердак
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Электрошкафы в эвакуационном коридоре
Далеко не все такие лестницы предназначены для самостоятельной эвакуации погорельцев (пожарников), чаще это лестницы для пожарных.
Почувствуйте разницу.
Почувствуйте разницу.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)