Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
- Имя: Сидоров Степан
Заземление нулевого потенциала.
Видел много чужих проектов и русских и нерусских, и почему-то некоторые заземляют нулевой потенциал, некоторые нет. Я подразумеваю 24VDC. Можете вменяемо объяснить что к чему. Какие плюсы и минусы? Как это зависит от системы электроснабжения? Неужели это только для защитных целей?
Даже маленькая практика стоит большой теории.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3921
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Заземление нулевого потенциала.
Была тут тема пару-тройку лет тому...
Установка выключателя и заземление отрицательного полюса ИП
Установка выключателя и заземление отрицательного полюса ИП
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Заземление нулевого потенциала.
Один + знаю, подкисленные растворы сотни бочек которые в обязательном порядке заземлены, задача поставить сигнализаторы уровня основные СН/У, С/У, СВ/У, дополнительные В/У, Н/У, все это организовать бюджетно и надежно, нужна простая индикация, максимум на некоторых ставится RS-триггер который по СН/У разрешает, по СВ/У запрещает (собирается на 2 реле) и получаем простые сигнализаторы с железным наконечником, которые подключены к лампочке или релюшке, остается вопрос чем жертвовать бочкой или датчиком (при протекании тока будет разложение металлов), соответственно бочкой не хочется кому нужен разлив, жертвуем датчиком для этого выпрямляем 24VAC и просто плюсовой провод садим на землю.
Если запитывать оборудование работающее на 24VDC не вижу особого смысла заземлять + или -, помехи индукционные поля через которые пройдет провод для этих целей предусмотрен контакт заземления в самом оборудовании и это уже его проблемы.
Если запитывать оборудование работающее на 24VDC не вижу особого смысла заземлять + или -, помехи индукционные поля через которые пройдет провод для этих целей предусмотрен контакт заземления в самом оборудовании и это уже его проблемы.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Заземление нулевого потенциала.
doza, ваша пунктуация приближает тепловую смерть вселенной! беспорядочный набор слов, слегка увязанных по смыслу. Энтропийность смыслов зашкаливает.
Одумайтесь, спасите нашу галактику!
Одумайтесь, спасите нашу галактику!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 22 сен 2012, 16:22
- Имя: Сидоров Степан
Re: Заземление нулевого потенциала.
В девайсах, обычно, 0VDC и GND развязаны через разделительный конденсатор. Так что это разные точки.контакт заземления в самом оборудовании и это уже его проблемы.
Тема интересная.----->Ну его нах это заземление)))) Железо целее будет.Была тут тема пару-тройку лет тому...
Установка выключателя и заземление отрицательного полюса ИП
Даже маленькая практика стоит большой теории.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Заземление нулевого потенциала.
Уважаемый Бондарев Михаил как низко указывать людям на их мелкие недостатки, а для того что-бы понять выше мной написанное для этого надо войти в транс асутп и все станет понятно без всякой пунктуации.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 окт 2013, 14:47
- Имя: mahisaehar
Re: Заземление нулевого потенциала.
Хорошо и понятно объяснил. Спасибо большое. А вот если к этим блокам питания подсоединены датчики их суммарный ток тоже считать или только блока питания?
mcp dumps mcp dumps
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 12:11
- Имя: Захаров
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 79 раз
Re: Заземление нулевого потенциала.
Вот здесь указано когда и зачем заземляется минус.
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Надо смотреть 9.4.3.1 это страница 33.
http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... earch=ГОСТ Р МЭК 60204&id=173346
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Надо смотреть 9.4.3.1 это страница 33.
http://protect.gost.ru/document.aspx?co ... earch=ГОСТ Р МЭК 60204&id=173346
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.