1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

автоматизация подстанций (нужен совет)

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
bnv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2013, 11:29
Имя: безрукова надежда васильевна
Страна: rasha
город/регион: moskoy

автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение bnv »

Всем доброе время суток!
так как я совсем недавно работаю в сфере АСУ ТП (в энергетике) и по стечению обстоятельств сейчас одна решаю вопросы автоматизации подстанций, мне не совсем понятны некоторые детали.
вот например, согласно ТЗ следующий пункт "Осуществить разделение всех сигналов АСУ ТП на 4 группы с присвоением признаков приоритета"
подскажите, пожалуйста, ваши идеи или переадресуйте меня на какую-либо литературу по этому поводу. Спасибо!
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение CHANt »

Кто собственник объектов - городские сети, РСК, МЭС, эл.станция?
И что входит в состав АСУ ТП: РАС, ПА, РЗА ит.п.?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
bnv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2013, 11:29
Имя: безрукова надежда васильевна
Страна: rasha
город/регион: moskoy

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение bnv »

эл.станция
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение CHANt »

603 Приказ РАО ЕЭС, Приложение 1, читали?
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
bnv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2013, 11:29
Имя: безрукова надежда васильевна
Страна: rasha
город/регион: moskoy

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение bnv »

сейчас же прочитаю
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение CHANt »

Если у Вас по станции есть ОРУ - 35/110/220/500 кВ ит.п. Вам понадобится еще один утвержденный документ, который придется запросить у эл.станции. Так как выдает его Системный оператор. Называется примерно так: Технические требования по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с...бла бла бла электростанции ХХХ. Там объемы определены в "Перечне точек измерения и состава передаваемой в ДЦ телеинформации с ххх" - больше можно, меньше нельзя. После того как определитесь с объемами, а Вы так и не ответили что за системы Вы собрались проектировать по ОРУ/ГРУ, Вы и сможете определить, что есть оперативная информация, что есть технологическая информация, и как ее группировать.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
bnv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 май 2013, 11:29
Имя: безрукова надежда васильевна
Страна: rasha
город/регион: moskoy

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение bnv »

в состав АСУ ТП входит РАС, ПА, РЗА, ОМП
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: автоматизация подстанций (нужен совет)

Сообщение CHANt »

Ну вот к примеру, система РАС выдает файл в текстовом виде. По 603 приказу, он должен быть предоставлен Системного оператору, по запросу. Скорей всего в формате COMTRADE требуется. Т.е. к системе РАС должен быть подключен компьютер персонала (НСС например), с спец. ПО производителя системы РАС, где и сформируется этот файлик, который, если потребуется диспетчеру РДУ или ОДУ, должен быть предоставлен либо по запросу (эл.почтой), либо по VPN должен иметь доступ к папке с этими файлами.
И так, последовательно, надо со всеми системами разбираться.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить