Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:50
- Имя: Николаев Олег Валерьевич
Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Пишу курсовой на тему "Разрежение во вращающейся печи". Мне нужно взять 4-5 параметров на контроль в зоне, где установлена горячая головка печи. Вот тут у меня трудности и возникли. Допустим само разрежение и температуру в головке печи взять нужно, а что еще? Буду очень благодарен за помощь. Заранее спасибо.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Как правило в таких печах спичку не подносят значит наличие пламени (уменьшает нагрузку на тены) но как правило такое не используют тены аппаратно зависят от температуры, та штука которая вращается называется ретортой и как правило она железная, а все железное под температурой расширяется соответственно нагрузка на двигатели (снижение подачи воздуха), ещё можно флажковый датчик уровня с вращением противофазе реторте(реторта в одну крутится флажок другую загрузка не полная, как только флажок остановится или начнет вращаться с ретортой все стоп загрузка)
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Про печь подробнее расскажите. Что в ней готовится и чем топится.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
печь электрическая или на газовых горелках? размеры? сколько условных температурных зон?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:50
- Имя: Николаев Олег Валерьевич
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Печь условная, для обжига клинкера мокрым способом. В качестве топлива газ. Сегодня уточнил, нужно взять разрежение, где установлена горячая головка печи. На контроль беру само разрежение, температуру газа... и.. на этом трудности. Нужно взять еще минимум 4 параметра на контроль. Еще раз заранее спасибо за помощь.)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Печь у Вас условная, поэтому и проблема. Вот перечень от реальной ТП.
-Расход воздуха
-Содержание СО в газах
-Давление мазута(основной)
-Давление мазута (дополнительный)
-Разрежение до циклонов
-Разрежение после циклонов
-Разрежение после ПСА
-Разрежение в бутаре
-Температура в хвосте ТП
-Q мазута на ТПР (основной)
-Q мазута на ТПР (дополнительный)
-Подача воды в грохот
Придумывайте Вашу условную печь и снимайте с нее что хотите :)
-Расход воздуха
-Содержание СО в газах
-Давление мазута(основной)
-Давление мазута (дополнительный)
-Разрежение до циклонов
-Разрежение после циклонов
-Разрежение после ПСА
-Разрежение в бутаре
-Температура в хвосте ТП
-Q мазута на ТПР (основной)
-Q мазута на ТПР (дополнительный)
-Подача воды в грохот
Придумывайте Вашу условную печь и снимайте с нее что хотите :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Как все плохо. Ищите технологический регламент, где все параметры контроля перечислены. Точек контроля разрежения (отборов) должно быть 2 минимум. Температур - тоже несколько. Анализ дымовых газов, хотя бы остаточный кислород.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
hell_boy, человек же сказал - курсовой пишет. Это не дипломный проект, тут реальных объектов никто не дает. Сферический конь в вакууме. Для того, чтобы такой перечень составить (для учебного проекта), регламент не нужен, достаточно знать технологию.
Но, в отличие от дипломного, в курсовом нет такого раздела, а если и есть то минимальный.
Да, у печи еще и обвязка есть из питателей, транспортеров и т.п., со своими весами, скоростями, редко гранулометрией ну и много чего еще можно придумать. Кстати, обороты самой печи тоже часто регулируются.
Но, в отличие от дипломного, в курсовом нет такого раздела, а если и есть то минимальный.
Да, у печи еще и обвязка есть из питателей, транспортеров и т.п., со своими весами, скоростями, редко гранулометрией ну и много чего еще можно придумать. Кстати, обороты самой печи тоже часто регулируются.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:50
- Имя: Николаев Олег Валерьевич
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Всем спасибо за помощь. Печь и правда не совсем реальная, разрежение мне нужно взять одно, да и работать только с горячей головкой печи, ну может, и по близости. Решил взять такие параметры, как:
Контроль разрежения в горячей головке печи
Регулирование разрежения в горячей головке печи
Контроль давления газа
контроль Температуры вторичного воздуха
контроль температуры в зоне спекания
Контроль расхода газа
Прошу оценить и указать на ошибки.
Контроль разрежения в горячей головке печи
Регулирование разрежения в горячей головке печи
Контроль давления газа
контроль Температуры вторичного воздуха
контроль температуры в зоне спекания
Контроль расхода газа
Прошу оценить и указать на ошибки.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Вы использовали 2 параметра, думаете вашему препаду будет интересно это.
Да воткните хоть Ph-метр и обоснуйте его хоть как нибудь.
Да воткните хоть Ph-метр и обоснуйте его хоть как нибудь.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
1 расход газа на печь
2 расход воздуха на горение
3 давление газа
4 давление воздуха
5 давление в печи
6 разрежение дыма перед дымовым клапаном
7 если есть вентиляторы и печь вращающаяся то ток двигателя
8 температуры в печи по зонам
9 температура воздуха на горение
10 температура дыма
11 контроль пламени гарелок
2 расход воздуха на горение
3 давление газа
4 давление воздуха
5 давление в печи
6 разрежение дыма перед дымовым клапаном
7 если есть вентиляторы и печь вращающаяся то ток двигателя
8 температуры в печи по зонам
9 температура воздуха на горение
10 температура дыма
11 контроль пламени гарелок
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 22 мар 2013, 13:50
- Имя: Николаев Олег Валерьевич
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Всем большое спасибо! С вашей помощью значительно продвинулся процесс написания курсового. Очень благодарен.)
Еще бы знать примерные значения разрежения, расхода газа и воздуха на горении, дабы знать какие приборы брать на контроль.
Еще бы знать примерные значения разрежения, расхода газа и воздуха на горении, дабы знать какие приборы брать на контроль.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
а ты можешь нарисовать примерную схемку печи и каналов воздуха и газа?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48
- Имя: Alexey Shepolov
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
раз печь вращающаяся то можно разбить условно падину на сектора (для этого нужен будет энкодер на вал двигателя вращения падины), чтобы класть заготовку в определеный сектор и затем когда надо будет вытаскивать заготовку из печи просто на визухе указать нужный сектор и печь прокрутиться до него - обычно в кольцевой печи укладывается несколько заготовок
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 00:20
- Имя: Сергей
Re: Прошу помощи с АСУ вращающейся печи
Вот пользуйтесь указаны все параметры... Вращающиеся печи http://dfiles.ru/files/gimlc98p1