Диспетчиризация

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
RAF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 08:35
Имя: Исхаков Рафис Чулпанович

Диспетчиризация

Сообщение RAF »

Шкаф автоматики и ШСУ ИТП под воздействием испарения и конденсата выдает сигнал на монитор, что насос в работе, фактически насос не работает. (Циркуляционный насос)ЧП (EMOTRON) на реле1 выдает авария. В меню 251 прописано нет аварий. Если я прописываю "Авария" то ЧП не включается в автоматическом режиме.Что может быть?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Диспетчиризация

Сообщение CHANt »

Что за автоматика?
Почему, когда установлен вручную сигнал "Авария" насос должен включаться в автомате? Наоборот, если он не включается, значит автоматика работает правильно. Выносите шкаф и ПЧ из ИТП, и обеспечивайте нормальный режим эксплуатации электроники.
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Диспетчиризация

Сообщение Denis_39 »

CHANt писал(а):Что за автоматика?
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.

Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Диспетчиризация

Сообщение CHANt »

Denis_39 писал(а):Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
Хде, в ИТП?
Если на отопление,то справляется клапан подпитки, и на цирк. насос не надо ничего городить. Проектолог должен нормально рассчитать, так, чтобы в нормальном режиме цирк. насос обеспечивал в номинале нормальную работу системы. Это же ИТП! Куда такие затраты? Система то конечна, больше она не станет, это здание или дом... Да и в некоторых случаях ПЧ зло для циркуляции - переподпитали, ПИ-регулятор ПЧ всю циркуляцию положит но ноль. Может и разморозить.
Для ГВС циркуляцию также регулировать нет смысла, должна быть рассчитана. Надо хозяйственными насосами обеспечивать нужды ГВС, ХВС и вентиляцию (если есть).
Про системы теплоснабжения, где предусматривается запас по мощности, речи вроде не велось.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Диспетчиризация

Сообщение Denis_39 »

Хде, в ИТП?
В нём самом!
Проектолог должен нормально рассчитать, так, чтобы в нормальном режиме цирк. насос обеспечивал в номинале нормальную работу системы.
Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)
... Да и в некоторых случаях ПЧ зло для циркуляции - переподпитали, ПИ-регулятор ПЧ всю циркуляцию положит но ноль. Может и разморозить.
Не могли бы Вы изъясняться яснее?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Диспетчиризация

Сообщение CHANt »

Denis_39 писал(а):Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)
Красный.JPG
РБ не пользуете? :D
--------------------------------------------------------------------------------------------

Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Диспетчиризация

Сообщение Denis_39 »

РБ не пользуете? :D
Тот, что на картинке, нет. А Вы? :lol:
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Диспетчиризация

Сообщение CHANt »

Denis_39 писал(а):
РБ не пользуете? :D
Тот, что на картинке, нет. А Вы? :lol:
Не, такие нет :D
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
RAF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 мар 2013, 08:35
Имя: Исхаков Рафис Чулпанович

Re: Диспетчиризация

Сообщение RAF »

Причина неисправности выяснилась. Она была в следующем: входной канал у модуля управления (SAUTER)525 вышел из строя,видимо осталась как 1. Переставили на резервный вход и всё стало на на свои места.Система автоматизации SAUTER/
Ответить