- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Диспетчиризация
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 мар 2013, 08:35
- Имя: Исхаков Рафис Чулпанович
Диспетчиризация
Шкаф автоматики и ШСУ ИТП под воздействием испарения и конденсата выдает сигнал на монитор, что насос в работе, фактически насос не работает. (Циркуляционный насос)ЧП (EMOTRON) на реле1 выдает авария. В меню 251 прописано нет аварий. Если я прописываю "Авария" то ЧП не включается в автоматическом режиме.Что может быть?
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Диспетчиризация
Что за автоматика?
Почему, когда установлен вручную сигнал "Авария" насос должен включаться в автомате? Наоборот, если он не включается, значит автоматика работает правильно. Выносите шкаф и ПЧ из ИТП, и обеспечивайте нормальный режим эксплуатации электроники.
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.
Почему, когда установлен вручную сигнал "Авария" насос должен включаться в автомате? Наоборот, если он не включается, значит автоматика работает правильно. Выносите шкаф и ПЧ из ИТП, и обеспечивайте нормальный режим эксплуатации электроники.
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Диспетчиризация
CHANt писал(а):Что за автоматика?
А, да, на циркуляционные насосы ПЧ ставить не зачем, лучше на повысительные (хозяйственные) по ХВС.
Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Диспетчиризация
Хде, в ИТП?Denis_39 писал(а):Это интересно почему!? Всегда ставим частотники в системах теплоснабжения на циркуляционные насосы взамен дросселей и/или байпасов. И, насколько мне известно, установка ПЧ на циркуляционные насосы в системах теплоснабжения очень широко применяется.
Если на отопление,то справляется клапан подпитки, и на цирк. насос не надо ничего городить. Проектолог должен нормально рассчитать, так, чтобы в нормальном режиме цирк. насос обеспечивал в номинале нормальную работу системы. Это же ИТП! Куда такие затраты? Система то конечна, больше она не станет, это здание или дом... Да и в некоторых случаях ПЧ зло для циркуляции - переподпитали, ПИ-регулятор ПЧ всю циркуляцию положит но ноль. Может и разморозить.
Для ГВС циркуляцию также регулировать нет смысла, должна быть рассчитана. Надо хозяйственными насосами обеспечивать нужды ГВС, ХВС и вентиляцию (если есть).
Про системы теплоснабжения, где предусматривается запас по мощности, речи вроде не велось.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Диспетчиризация
В нём самом!Хде, в ИТП?
Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)Проектолог должен нормально рассчитать, так, чтобы в нормальном режиме цирк. насос обеспечивал в номинале нормальную работу системы.
Не могли бы Вы изъясняться яснее?... Да и в некоторых случаях ПЧ зло для циркуляции - переподпитали, ПИ-регулятор ПЧ всю циркуляцию положит но ноль. Может и разморозить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Диспетчиризация
РБ не пользуете? :DDenis_39 писал(а):Осталось только договориться с небесной канцелярией чтобы наружная температура воздуха все время соответствовала "нормальному режиму" (т.е. практически не менялась, например все время осень и +15С)
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 43 раза
- Поблагодарили: 93 раза
Re: Диспетчиризация
Не, такие нет :DDenis_39 писал(а):Тот, что на картинке, нет. А Вы?РБ не пользуете? :D
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 мар 2013, 08:35
- Имя: Исхаков Рафис Чулпанович
Re: Диспетчиризация
Причина неисправности выяснилась. Она была в следующем: входной канал у модуля управления (SAUTER)525 вышел из строя,видимо осталась как 1. Переставили на резервный вход и всё стало на на свои места.Система автоматизации SAUTER/