Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2013, 15:16
- Имя: Юшко Александр Иванович
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно сам зарегистрировался на форуме, хотя вопросов накопилось предостаточно. Раньше просто почитывал, чем живут люди схожей профессии, но теперь пришла пора, и хочется самому понять, как же у людей, по-правильному это организовано на других предприятиях.
У меня следующий вопрос. На металлургическом предприятии есть отдел АСУТП, который находится в структуре ИТ и подчиняется директору по ИТ. Хотя, по роду своей деятельности, в основном, приходится иметь дело с производственниками, и, мягко говоря, большая часть рабочей деятельности проходит рядом с ними. Отдел, в основном, инженеры-программисты, занимающиеся сопровождением и некоторыми своими разработками, а также адаптацией уже готовых решений для производства. Структура отдела простая – два бюро, одно из которых занимается обслуживанием сталеплавильного и передельного производств, другое – энергосбережением и весовым хозяйством. Так сложилось исторически. Есть еще в крупных цехах участки АСУТП (3 участка), которые линейно подчиняются начальникам цехов, и только функционально начальнику отдела АСУТП. Такая структура, при которой участки являются слабоуправляемыми, и кроме того, выполняют много работы КИПовской, помогают электрикам и прочим. Понимаю, что это неправильно, но структура и подчинение подразделения АСУТП – вопрос сложный, неоднозначный, и тут я уже многое почерпнул на Вашем форуме..
Собственно сам вопрос. Кто на Ваших предприятиях, в Ваших структурах администрирует рабочие станции (ПК) инженеров-разработчиков АСУТП, а также ПК, участвующие в работе систем АСУТП? В структуре АСУТП у нас ранее было бюро, которое сопровождало и машины АСУТП, и сервера, и специалисты которого решали вопросы по взаимодействию систем различных уровней (функционирует ERP-система SAP ЕСС 6.0, в одном из цехов внедрен «пилотный» проект MES-системы IP21, происходит обмен данными между др. системами АСУТП собственной разработки и ERP, взаимодействие сети Microsoft и Novell и др..). Но потом бюро полностью было сокращено и занимались этим самостоятельно, где могли и как могли.
В последнее время вот какая напасть случилась. Идет борьба за «патентную чистоту» на предприятии и полным ходом, повсеместно поддерживается стратегия внедрения продуктов Майкрософт. И это чисто бич, непонятный пока, но от этого не менее опасный. Последний «конык» - перевод всех компьютеров, на которых установлен Виндовс (рабочие станции разработчиков отдела АСУТП, машин, задействованных в системах АСУТП, в т.ч. системах управления, PanelPC и пр.) на Microsoft ActiveDirectory. А это привело к тому, что разработчики–специалисты АСУТП– уже стали неАдминистраторами на своих ПК, и сопровождение потеряло административный доступ к ПК систем управления, на всех этих машинах пропали статические IP-адреса, а установлены динамические, со всеми вытекающими отсюда… Такие дела.
Есть ли у кого какой опыт от внедрения этого АД'а (ActiveDirectory) на Ваших предприятиях?
И второй, не менее важный вопрос, как все-таки и кем производится администрирование рабочих станций подразделения АСУТП?
Понимаю, что в одном вопросе «навалил» несколько вопросов. Но, как говорится, накипело..
Буду признателен за рассказ о том, как подобное происходит на др. предприятиях, виртуальный обмен опытом. Может получилось несколько сумбурно, пардон, но, надеюсь, свои вопросы изложил.
С уважением, Александр.
Недавно сам зарегистрировался на форуме, хотя вопросов накопилось предостаточно. Раньше просто почитывал, чем живут люди схожей профессии, но теперь пришла пора, и хочется самому понять, как же у людей, по-правильному это организовано на других предприятиях.
У меня следующий вопрос. На металлургическом предприятии есть отдел АСУТП, который находится в структуре ИТ и подчиняется директору по ИТ. Хотя, по роду своей деятельности, в основном, приходится иметь дело с производственниками, и, мягко говоря, большая часть рабочей деятельности проходит рядом с ними. Отдел, в основном, инженеры-программисты, занимающиеся сопровождением и некоторыми своими разработками, а также адаптацией уже готовых решений для производства. Структура отдела простая – два бюро, одно из которых занимается обслуживанием сталеплавильного и передельного производств, другое – энергосбережением и весовым хозяйством. Так сложилось исторически. Есть еще в крупных цехах участки АСУТП (3 участка), которые линейно подчиняются начальникам цехов, и только функционально начальнику отдела АСУТП. Такая структура, при которой участки являются слабоуправляемыми, и кроме того, выполняют много работы КИПовской, помогают электрикам и прочим. Понимаю, что это неправильно, но структура и подчинение подразделения АСУТП – вопрос сложный, неоднозначный, и тут я уже многое почерпнул на Вашем форуме..
Собственно сам вопрос. Кто на Ваших предприятиях, в Ваших структурах администрирует рабочие станции (ПК) инженеров-разработчиков АСУТП, а также ПК, участвующие в работе систем АСУТП? В структуре АСУТП у нас ранее было бюро, которое сопровождало и машины АСУТП, и сервера, и специалисты которого решали вопросы по взаимодействию систем различных уровней (функционирует ERP-система SAP ЕСС 6.0, в одном из цехов внедрен «пилотный» проект MES-системы IP21, происходит обмен данными между др. системами АСУТП собственной разработки и ERP, взаимодействие сети Microsoft и Novell и др..). Но потом бюро полностью было сокращено и занимались этим самостоятельно, где могли и как могли.
В последнее время вот какая напасть случилась. Идет борьба за «патентную чистоту» на предприятии и полным ходом, повсеместно поддерживается стратегия внедрения продуктов Майкрософт. И это чисто бич, непонятный пока, но от этого не менее опасный. Последний «конык» - перевод всех компьютеров, на которых установлен Виндовс (рабочие станции разработчиков отдела АСУТП, машин, задействованных в системах АСУТП, в т.ч. системах управления, PanelPC и пр.) на Microsoft ActiveDirectory. А это привело к тому, что разработчики–специалисты АСУТП– уже стали неАдминистраторами на своих ПК, и сопровождение потеряло административный доступ к ПК систем управления, на всех этих машинах пропали статические IP-адреса, а установлены динамические, со всеми вытекающими отсюда… Такие дела.
Есть ли у кого какой опыт от внедрения этого АД'а (ActiveDirectory) на Ваших предприятиях?
И второй, не менее важный вопрос, как все-таки и кем производится администрирование рабочих станций подразделения АСУТП?
Понимаю, что в одном вопросе «навалил» несколько вопросов. Но, как говорится, накипело..
Буду признателен за рассказ о том, как подобное происходит на др. предприятиях, виртуальный обмен опытом. Может получилось несколько сумбурно, пардон, но, надеюсь, свои вопросы изложил.
С уважением, Александр.
-
- SCADA+
- Сообщения: 592
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
При неправильном употреблении и молоток становится орудием убийства... Не один год сам лично работал в комплексах, где сетевая инфраструктура базировалась на технологии AD - пока что ничего лучше, удобнее и прозрачнее для конечного юзера я не встречал (причем системы работают в области АСУ ТП). При условии, что ее поддержкой и администрированием занимаются грамотные люди (причем с высшим образованием в этой отрасли), а не админы с тремя классами церковно-приходской школы за плечами.
SCADA+
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Кто отвечает за функционирование АСУТП? Ваш отдел? Тогда и админить всё, что находится в пределах ваших систем - вашему отделу. Все компьютеры из домена ActiveDirectory обязательно вывести, а на инициаторов ввода - служебку вышестоящему руководству, ибо нефиг ламерам лезть в ту область, в которой они нифига не понимают.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
В том-то и дело, что не ламеры, а стратеги лезут в это дело. В таком случае дело становится запутанным... Служебки писать бесполезно.VADR писал(а):нефиг ламерам лезть в ту область, в которой они нифига не понимают.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2013, 15:16
- Имя: Юшко Александр Иванович
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Спасибо всем, что не оставили тему без внимания.
Я понимаю, что АД может и хорошая вещь, но для обычной сети и пользователей этой сети. По моему мнению, специалисты АСУТП, их рабочие машины, и машины , входящий в состав систем - это чуть другая каста. ПРичем, всем же понятно, что люди из отдела администрирующего компы, в т.ч. и АСУТП, ничего не понимают ни в WinCC, ни в КРУГ-2000, ни в разработках наших и т.д.
Т.е. с одной стороны "ламеры", а с другой - длительная по времени развития и агрессивная стратегия, поддерживаемая директором по ИТ. Который к тому же постоянно твердит, что не видит разницы в подходах и общих принципах работы сотрудников отдела инфраструктурных решений (поддержка корпоративной сети, ПК пользователей, периферийных устройств и пр.) и сотрудников отдела АСУТП.
Я понимаю, что АД может и хорошая вещь, но для обычной сети и пользователей этой сети. По моему мнению, специалисты АСУТП, их рабочие машины, и машины , входящий в состав систем - это чуть другая каста. ПРичем, всем же понятно, что люди из отдела администрирующего компы, в т.ч. и АСУТП, ничего не понимают ни в WinCC, ни в КРУГ-2000, ни в разработках наших и т.д.
Т.е. с одной стороны "ламеры", а с другой - длительная по времени развития и агрессивная стратегия, поддерживаемая директором по ИТ. Который к тому же постоянно твердит, что не видит разницы в подходах и общих принципах работы сотрудников отдела инфраструктурных решений (поддержка корпоративной сети, ПК пользователей, периферийных устройств и пр.) и сотрудников отдела АСУТП.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Обычно хорошо помогает взять за месяц все косяки, которые из-за такой организации труда вылезли, перевести их в человеко-часы и в чистые деньги. Дальше, если начальник ИТ адекватен, подойти к нему с этими фактами. Если нет, то эскалировать через его голову. Обычно факты типа "мы просто просрали пол-ляма" хорошо воздействуют на руководство.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Ламер - человек, мнящий себя супер-специалистом, но на деле таковым не являющийся. Характерные признаки - неуважение к чужой работе (профессионал в своём деле знает немало тонкостей и понимает, что и в чужом деле таких тонкостей немало), а также стремление других научить тому, в чём сам не разбирается.Михайло писал(а):В том-то и дело, что не ламеры, а стратеги лезут в это дело. В таком случае дело становится запутанным... Служебки писать бесполезно.VADR писал(а):нефиг ламерам лезть в ту область, в которой они нифига не понимают.
Так что здесь именно ламеры, даже если стратеги :)
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
AD действительно вещь неплохая, но только там где она нужна. Делать "внедрение ради внедрения" - глупость несусветная. В различных бухгалтериях - да, надо. В MES - тоже, наверное. В АСУТП для АД задачи нет.Yushko писал(а):Я понимаю, что АД может и хорошая вещь, но для обычной сети и пользователей этой сети.
Не каста. Задача здесь другая. Подобная ситуация на форуме уже обсуждалась, правда применительно не к АД, а к информационной безопасности. (Тема здесь: viewtopic.php?f=11&t=3239). В наших задачах - другие приоритеты. Первичны - технология и управление технологией, безопасность процесса. Всё остальное - на второй план. Всё, что может привнести в систему хотя бы потенциальную опасность, не контролируемую вами, - исключить из системы. Кстати, а как они вообще сумели ваши машины в домен включить? У вас что, сети объединены? Разъединить немедленно! Никакого постороннего траффика в системе!Yushko писал(а):По моему мнению, специалисты АСУТП, их рабочие машины, и машины , входящий в состав систем - это чуть другая каста. Причем, всем же понятно, что люди из отдела администрирующего компы, в т.ч. и АСУТП, ничего не понимают ни в WinCC, ни в КРУГ-2000, ни в разработках наших и т.д.
Да, бодаться с директорами бывает нелегко. Но приходится. На мой взгляд - здесь нужна бумага в адрес этого самого директора по ИТ, а если не поможет - то вышестоящему директору (сколько их там у вас - не знаю). Ключевые фразы - "нарушение функционирования АСУТП может привести к аварийной ситуации", "возможен переход техпроцесса в неконтролируемое и неуправляемое состояние", "размер убытков может сравним со стоимостью технологического узла и простоя оборудования, зависимого от данного узла". Как-то так. С людьми надо говорить на том языке, который им понятен. Если человек понимает в деньгах - объяснять ему в переводе на деньги. Не забывайте, что некоторые вещи, которые нам с вами кажутся "сами собой разумеющимися", для неспециалистов зачастую непонятны.Yushko писал(а):Т.е. с одной стороны "ламеры", а с другой - длительная по времени развития и агрессивная стратегия, поддерживаемая директором по ИТ. Который к тому же постоянно твердит, что не видит разницы в подходах и общих принципах работы сотрудников отдела инфраструктурных решений (поддержка корпоративной сети, ПК пользователей, периферийных устройств и пр.) и сотрудников отдела АСУТП.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Здесь как я понял вопрос не в АД как продукте, а в том, что у ребят отобрали административный доступ к системам, за функционирование которых они несут ответственность. Вопрос надо ставить так - тот, кто админит, тот и ловит звиздюли при косяках. А не хотите - тогда отдавайте нам эти компутеры взад.
АД в принципе можно и в АСУ ТП применять, если размер сети достаточно велик. Там, где несколько десятков писюков на админе висит - запаришься разгребать. Таким образом, все зависит от конфигурации ваших сетей. Если много мелких сетей - тогда АД будет лишний. Если одна большая на всех - тогда да.
АД в принципе можно и в АСУ ТП применять, если размер сети достаточно велик. Там, где несколько десятков писюков на админе висит - запаришься разгребать. Таким образом, все зависит от конфигурации ваших сетей. Если много мелких сетей - тогда АД будет лишний. Если одна большая на всех - тогда да.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Однажды админы берут и накатывают на все XP третий сервиспак. Второй-то не поддерживается MS, вот они и накатывают. Молодцы. А все OPC сервера накрываются медным тазом. Или просто очередной очень нужный хотфикс накатывают и у операторов компы сами перезагружаются. По закону всемирной подлости - именно в тот момент, когда технологу очень надо повлиять на техпроцесс. И АСУТПшник выслушивает от внезапно поседевшего оператора самые добрые слова. А ИТ-шному сисадмину пофиг: он "всё правильно сделал", в соответствии с придуманной его руководством стратегией.Василий Иванович писал(а):Здесь как я понял вопрос не в АД как продукте, а в том, что у ребят отобрали административный доступ к системам, за функционирование которых они несут ответственность. Вопрос надо ставить так - тот, кто админит, тот и ловит звиздюли при косяках. А не хотите - тогда отдавайте нам эти компутеры взад.
Вопрос в том, что в пределах АСУТП вопросы операторских компьютеров - доля процента от всех вопросов. И компьютеры, будучи единожды правильно настроены, пашут без каких-либо переконфигураций. Вплоть до того, что при модернизации техпроцесс может смениться, управляющая начинка контроллеров измениться до неузнаваемости (и видеограммы операторов вместе с ними), а к самой операторской станции инженер АСУТП даже не подойдёт, ибо необходимости такой нет.
Всё всегда должно исходить от задачи. А для АД в пределах АСУТП задачи нет.
У меня на объектах - несколько десятков компов. Проблем с ними, которые могли бы быть решены при помощи АД, - нет совсем. Обслуживание сводится к периодической чистке от пыли. Иногда - ремонт: замена чего-то сгоревшего. Остальное время компы трудятся вместе с работающими на них операторами.Василий Иванович писал(а):АД в принципе можно и в АСУ ТП применять, если размер сети достаточно велик. Там, где несколько десятков писюков на админе висит - запаришься разгребать. Таким образом, все зависит от конфигурации ваших сетей. Если много мелких сетей - тогда АД будет лишний. Если одна большая на всех - тогда да.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 мар 2013, 15:16
- Имя: Юшко Александр Иванович
- Страна: Украина
- город/регион: Запорожье
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Вижу, что многие специалисты по АСУТП сталкивались в своей производственной практике с опытом различного рода подобных "внедрений". Когда и происходит , собственно, "внедрение ради внедрения", "всех под одну гребёнку", а ИТ-менеджеры вносят очередной пунктик в свои резюме/послужные списки.
В свою очередь, во время обсуждения этой темы здесь я получил ряд дельных советов и убедился в правильности своих суждений.
Всем участвующим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поддержку и советы!
С уважением, Александр
В свою очередь, во время обсуждения этой темы здесь я получил ряд дельных советов и убедился в правильности своих суждений.
Всем участвующим - БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поддержку и советы!
С уважением, Александр
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Ага. Значит патчи от Майкрософт не ставим, не так ли? Не подскажете ли, по какой причине?VADR писал(а):, А для АД в пределах АСУТП задачи нет.
...
У меня на объектах - несколько десятков компов. Проблем с ними, которые могли бы быть решены при помощи АД, - нет совсем. Обслуживание сводится к периодической чистке от пыли. Иногда - ремонт: замена чего-то сгоревшего. Остальное время компы трудятся вместе с работающими на них операторами.
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Ставим, но:Василий Иванович писал(а):Ага. Значит патчи от Майкрософт не ставим, не так ли? Не подскажете ли, по какой причине?VADR писал(а):, А для АД в пределах АСУТП задачи нет.
...
У меня на объектах - несколько десятков компов. Проблем с ними, которые могли бы быть решены при помощи АД, - нет совсем. Обслуживание сводится к периодической чистке от пыли. Иногда - ремонт: замена чего-то сгоревшего. Остальное время компы трудятся вместе с работающими на них операторами.
1. После того, как производитель системы оттестирует и рекомендует.
2. Выбираем время, когда не мешаем технологам.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
То есть каждый месяц полсотни компьютеров ручками патчим?
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Зачем каждый месяц? У нас на большинстве компов - XP SP2. Обновлений нет давно и уже не будет. SP3 использоваться не будет, ибо по рекомендациям производителя системы он не нужен. Висты тоже не будет - производитель даже не предлагал на ней что-то ставить, ибо... ну это жеж виста. Сейчас новые системы идут на семёрке, фиксы тестируются производителем и далеко не все из них нужны для установки. Не все хотфиксы одинаково полезны :) А всё, что не нужно - оно не нужно Кстати, семёрку обновлять ещё не доводилось.Василий Иванович писал(а):То есть каждый месяц полсотни компьютеров ручками патчим?
Зачем ручками? При необходимости - с одного рабочего места телнетом (телнет-серверы настроены на каждой машине при установке) по всем машинкам запустить установщик - максимум полсотни минут на полсотни машин. Это если сразу везде. Обычно так не бывает - производство непрерывное, и при рабочей технологии стараемся станции операторские не трогать совсем. Так что по частям, максимум 3-4 машины в один приём, пока у технологов ППР.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Хм. То есть как "не нужен"? Нужен или нет - решать вам, а не производителю. Производитель должен сказать, можно или нельзя использовать, и если можно, то ставить SP3 и обновления нужно хотя бы для закрытия дыр в безопасности.SP3 использоваться не будет, ибо по рекомендациям производителя системы он не нужен
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Безопасность тут, ксати, уже обсуждалась :).Василий Иванович писал(а):Хм. То есть как "не нужен"? Нужен или нет - решать вам, а не производителю. Производитель должен сказать, можно или нельзя использовать, и если можно, то ставить SP3 и обновления нужно хотя бы для закрытия дыр в безопасности.SP3 использоваться не будет, ибо по рекомендациям производителя системы он не нужен
А насчёт нужен/нужен - дело обстоит следующим образом: производитель ПО тестирует свой продукт на совместимость с ОС и разными его патчами. Если оказывается, что патч никаких плюсов не даёт (а то и вредит), то зачем его ставить? Известный факт: поставить OPC-сервер, к которому можно было бы достучаться удалённо, на XP SP3 очень проблематично. Ну и зачем он нужен? Необходимость любого софта определяется задачей. Зачем мне, к примеру, патч координатора распределённых транзакций, если он у меня не используется?
Кстати, этим мне нравится ОС linux - есть возможность сделать установку только того, что нужно, - без неиспользуемого софта.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- авторитет
- Сообщения: 878
- Зарегистрирован: 21 авг 2009, 14:25
- Имя: Василий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cопровождение ПК АСУТП, переход на MS ActiveDirectory
Закрытие дыры в системе безопасности Windows (а именно для этого предназначена львиная доля заплат) - это однозначно плюс, и если есть возможность поставить разрешенную производителем заплатку - нужно ставить. Обновления опубликовываются Майкрософтом раз в месяц, многие поставщики разрешают их к применению спустя довольно короткое время, скажем, неделю. Ставить обновления ручками - дело тоскливое, и для этого даже у вас есть телнет, а у кого-то другого вполне может стоять Active Directory. Поэтому глобально утверждать что он "не нужен" оснований никаких нет.