Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Система микроклимата.

Сообщение tank_urg »

От заказчика поступило замечание, что в шкафу управления оборудованием отсутствует система микроклимата (имеет ввиду большое количество источников вторичного электропитания). Ссылки на нормы не предоставил. Как определить, требуются ли дополнительные меры по поддержанию определенного микроклимата? По факту в шкафу из источников вторичного электропитания только 6 блоков питания по 30 Вт каждый, шкаф 600х600х1800. Хорошо было бы увидеть нормы на эти дела.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Система микроклимата.

Сообщение doza »

По данному вопросу с заказчиком спорить бесполезно, тыча ему в нос нормы и госты, тут и дураку понятно что ничего не нужно, но чтоб отвезатся берете трех литровое ведерко с поваренной солью, ставите в нутрь щита, в низу щита сверлите дырку где подсоединяете гофру которую протягиваете к приточночной вентиляции, пишите ТЗ для обслужуещего персонала чтоб следили что соль мокрая.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Система микроклимата.

Сообщение tank_urg »

Мдааа. Вот сижу и думаю теперь, как бы так грамотно ответить, чтобы и заказчика не обидеть, и ерундой всякой не заниматься.

Сергей
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 11:30
Имя: Сергей Сергеевич
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 5 раз

Re: Система микроклимата.

Сообщение Сергей »

Не ну по хорошему надо сделать тепловой расчет и доказать что естественной конвекции воздуха достаточно для охлаждения. У Риталла есть программулина вроде.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Система микроклимата.

Сообщение tank_urg »

Но ведь тепловой расчет программой Риталла не удовлетворит заказчика.

evgent1985
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:49
Имя: Евгений

Re: Система микроклимата.

Сообщение evgent1985 »

tank_urg писал(а):Но ведь тепловой расчет программой Риталла не удовлетворит заказчика.
Заказчик хочет чтобы оборудование нормально работало или ищет повод чтобы не принять работу?
Если первый вариант - то расчет по программке риттала или врукопашную (как вот тут например http://www.proektant.org/index.php?topic=2701.0) должен его устроить.
Ну а если второе - то тут не знаю чем помочь.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Система микроклимата.

Сообщение doza »

если его ничего не удовлетворяет кидайтесь в крайность: вентиляция; нагреватель; кондиционер; увлажнитель, осушительные колонки; оборудование подороже. насчитав на 2-3 миллиона руб для каждого щита, у заказчика желание само собой отпадет.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Система микроклимата.

Сообщение tank_urg »

Похоже, что ищет повод, чтобы не принять работу... :-)