Здравствуйте!
Работаю над автоматизацией нового элеватора (зернохранилища)
Комплекс состоит из следующего оборудования:
- Транспортеры
- Нории
- Перекидные клапаны
- Задвижки (заслонки)
- Вентиляторы
Управление предусматривает два режима:
- Дистанционный со SCADA (основной)
- Местный (только для настройки и отладки работы оборудования)
Выбор режима – переключателями, установленными на ШУ (для каждой группы механизмов отдельно).
Местный режим – управление каждым механизмом в отдельности с помощью кнопки, расположенной возле него. Является настроечным не должен применятся для постоянного управления. Используется только для отладки, ремонта оборудования и в случае отказа ПЛК. Может использоваться в случае проблем в работе какого-либо звена маршрута.
Дистанционный режим – управление с компьютера оператора. Разделяется на «Автоматический», «Полуавтоматический» и «Ручной». Выбор осуществляется оператором.
Разделил оборудование на группы для того чтобы при работе элеватора от ПЛК была возможность настройки или ремонта незадействованных в маршруте звеньев.
Жду советов и замечаний!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
автоматизация элеватора
Модератор: kirillio
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 26 раз
Re: автоматизация элеватора
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
Re: автоматизация элеватора
спасибо за замечания.
схема рабочаю, учту при чистовом оформлении
лист2 - переключатели на 3 положения "1-0-2" с 2НО контактами есть в каталогах практически всех производителей
лист6- коробочка это трансформатор тока с выходом 4-20мА, то что напоминает звонок это "грибок" с возвратом поворотом, а КМ_ обозначение для каждого листа, потом к КМ будет приставлено название оборудования
лист10(двуход.клапан) - переключатели это внутрение концевики. если заинтересует могу выложить фото и схему такого двигателя
лист16(вентилятор) - КМ1 контактор с блоком выдержки времени
схема рабочаю, учту при чистовом оформлении
лист2 - переключатели на 3 положения "1-0-2" с 2НО контактами есть в каталогах практически всех производителей
лист6- коробочка это трансформатор тока с выходом 4-20мА, то что напоминает звонок это "грибок" с возвратом поворотом, а КМ_ обозначение для каждого листа, потом к КМ будет приставлено название оборудования
лист10(двуход.клапан) - переключатели это внутрение концевики. если заинтересует могу выложить фото и схему такого двигателя
лист16(вентилятор) - КМ1 контактор с блоком выдержки времени