Как лучше снять сигнал Д/М

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Vladimir63
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 08:35
Имя: Владимир Александрович
Страна: Россия
город/регион: Samara

Как лучше снять сигнал Д/М

Сообщение Vladimir63 »

Добрый день . Имеется схема управления насосом . Ключ переключения М/Д находиться в 1,5 км от место установки щита управления. Подскажите как мне снять Сигнал М/Д как проще ? или как правильно ? .
На той же схеме я сделал набросок . Правильно я сделал ? если другие варианты ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Как лучше снять сигнал Д/М

Сообщение Ryzhij »

Учитывая длину кабеля и вероятные его повреждения (обрывы и замыкания) я бы не стал вводить в схему управления контакты от самого переключателя "Дист-Откл-Местн", а использовал бы схему с промежуточными реле управления.
Тут можно и на кабеле сэкономить, и о безопасности подумать.
Считаю, что используя диоды и реле постоянного тока с демпфирующей обмоткой (КЗ-секцией) можно обойтись всего одной парой жил. Так телефонисты делают, когда спаренные линии подключают.
Реле должны быть низкоомными, а напряжение питания линии низким, чтобы отвязаться от емкостных наводок.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)