Добрый день . Имеется схема управления насосом . Ключ переключения М/Д находиться в 1,5 км от место установки щита управления. Подскажите как мне снять Сигнал М/Д как проще ? или как правильно ? .
На той же схеме я сделал набросок . Правильно я сделал ? если другие варианты ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как лучше снять сигнал Д/М
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 19 сен 2012, 08:35
- Имя: Владимир Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Samara
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Как лучше снять сигнал Д/М
Учитывая длину кабеля и вероятные его повреждения (обрывы и замыкания) я бы не стал вводить в схему управления контакты от самого переключателя "Дист-Откл-Местн", а использовал бы схему с промежуточными реле управления.
Тут можно и на кабеле сэкономить, и о безопасности подумать.
Считаю, что используя диоды и реле постоянного тока с демпфирующей обмоткой (КЗ-секцией) можно обойтись всего одной парой жил. Так телефонисты делают, когда спаренные линии подключают.
Реле должны быть низкоомными, а напряжение питания линии низким, чтобы отвязаться от емкостных наводок.
Тут можно и на кабеле сэкономить, и о безопасности подумать.
Считаю, что используя диоды и реле постоянного тока с демпфирующей обмоткой (КЗ-секцией) можно обойтись всего одной парой жил. Так телефонисты делают, когда спаренные линии подключают.
Реле должны быть низкоомными, а напряжение питания линии низким, чтобы отвязаться от емкостных наводок.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)