Вопрос знатокам генераторов

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Вопрос знатокам генераторов

Сообщение Barsik »

У партнеров перестал работать генератор на дизельной этектростанции. 0,8 Мвт. Отсутствовало напряжение на выходе. При разборке возбудителя был обнаружен обрыв одного из таблеточных тиристоров. (их там 6 шт.) Модель D408N1200. Даташита по ним я в сети не нашел, фотки ниже. Размеры 40*14 мм

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Прибор необычайно древний, и хочется воткнуть вместо него что то более современное. Как я понял, рабочее напряжение до 1200 в, ток 100...150 а.
Вопрос к специалистам - есть ли там какие то специфические требования, например эти тиристоры должны быть быстродействующими, запираемыми или еще чего нибудь? Или можно пихнуть туда что нибудь первое попавшееся типа Т123-200 (по размерам очень похож)?
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.