Подбор ИБП
Ребят, помогите рассчитать источник бесперебойного питания с аккумуляторным модулем по входу и выходу 220В желательно фирмы Phoenix Contact. Как вообще он выбирается по мощности и по ампер в часах. ИБП нужен для подключения в шкафу управления контроллера omron и блоков питания. Кто нибудь сталкивался с этим.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2013, 08:19
- Имя: Карачёв Денис Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Re: Подбор ИБП
Расчитать можно следующим образом:
1) составляем табличу с колонками: потребитель; ток потребления; количество устройств;
2) считаем суммарный потребляемый ток;
3) выбираем бесперебойник по току, который он может отдать. Ток должен быть такой же, как суммарный потребляемый ток, или больше.
При питании блоков питания и контроллера можно считать, что полная мощность равна активной. Если у питаемых устройств присутствует значительная реактивная мощность, определяем потребляемую мощность и выбираем блок питания таким образом, чтобы полная мощность блока питания была равной или больше мощности подключенной нагрузки.
Потребляемый ток можно считать в рабочем режиме, а можно в режиме включения. Зависит от того, какая нагрузка.
Ёмкость аккумулятора можно определить двумя способами:
1)
а) рассчитываем необходимую ёмкость как произведение потребляемого тока на время работы от аккумулятора.
б) добавляем к результату 20%. Это запас на естественное старение аккумулятора.
в) при выборе аккумуляторной батареи смотрим, какую ёмкость он имеет. Смотрим, какое напряжение он выдаёт. Делим 220В на напряжение, которое выдаёт аккумулятор. Теперь ёмкость аккумулятора делим на полученное значение. Это значение ёмкости при 220В.
г) количество аккумуляторов должно дать суммарную ёмкость, равную расчитаной в пункте б).
2) многие производители свободно предоставляют на сайтах или в мануалах на источники бесперебойного питания номограммы по зависимости времени работы от потребляемого тока. Просто выбираем по ней модель. Про запас на естественное старение нужно уточнять у производителя.
В расчёте принято, что кпд инвертора в источнике бесперебойного питания очень высок и его можно не учитывать. А при желании можно посмотреть по мануалу кпд и учесть в расчёте.
1) составляем табличу с колонками: потребитель; ток потребления; количество устройств;
2) считаем суммарный потребляемый ток;
3) выбираем бесперебойник по току, который он может отдать. Ток должен быть такой же, как суммарный потребляемый ток, или больше.
При питании блоков питания и контроллера можно считать, что полная мощность равна активной. Если у питаемых устройств присутствует значительная реактивная мощность, определяем потребляемую мощность и выбираем блок питания таким образом, чтобы полная мощность блока питания была равной или больше мощности подключенной нагрузки.
Потребляемый ток можно считать в рабочем режиме, а можно в режиме включения. Зависит от того, какая нагрузка.
Ёмкость аккумулятора можно определить двумя способами:
1)
а) рассчитываем необходимую ёмкость как произведение потребляемого тока на время работы от аккумулятора.
б) добавляем к результату 20%. Это запас на естественное старение аккумулятора.
в) при выборе аккумуляторной батареи смотрим, какую ёмкость он имеет. Смотрим, какое напряжение он выдаёт. Делим 220В на напряжение, которое выдаёт аккумулятор. Теперь ёмкость аккумулятора делим на полученное значение. Это значение ёмкости при 220В.
г) количество аккумуляторов должно дать суммарную ёмкость, равную расчитаной в пункте б).
2) многие производители свободно предоставляют на сайтах или в мануалах на источники бесперебойного питания номограммы по зависимости времени работы от потребляемого тока. Просто выбираем по ней модель. Про запас на естественное старение нужно уточнять у производителя.
В расчёте принято, что кпд инвертора в источнике бесперебойного питания очень высок и его можно не учитывать. А при желании можно посмотреть по мануалу кпд и учесть в расчёте.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 фев 2013, 19:05
- Имя: Уланов Алексей Андреевич
Re: Подбор ИБП
Хорошо и понятно объяснил. Спасибо большое. А вот если к этим блокам питания подсоединены датчики их суммарный ток тоже считать или только блока питания?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2013, 08:19
- Имя: Карачёв Денис Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Re: Подбор ИБП
Можно посчитать суммарный ток потребителей (с учетом кпд блока питания), подключенных к блоку питания, или максимальный ток блока питания. Если мы посчитаем мощность подключенных в данное время потребителей, у нас не будет запаса на возможное подключение других устройств. Если посчитаем по мощности блока питания, то ёмкость акб будет завышенной.
Если кто-то будет делать новый проект, основываясь на Вашем, то они должны будут заложить свои акб. А если стоимость проекта будет ограничена, то могут подключиться к заложенным Вами блокам питания.
Эксплуатация так же будет подключать свои приборы к Вашим блокам питания. Но у них может и не будет задачи ставить свои приборы с питанием от ибп.
Обычно считают ёмкость по существующему потреблению.
Если кто-то будет делать новый проект, основываясь на Вашем, то они должны будут заложить свои акб. А если стоимость проекта будет ограничена, то могут подключиться к заложенным Вами блокам питания.
Эксплуатация так же будет подключать свои приборы к Вашим блокам питания. Но у них может и не будет задачи ставить свои приборы с питанием от ибп.
Обычно считают ёмкость по существующему потреблению.
-