Потребляемая мощность маршрутизатора

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
sae5w10
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 05:31
Имя: sae5w10
Страна: Россия
город/регион: Москва

Потребляемая мощность маршрутизатора

Сообщение sae5w10 »

Помогите определить потребляемую мощность маршрутизатора Циско для расчета времени работы от блока бесперебойного питания (ББП).
Потребитель: Cisco CGR1120, нужна видимо максимальная (для худшего случая) мощность основного устройства + максимальная мощность встроенного GSM модема. Напряжение питания по DC от 6 до 50 Вольт, также возможно питать от AC 220-380 В , при этом рекомендуют блок питания на 4W :ges_no: :ges_no:
cgr1120hig_1126.pdf
Блок бесперебойного питания: на 24В DC.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Re: Потребляемая мощность маршрутизатора

Сообщение VADR »

В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Автор темы
sae5w10
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 05:31
Имя: sae5w10
Страна: Россия
город/регион: Москва

Re: Потребляемая мощность маршрутизатора

Сообщение sae5w10 »

VADR писал(а):В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
Читал, поэтому и возник вопрос.
Прямых указаний на потребляемую мощность не нашел. 40W (так и написано W а не Wt) - это мощность источника питания, а не потребляемая устройством.
Здесь тоже могут быть нюансы - запас БП по мощности в несколько раз...
Возможно потребляемая мощность сильно зависит от напряжения, обычно у импульсных DC-DC преобразователей разный КПД на разных напряжениях
Надеюсь туда не додумались поставить линейный стабилизатор :ges_down:

если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
Быстрый доступ к центру технической поддержки (TAC) Cisco путем открытия запроса на обслуживание. Это самый быстрый способ связи со службой технической поддержки Cisco для зарегистрированных пользователей cisco.com с действительным договором на обслуживание. Посетите сайт сообщества технической поддержки Cisco для обмена знаниями, решения проблем и расширения возможностей благодаря использованию продуктов Cisco. В случае сетевых неполадок позвоните нам по телефону: 0 800 187 3652 и наберите далее 3,1 (звонок бесплатный).
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Re: Потребляемая мощность маршрутизатора

Сообщение CHANt »

sae5w10 писал(а):если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
Да, смартнеты покупать надо - договор на тех поддержку. Попробуйте позвонить просто в офис и объяснить. Долго будет только...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить