Помогите определить потребляемую мощность маршрутизатора Циско для расчета времени работы от блока бесперебойного питания (ББП).
Потребитель: Cisco CGR1120, нужна видимо максимальная (для худшего случая) мощность основного устройства + максимальная мощность встроенного GSM модема. Напряжение питания по DC от 6 до 50 Вольт, также возможно питать от AC 220-380 В , при этом рекомендуют блок питания на 4W
Блок бесперебойного питания: на 24В DC.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Потребляемая мощность маршрутизатора
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 фев 2013, 05:31
- Имя: sae5w10
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Потребляемая мощность маршрутизатора
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 4737
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 396 раз
Re: Потребляемая мощность маршрутизатора
В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 фев 2013, 05:31
- Имя: sae5w10
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Потребляемая мощность маршрутизатора
Читал, поэтому и возник вопрос.VADR писал(а):В этой документации, страница 3-18 (вторая часть таблицы Power Specification): Output Power 40W (видимо, в той строке, где написано 4W - очепятка). В предыдущей строке таблицы - Circuit Breaker: DC rating: 60VDC minimum, 10A maximum.
Если я правильно понял, для расчёта питания в штатном режиме надо исходить из мощности 40 Вт, но рекомендуется "размыкатель цепи" на 10А. Соответственно, UPS должен иметь запас на случай перегрузки.
Прямых указаний на потребляемую мощность не нашел. 40W (так и написано W а не Wt) - это мощность источника питания, а не потребляемая устройством.
Здесь тоже могут быть нюансы - запас БП по мощности в несколько раз...
Возможно потребляемая мощность сильно зависит от напряжения, обычно у импульсных DC-DC преобразователей разный КПД на разных напряжениях
Надеюсь туда не додумались поставить линейный стабилизатор
если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
Быстрый доступ к центру технической поддержки (TAC) Cisco путем открытия запроса на обслуживание. Это самый быстрый способ связи со службой технической поддержки Cisco для зарегистрированных пользователей cisco.com с действительным договором на обслуживание. Посетите сайт сообщества технической поддержки Cisco для обмена знаниями, решения проблем и расширения возможностей благодаря использованию продуктов Cisco. В случае сетевых неполадок позвоните нам по телефону: 0 800 187 3652 и наберите далее 3,1 (звонок бесплатный).
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: Потребляемая мощность маршрутизатора
Да, смартнеты покупать надо - договор на тех поддержку. Попробуйте позвонить просто в офис и объяснить. Долго будет только...sae5w10 писал(а):если я правильно понял - для проектировщиков входа в Циско нет, цитата из чата Циско:
--------------------------------------------------------------------------------------------