Добрый день!
Для чего резисторы R1, R2 в схеме? Ведь и без резисторов будет работать.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Резистор в схеме
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2013, 08:19
- Имя: Карачёв Денис Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Резистор в схеме
Видимо не будет работать: эти резисторы предназначены для дополнительного нагружения указательных реле KH3, KH4 и для надежного их срабатывания.
P.S. Особенно меня заинтересовало примечание №2 к схеме...
P.S. Особенно меня заинтересовало примечание №2 к схеме...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2013, 08:19
- Имя: Карачёв Денис Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
Re: Резистор в схеме
И правда. Поискал, вот что нашёл:Михайло писал(а):Видимо не будет работать: эти резисторы предназначены для дополнительного нагружения указательных реле KH3, KH4 и для надежного их срабатывания.
http://rzia.ru/topic1255-podryv-blinkera.html
Сопротивление реле KL1 - 17кОм. Если не включать параллельно катушке резистор, то указательное реле не сработает. Ток будет слишком мал. Номинал у резистора таков, что протекающий ток через указательное реле и резистор позволит реле сработать. И одновременно ограничивает ток, чтобы не превысить длительно допускаемый.
http://rza.org.ua/rele/read/RP-256---pr ... ka_73.htmlМихайло писал(а):P.S. Особенно меня заинтересовало примечание №2 к схеме...
Оказалось, что это предусмотрено конструкцией.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3922
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Резистор в схеме
Скорее всего блинкеры с токовой обмоткой. Тогда через эту токовую обмотку без резисторов просто получите КЗ между шинками, возможно со срабатыванием отсечки. А вот KL, наоборот, не сработают, им не хватит напряжения при таком режиме.
А примечание - да это нормально для советской релейки с мостиковыми контактами. даже у контакторов КТ6053 и подобных блок-контакты переворачиваются
А примечание - да это нормально для советской релейки с мостиковыми контактами. даже у контакторов КТ6053 и подобных блок-контакты переворачиваются
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "