- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
трансформатор 380/24
Модератор: kirillio
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
трансформатор 380/24
24внутр. - питание доп. контактов пускателей, автоматов, которые подключены к дискретным входам ПЛК
24внеш. - питание внешних кнопок, датчиков, концевиков и пускателей (на 24VDC - подключены к релейным выходам ПЛК)
Пускатели управляются как с плк, так и с местных кнопок (возможен только один режим)
Какие замечания и какие еще можно использовать варианты?
24внеш. - питание внешних кнопок, датчиков, концевиков и пускателей (на 24VDC - подключены к релейным выходам ПЛК)
Пускатели управляются как с плк, так и с местных кнопок (возможен только один режим)
Какие замечания и какие еще можно использовать варианты?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 134 раза
- Поблагодарили: 174 раза
Re: трансформатор 380/24
Очень уж много оформительских погрех!!! Нельзя так. Вы же не хотите, чтобы про вас сказали - "неряха" :)
Непонятно какой ввод, с отдельным PE или совмещенный PEN. Земля PE точно в шкаф не в виде экрана кабеля заходит, а жилой в кабеле.
Кружочки - это не дорисованные клеммы что-ли?
В чем смысл делить на несколько автоматов на выходе блока питания? Если бы это была гальваническая развязка, еще бы понятно, а так...
Непонятно какой ввод, с отдельным PE или совмещенный PEN. Земля PE точно в шкаф не в виде экрана кабеля заходит, а жилой в кабеле.
Кружочки - это не дорисованные клеммы что-ли?
В чем смысл делить на несколько автоматов на выходе блока питания? Если бы это была гальваническая развязка, еще бы понятно, а так...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: трансформатор 380/24
Трансформатор в лучшем случае выдает 24VAC, а надо 24VDC. Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
-
- осмотрелся
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
- Имя: Сергей
- Страна: Украина
- город/регион: Днепропетровск
- Благодарил (а): 1 раз
Re: трансформатор 380/24
глянул в каталоге - да, это импульсный источник питания 380VAC/24VDC. автоматы на выходе - разделить питание внешних устройств и внутренних.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: трансформатор 380/24
Есть трансформаторы 380/24 сразу с выпрямителем и стабилизатором внутре - у шнайдера. Ценник - будьте здрасте! Тип - если не вру - ABL6TS........Михайло писал(а):Трансформатор в лучшем случае выдает 24VAC, а надо 24VDC. Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти.
Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 авг 2013, 22:59
- Имя: Добыш Светлана Юр
Re: трансформатор 380/24
А мы пользуемся "ГОРНом" Выдает до 200 А, защита от КЗ, ограничения выходного тока и напряжения. Вообще, у них большая линейка источников питания.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 20 авг 2013, 10:42
- Имя: Манаев Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Поблагодарили: 1 раз
Re: трансформатор 380/24
На питание PLC лучше ставить отдельный блок питания. При коротыше на любой из линий просядет выходное напряжение.Автомат не защитит, точнее пока он защитит контроллер все равно отвалится. Тут или плавкие вставки на отходящие кабели или отдельный блок питания. Да и вообще на PLC так то бесперибойник не помешал бы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 окт 2013, 14:21
- Имя: Gul Sher
- Страна: Pakistan
- город/регион: faisalabad
Re: трансформатор 380/24
Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти
GuL
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: трансформатор 380/24
А на выходе не нужно? Даже выпрямителя не надо? Затолкаем в контроллер нестабилизированную пульсацию или вовсе переменный ток? Ну-ну...blackrose писал(а):На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 2 раза
Re: трансформатор 380/24
А можно поподробнее? Интересует вариант на 40А. Как зовут, где купить?TEB писал(а): Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
Нужен источник питания для катушек на гидравлических маслостанцииях. одна станция - 7 катушек 24VDC 30 Вт, другая 9 катушек 24VDC мощность не указана, визуально в 1,5 раза больше, чем 30-ти ватная. Могут работать все одновременно. Спросил у продавцов трансформатор+выпрямитель, пока найти не могут. Ищу теперь сам варианты.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: трансформатор 380/24
Тут: http://www.dvk-electro.ru/11charger/index.htmmaks писал(а):А можно поподробнее? Интересует вариант на 40А. Как зовут, где купить?TEB писал(а): Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
DCP2 - просто выпрямитель со стабилизатором и токоограничителем. Варианты по питанию: выходной ток 5 и 10 А - только однофазные, 20А - однофазные или трехфазные, 40А - только трехфазные. Диода для параллельной работы нет.
DBC - дополнительно имеет статусный контакт, режим быстрого заряда, встроен диод, но выходной ток только 5 или 10 А, питание только однофазное.
Выходное напряжение у обоих - 12 или 24 В.
Извините если перебор с рекламой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: трансформатор 380/24
А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?
PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: трансформатор 380/24
Я тоже считаю что указывается напряжение относительно нулевого потенциала (земля, корпус, PE, N). Если написать +24V и -24V то получается что напряжение между этими выводами будет 48В, и выводов не два а три.VaBo писал(а):А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?
PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
Аналогия: компьютерные и прочие БП для электроники генерируют несколько напряжений: +12, +5, +3, -3, -5 вольт (всё это относительно общего нуля). т.е. в данном случае -3 и -5 - это не ноль, не общий минус, не корпус, не земля - это именно вывод -3 относительно общего нуля (корпуса, земли) или вывода "общий" этого БП.
Так что при однополярном питании либо писать просто "+" и "-", а инженер уж пусть думает землить ему минус или нет, либо например +24V и 0V. Ибо запись +24V и -24V предполагает двухполярное питание, и когда я ее вижу в схеме, то всегда настораживаюсь: человек ошибся и -24 означает на самом деле 0, или действительно тут 48В вместо 24.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 06 мар 2014, 21:55
- Имя: Юрчак Юрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодарский край
Re: трансформатор 380/24
да да интересная тема, я тоже обозначаю +24V и 0V , а вот в проектах зачастую встречается +24V и -24V это скорей всего ошибаются но думать заставляют, хотя думать и полезно. А вот когда молодой специалист мне сказа, что железный щит управления не надо заземлять, то наводит на мысли за сколько баранов покупаются дипломы.VaBo писал(а):А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?
PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Re: трансформатор 380/24
Аналогичная путаница с питанием 3х400 и 3х380В. Сколько помню себя инженером - всё время путаница. Кто-то думает что без разницы, кто-то думает что везде 400, у кого-то везде 380. А для устройств защиты есть таки разница, т.к. уставку отсчитывают от номинала. И начинается: у одних защита преждевременно срабатывает, у других наоборот не срабатывает вовсе...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.