1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

трансформатор 380/24

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

трансформатор 380/24

Сообщение service »

24внутр. - питание доп. контактов пускателей, автоматов, которые подключены к дискретным входам ПЛК
24внеш. - питание внешних кнопок, датчиков, концевиков и пускателей (на 24VDC - подключены к релейным выходам ПЛК)
Пускатели управляются как с плк, так и с местных кнопок (возможен только один режим)
Какие замечания и какие еще можно использовать варианты?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Serex »

Очень уж много оформительских погрех!!! Нельзя так. Вы же не хотите, чтобы про вас сказали - "неряха" :)

Непонятно какой ввод, с отдельным PE или совмещенный PEN. Земля PE точно в шкаф не в виде экрана кабеля заходит, а жилой в кабеле.
Кружочки - это не дорисованные клеммы что-ли?

В чем смысл делить на несколько автоматов на выходе блока питания? Если бы это была гальваническая развязка, еще бы понятно, а так...

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Михайло »

Трансформатор в лучшем случае выдает 24VAC, а надо 24VDC. Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение doza »

Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
service
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 14:52
Имя: Сергей
Страна: Украина
город/регион: Днепропетровск
Благодарил (а): 1 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение service »

глянул в каталоге - да, это импульсный источник питания 380VAC/24VDC. автоматы на выходе - разделить питание внешних устройств и внутренних.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Jackson »

Михайло писал(а):Трансформатор в лучшем случае выдает 24VAC, а надо 24VDC. Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти.
Есть трансформаторы 380/24 сразу с выпрямителем и стабилизатором внутре - у шнайдера. Ценник - будьте здрасте! Тип - если не вру - ABL6TS........

Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Wlad25
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 22:59
Имя: Добыш Светлана Юр

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Wlad25 »

А мы пользуемся "ГОРНом" Выдает до 200 А, защита от КЗ, ограничения выходного тока и напряжения. Вообще, у них большая линейка источников питания.

Farb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 10:42
Имя: Манаев Денис Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Воронеж
Поблагодарили: 1 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Farb »

На питание PLC лучше ставить отдельный блок питания. При коротыше на любой из линий просядет выходное напряжение.Автомат не защитит, точнее пока он защитит контроллер все равно отвалится. Тут или плавкие вставки на отходящие кабели или отдельный блок питания. Да и вообще на PLC так то бесперибойник не помешал бы

blackrose
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 14:21
Имя: Gul Sher
Страна: Pakistan
город/регион: faisalabad

Re: трансформатор 380/24

Сообщение blackrose »

Нужен блок питания ~220/=24 В или 3~380 В/=24 В. На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти
GuL
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Jackson »

blackrose писал(а):На входе желателен какой-нибудь фильтр. Тот же самый трансформатор в качестве может подойти
А на выходе не нужно? Даже выпрямителя не надо? Затолкаем в контроллер нестабилизированную пульсацию или вовсе переменный ток? Ну-ну...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

maks
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
Имя: Максим
Благодарил (а): 2 раза

Re: трансформатор 380/24

Сообщение maks »

TEB писал(а): Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
А можно поподробнее? Интересует вариант на 40А. Как зовут, где купить?
Нужен источник питания для катушек на гидравлических маслостанцииях. одна станция - 7 катушек 24VDC 30 Вт, другая 9 катушек 24VDC мощность не указана, визуально в 1,5 раза больше, чем 30-ти ватная. Могут работать все одновременно. Спросил у продавцов трансформатор+выпрямитель, пока найти не могут. Ищу теперь сам варианты.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Jackson »

maks писал(а):
TEB писал(а): Есть кстати у нас такое: на входе 3х380, на выходе стабилизированное 24 VDC, на 20 и 40 А выходного тока (соотв-но габарит). Применяем для питания автоматики и заряда аккумуляторов (можно одновременно).
А можно поподробнее? Интересует вариант на 40А. Как зовут, где купить?
Тут: http://www.dvk-electro.ru/11charger/index.htm

DCP2 - просто выпрямитель со стабилизатором и токоограничителем. Варианты по питанию: выходной ток 5 и 10 А - только однофазные, 20А - однофазные или трехфазные, 40А - только трехфазные. Диода для параллельной работы нет.
DBC - дополнительно имеет статусный контакт, режим быстрого заряда, встроен диод, но выходной ток только 5 или 10 А, питание только однофазное.

Выходное напряжение у обоих - 12 или 24 В.

Извините если перебор с рекламой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение VaBo »

А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?

PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Jackson »

VaBo писал(а):А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?
PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
Я тоже считаю что указывается напряжение относительно нулевого потенциала (земля, корпус, PE, N). Если написать +24V и -24V то получается что напряжение между этими выводами будет 48В, и выводов не два а три.
Аналогия: компьютерные и прочие БП для электроники генерируют несколько напряжений: +12, +5, +3, -3, -5 вольт (всё это относительно общего нуля). т.е. в данном случае -3 и -5 - это не ноль, не общий минус, не корпус, не земля - это именно вывод -3 относительно общего нуля (корпуса, земли) или вывода "общий" этого БП.

Так что при однополярном питании либо писать просто "+" и "-", а инженер уж пусть думает землить ему минус или нет, либо например +24V и 0V. Ибо запись +24V и -24V предполагает двухполярное питание, и когда я ее вижу в схеме, то всегда настораживаюсь: человек ошибся и -24 означает на самом деле 0, или действительно тут 48В вместо 24.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Yury55
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 21:55
Имя: Юрчак Юрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Краснодарский край

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Yury55 »

VaBo писал(а):А вот спрошу у коллег, - правильно ли обозначать шину питания -24VDC, существуют ли какие н.д. на этот счет?

PS: сам-то всегда обозначаю +24V и 0V и уверен, что правильно именно так.
да да интересная тема, я тоже обозначаю +24V и 0V , а вот в проектах зачастую встречается +24V и -24V это скорей всего ошибаются но думать заставляют, хотя думать и полезно. А вот когда молодой специалист мне сказа, что железный щит управления не надо заземлять, то наводит на мысли за сколько баранов покупаются дипломы.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Re: трансформатор 380/24

Сообщение Jackson »

Аналогичная путаница с питанием 3х400 и 3х380В. Сколько помню себя инженером - всё время путаница. Кто-то думает что без разницы, кто-то думает что везде 400, у кого-то везде 380. А для устройств защиты есть таки разница, т.к. уставку отсчитывают от номинала. И начинается: у одних защита преждевременно срабатывает, у других наоборот не срабатывает вовсе...
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»