- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Промышленный ИБП
Модератор: kirillio
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Промышленный ИБП
Добрый день, господа специалисты!
Для обеспечения питания шкафов автоматики необходимо использовать ИБП. Потребляемая мощность установленного в этих шкафах оборудования не превышает 350 Вт. Главная цель - достаточное время работы оборудования для передачи данных о том, что напряжение на объекте отсутствует (достаточно 5-10 минут). Главные требования к ИБП:1) форма напряжения при работе от батареи и от сети строго синусоидальная; 2) при полной разрядке ИБП и подаче напряжения, ИБП сам должен включаться без нажатия на нем кнопки включения. Желательно, чтобы у этого ИБП были дискретные выходы, сигнализирующие о работе ИБП от батареи, а также о необходимости замены самой батареи. Те ИБП, которые я встречал с примерно необходимой мощностью (750 Вт) в основном являются офисными и имеют RS-232 со своим ПО, которые мне по сути и не надо + к этому они не приспособлены для установки в шкафах, а промышленные в большинстве своем имеют большую мощность и большие размеры. Может есть какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
Для обеспечения питания шкафов автоматики необходимо использовать ИБП. Потребляемая мощность установленного в этих шкафах оборудования не превышает 350 Вт. Главная цель - достаточное время работы оборудования для передачи данных о том, что напряжение на объекте отсутствует (достаточно 5-10 минут). Главные требования к ИБП:1) форма напряжения при работе от батареи и от сети строго синусоидальная; 2) при полной разрядке ИБП и подаче напряжения, ИБП сам должен включаться без нажатия на нем кнопки включения. Желательно, чтобы у этого ИБП были дискретные выходы, сигнализирующие о работе ИБП от батареи, а также о необходимости замены самой батареи. Те ИБП, которые я встречал с примерно необходимой мощностью (750 Вт) в основном являются офисными и имеют RS-232 со своим ПО, которые мне по сути и не надо + к этому они не приспособлены для установки в шкафах, а промышленные в большинстве своем имеют большую мощность и большие размеры. Может есть какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Промышленный ИБП
Посмотрите у Феникс Контакта в разделе INTERFACE Power Supply:
http://www.phoenixcontact.ru/signal-lev ... _65944.htm
http://www.phoenixcontact.ru/signal-lev ... _65944.htm
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Промышленный ИБП
Спасибо. Посмотрел, подходит, вот только цена у него уж больно кусучая, 1330 евро :)
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Промышленный ИБП
А что делать... Всё промышленное - недёшево.
Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе? В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В. И у того же Феникса есть бесперебойники на такое напряжение.
Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе? В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В. И у того же Феникса есть бесперебойники на такое напряжение.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
- Имя: Евгений
- Страна: РФ
- город/регион: СПб
- Поблагодарили: 3 раза
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Re: Промышленный ИБП
Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Для передачи данных используется модем, питающийся 220ВВ промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Re: Промышленный ИБП
Это понятно, вопросов нет. Я имел в виду переход на питание всех внутренностей шкафа от =24В. Правда, сделать такое возможно только на этапе проектирования.Антон Владимирович писал(а):Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Антон Владимирович писал(а):Для передачи данных используется модем, питающийся 220ВВ промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Промышленный ИБП
APC - там на любой вкус ИБП есть.
Недавно я ставил Eaton Powerware. Тоже хороши. Батареи меняются на ходу. Правда не понравилось трудность открывания крышки, сноровка видимо нужна.
Контроль работы ИБП я все таки бы организовал через реле на входе и выходе. Т.е. без участия ИБП. Хотя у вышеуказанных аксессуары для этого есть.
Недавно я ставил Eaton Powerware. Тоже хороши. Батареи меняются на ходу. Правда не понравилось трудность открывания крышки, сноровка видимо нужна.
Контроль работы ИБП я все таки бы организовал через реле на входе и выходе. Т.е. без участия ИБП. Хотя у вышеуказанных аксессуары для этого есть.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Промышленный ИБП
Бред и предрассудки!Антон Владимирович писал(а):Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть.
Площадь под несинусоидальным импульсом у ИБП та же, что и под синусоидой, и амплитуда нисколько не больше - ничегошеньки трансформаторам не будет. Звуковые эффекты на трансформаторах от гармоник, единственное что Вы может быть обнаружите при питании их от ИБП.
Вот это единственный возможный аргумент за чистоту синусоиды, и то если модем для аналоговой телефонной линии, т.к. только аппаратура аналоговой связи м.б. критична к гармоникам питающей сети.Антон Владимирович писал(а):Для передачи данных используется модем, питающийся 220В
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)