1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Промышленный ИБП

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Промышленный ИБП

Сообщение Антон Владимирович »

Добрый день, господа специалисты!

Для обеспечения питания шкафов автоматики необходимо использовать ИБП. Потребляемая мощность установленного в этих шкафах оборудования не превышает 350 Вт. Главная цель - достаточное время работы оборудования для передачи данных о том, что напряжение на объекте отсутствует (достаточно 5-10 минут). Главные требования к ИБП:1) форма напряжения при работе от батареи и от сети строго синусоидальная; 2) при полной разрядке ИБП и подаче напряжения, ИБП сам должен включаться без нажатия на нем кнопки включения. Желательно, чтобы у этого ИБП были дискретные выходы, сигнализирующие о работе ИБП от батареи, а также о необходимости замены самой батареи. Те ИБП, которые я встречал с примерно необходимой мощностью (750 Вт) в основном являются офисными и имеют RS-232 со своим ПО, которые мне по сути и не надо + к этому они не приспособлены для установки в шкафах, а промышленные в большинстве своем имеют большую мощность и большие размеры. Может есть какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Промышленный ИБП

Сообщение Михайло »

Посмотрите у Феникс Контакта в разделе INTERFACE Power Supply:
http://www.phoenixcontact.ru/signal-lev ... _65944.htm

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Re: Промышленный ИБП

Сообщение Антон Владимирович »

Спасибо. Посмотрел, подходит, вот только цена у него уж больно кусучая, 1330 евро :)
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: Промышленный ИБП

Сообщение VADR »

А что делать... Всё промышленное - недёшево.

Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе? В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В. И у того же Феникса есть бесперебойники на такое напряжение.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

DonArchibaldos
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 08:56
Имя: Евгений
Страна: РФ
город/регион: СПб
Поблагодарили: 3 раза

Re: Промышленный ИБП

Сообщение DonArchibaldos »

На Delta обратите внимание, например, ES GA1000R.

Автор темы
Антон Владимирович
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
Имя: Антон Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 3 раза

Re: Промышленный ИБП

Сообщение Антон Владимирович »

Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.
В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
Для передачи данных используется модем, питающийся 220В
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Re: Промышленный ИБП

Сообщение VADR »

Антон Владимирович писал(а):
Кстати, а так ли нужна синусоида на выходе?
Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть. Ипульсным БП это неважно, однако они дают наводку в шкафу.
Это понятно, вопросов нет. Я имел в виду переход на питание всех внутренностей шкафа от =24В. Правда, сделать такое возможно только на этапе проектирования.
Антон Владимирович писал(а):
В промышленных схемах не редкость питание компонентов напряжением =24В
Для передачи данных используется модем, питающийся 220В
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Промышленный ИБП

Сообщение Serex »

APC - там на любой вкус ИБП есть.

Недавно я ставил Eaton Powerware. Тоже хороши. Батареи меняются на ходу. Правда не понравилось трудность открывания крышки, сноровка видимо нужна.

Контроль работы ИБП я все таки бы организовал через реле на входе и выходе. Т.е. без участия ИБП. Хотя у вышеуказанных аксессуары для этого есть.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Промышленный ИБП

Сообщение Ryzhij »

Антон Владимирович писал(а):Блоки питания, установленные в шкафу, трансформаторного типа и при питании их "нечистой" синусоидой они могут сгореть.
Бред и предрассудки!
Площадь под несинусоидальным импульсом у ИБП та же, что и под синусоидой, и амплитуда нисколько не больше - ничегошеньки трансформаторам не будет. Звуковые эффекты на трансформаторах от гармоник, единственное что Вы может быть обнаружите при питании их от ИБП.
Антон Владимирович писал(а):Для передачи данных используется модем, питающийся 220В
Вот это единственный возможный аргумент за чистоту синусоиды, и то если модем для аналоговой телефонной линии, т.к. только аппаратура аналоговой связи м.б. критична к гармоникам питающей сети.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»