1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Теряется связь с контроллерами.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
mefi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 22:27
Имя: ломать алексей александрович

Теряется связь с контроллерами.

Сообщение mefi »

Проблема заключается в следующем.при подключении к системе одного из рабочих контролеров теряется связь со всей системой.в системе 24 контроллера Siemens pxc22.думали что проблема в контроллере,поменяли.через два дня-три проблема стала повторяться.кто-нибудь может подсказать чем это вызвано и как решается.заранее спасибо.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение san »

Не хватает информации:
- какая сеть используется;
- какая топология;
- куда втулили новый контроллер
... чем детальнее опишете, тем больше вероятности что вам помогут

Автор темы
mefi
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 22:27
Имя: ломать алексей александрович

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение mefi »

сеть lonwork если конечно правильно разобрался.
контроллер был и раньше,просто со временем вся система стала глючить,но вот при отключении именно этого контроллера она работает.
топология шина,опять же если все верно понял.
Сам этими системами не занимался раньше в этом вся проблемма.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5637
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение Ryzhij »

Софт для конфигурации есть?
Проверьте конфигурацию проблемного контроллера на предмет конфликтов по адресам и глобальным тэгам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение Lenprom »

Не правильно. Там Бакнет на лоне, а не лон.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5637
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

"Игры патриотов-2"?

Сообщение Ryzhij »

Lenprom писал(а):Не правильно. Там Бакнет на лоне, а не лон.
Вот наглядный пример того, что топик-стартеру надо давать больше информации о своей системе, а не "играться в шпиёнов".
Хотя и участник Lenprom удивил: он явно знает о ситуации больше, чем написано в теме.
Первая реакция на его заявление: "С чего Вы взяли?"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение Lenprom »

"С чего Вы взяли?"
Вопрос если честно не понял.
Есть две очень разных линейки контроллеров Сименса: один промышленный немецкий - департамент Автоматизация и привода, второй швейцарский - департамент Автоматизации зданий.
Второй (PXC22 - из этой линейки) использует протоколы используемые в управлении зданиями и умными домами и среду программирования Desigo. И связываются они между собой по Бакнету на лоне. С нормальным Лоном эти контроллеры напрямую не стыкуются, надо использовать специальные шлюзы. И стороннее оборудование к ним подключается достаточно криво. А еще там достаточно жесткие правила лицензирования и закрытый софт (в отличии от Step7, который можно скачать без проблем)
Так в чем вопрос?

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Теряется связь с контроллерами.

Сообщение Lenprom »

А вообще подобные вопросы имеет смысл задавать не на данном форуме, где в основном собрались промышленные автоматизаторы, а на профильном для данных контроллеров АВОК-е, где в основном и тусуются автоматизаторы зданий.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»