1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расчет сечения кабеля

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Расчет сечения кабеля

Сообщение Almaz »

Подскажите литературу для грамотного расчета сечения кабеля. С учетом особенностей, всяких) Или поделитесь опытом

Пример: Насосы ГВС (ЦТП)(30 квт). В одном проекте питание насоса 16мм2, в другом 35мм2. Почему так?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Расчет сечения кабеля

Сообщение Ryzhij »

Сечение кабеля выбирается из таблиц в ПУЭ по результатам расчётов.
Расчеты производятся:
1. По допустимому нагреву кабеля (результат зависит от марки кабеля, от материала из которого сделаны проводники, Cu/Al, и изоляция с оболочкой, ПВХ, резина и др.; от наихудших условий на трассе кабеля - где и как лежит, на воздухе, в земле, в лотке, в пучке, с кем/чем соседствует)
2. По допустимому падению напряжения (в случае длинных кабельных трасс).
3. По току короткого замыкания (опять-таки при длинных кабельных трассах недостаточное сечение кабеля может не позволить току короткого замыкания достичь величины срабатывания защитных устройств).

Так что, если 16 кв.мм это короткий медный, а 35 кв.мм - длинный алюминиевый кабели, то это нормально ;)

Рекомендую найти в сети или на полке книгу В.И.Дьяков "Типовые расчёты по электрооборудованию", в ней доступно и практично рассмотрены многие подобные вопросы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Almaz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
Имя: Галимов Алмаз
Страна: Россия
город/регион: Казань

Re: Расчет сечения кабеля

Сообщение Almaz »

Спасибо:)
И 16, и 35 - из меди. Насосы wilo, одинаковые. Длина кабеля почти такая же. Может это ошибка проектировщиков?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Расчет сечения кабеля

Сообщение Ryzhij »

Всё может быть. Частенько кабельные журналы просто копи-пастятся из проекта в проект. Со всеми ошибками. Зная нюансы кабельной трассы и марку выбранного кабеля Вы вполне можете проверить расчёт.
Могу рекомендовать использовать для этого программу "Электрик" http://rzd2001.narod.ru/index.html
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex_ugrumov
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
Имя: Алексей Угрюмов
Страна: Россия
город/регион: СПб
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Re: Расчет сечения кабеля

Сообщение alex_ugrumov »

Alex.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»