Подскажите литературу для грамотного расчета сечения кабеля. С учетом особенностей, всяких) Или поделитесь опытом
Пример: Насосы ГВС (ЦТП)(30 квт). В одном проекте питание насоса 16мм2, в другом 35мм2. Почему так?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Расчет сечения кабеля
Модератор: kirillio
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
- Имя: Галимов Алмаз
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Расчет сечения кабеля
Сечение кабеля выбирается из таблиц в ПУЭ по результатам расчётов.
Расчеты производятся:
1. По допустимому нагреву кабеля (результат зависит от марки кабеля, от материала из которого сделаны проводники, Cu/Al, и изоляция с оболочкой, ПВХ, резина и др.; от наихудших условий на трассе кабеля - где и как лежит, на воздухе, в земле, в лотке, в пучке, с кем/чем соседствует)
2. По допустимому падению напряжения (в случае длинных кабельных трасс).
3. По току короткого замыкания (опять-таки при длинных кабельных трассах недостаточное сечение кабеля может не позволить току короткого замыкания достичь величины срабатывания защитных устройств).
Так что, если 16 кв.мм это короткий медный, а 35 кв.мм - длинный алюминиевый кабели, то это нормально ;)
Рекомендую найти в сети или на полке книгу В.И.Дьяков "Типовые расчёты по электрооборудованию", в ней доступно и практично рассмотрены многие подобные вопросы.
Расчеты производятся:
1. По допустимому нагреву кабеля (результат зависит от марки кабеля, от материала из которого сделаны проводники, Cu/Al, и изоляция с оболочкой, ПВХ, резина и др.; от наихудших условий на трассе кабеля - где и как лежит, на воздухе, в земле, в лотке, в пучке, с кем/чем соседствует)
2. По допустимому падению напряжения (в случае длинных кабельных трасс).
3. По току короткого замыкания (опять-таки при длинных кабельных трассах недостаточное сечение кабеля может не позволить току короткого замыкания достичь величины срабатывания защитных устройств).
Так что, если 16 кв.мм это короткий медный, а 35 кв.мм - длинный алюминиевый кабели, то это нормально ;)
Рекомендую найти в сети или на полке книгу В.И.Дьяков "Типовые расчёты по электрооборудованию", в ней доступно и практично рассмотрены многие подобные вопросы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:24
- Имя: Галимов Алмаз
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
Re: Расчет сечения кабеля
Спасибо:)
И 16, и 35 - из меди. Насосы wilo, одинаковые. Длина кабеля почти такая же. Может это ошибка проектировщиков?
И 16, и 35 - из меди. Насосы wilo, одинаковые. Длина кабеля почти такая же. Может это ошибка проектировщиков?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Расчет сечения кабеля
Всё может быть. Частенько кабельные журналы просто копи-пастятся из проекта в проект. Со всеми ошибками. Зная нюансы кабельной трассы и марку выбранного кабеля Вы вполне можете проверить расчёт.
Могу рекомендовать использовать для этого программу "Электрик" http://rzd2001.narod.ru/index.html
Могу рекомендовать использовать для этого программу "Электрик" http://rzd2001.narod.ru/index.html
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 626
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 22 раза