Добрый день
есть вопрос
регулятор по давлению пара деаэратора
хотелось бы добавить корректировку по расходу пара, так по давлению регулятор работает не стабильно, как считаете поможет корректировка по расходу? (прибор 8800) контроллер 315
Регулятор по уровню трогать нельзя так он связан с подпиткой котлов.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
регулятор по давлению пара деаэратора
Модератор: kirillio
-
- освоился
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 20 авг 2010, 07:45
- Имя: Белоус Дмитрий
- Страна: РФ
- город/регион: Пермский край
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: регулятор по давлению пара деаэратора
Может в консерватории сначала подправить надо? В плане в регуляторе давления? В чем нестабильность выражается? Регулятор уровня трогать не надо, а вот его выход и обратную связь можно неплохо использовать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 июл 2012, 11:40
- Имя: Репин Андрей Иванович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: регулятор по давлению пара деаэратора
А технологическую схему и схему автоматизации объекта посмотреть можно?
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 май 2013, 22:19
- Имя: Воронов Анатолий Евгеньевич